EPLAN Electric P8 : Symbol in der Artikelverwaltung zuordnen
bgischel am 07.12.2006 um 18:02 Uhr (0)
Nun ja was soll ich sagen... P8 ist eben nicht Eplan5. Man sollte generell nicht P8 mit Eplan5 vergleichen...Das was Du angesprochen hast ist aber nicht unbedingt falsch und Eplan hat u.a. diese Problematik schon erkannt und arbeitet an einer, für uns Anwender, hoffentlich zufriedenstellenden Lösung. Wie diese aussehen wird und wann sie kommt ist jedoch zur Zeit offen... ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hie ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Nachträgliches Ausrichten auf Tragschiene (2D))
L.T.2021 am 03.04.2025 um 08:03 Uhr (1)
Hallo,erstmal danke für die Infos.Mit "automatisch" hatte ich gemeint, eine ganze Gruppe zu markieren und dann per Befehl zur Hilfslinie/Tragschiene auszurichten.Beim neu auf die Tragschiene absetzen Artikeln macht das EPLAN ja auch. Und da dachte ich, man könnte das zueinander ausrichten eben manuell nachtriggern.Aber offensichtlich geht genau das nicht und man muss jedes Teil händisch anfassen, kontrollieren und ggf. nachrichten.Trotzdem danke für die Rückmeldung.Gruß L.T.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN PRO PANEL
HKXVZBi am 14.04.2020 um 13:29 Uhr (1)
Hallo, du kannst beim Einfügen von Geräten über die Platzieroptionen, festlegen welcher Anfasspunkt genommen werden soll. Mit Tastenkombination [Strg]+[W] kannst du das Menü aufrufen und dann entsprechend umstellen auf "Grafikmakro" vielleicht liegt es ja daran.normalerweise kannst du den Anfasspunkt irgendwo hinlegen und er Projeziert ihn dann auf die Montagefläche.------------------Gruß Marco---------------------------------Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eigenschaftsname von Benutzer Zusatzfeldern ändern
uwa1984 am 12.10.2011 um 08:55 Uhr (1)
Nein direkt "übergreifend" kannst du diese nicht verwenden, evtl. mit EPLAN Subprojekt Management aber dazu kann ich wenig sagen.Aber erstmal eine Frage, möchtest du diese Felder direkt projektübergreifend bearbeiten oder lediglich erreichen, das diese in allen Projekten angezeigt werden bzw. verfügbar sind?Arbeitest du mit einem Basisprojekt bzw. einer Projektvorlage?------------------Seien wir realistisch...Probieren wir das Unmögliche
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Ribbon Interface - GUT / SCHLECHT?
HOC am 22.11.2024 um 17:59 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von F.S.:.. die Tastenkombinationen so einzustellen das bei "Einfg" wieder der alte Dialog kommt..Ja, solche Anpassungen habe ich auch sofort gemacht.Aber man will auch mit den Icons arbeiten (Maus),und hier ist es nicht mehr möglich, diese links/rechts am Bildschirm zu platzieren (wird auch Thorsten nicht programmieren können!)Die Platzverschwendung oben (ca. 5cm) für das Menüband stört extrem,und komplett ausblenden möchte ich auch nicht.------------------GrüßeHOC
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Makros (Fenster & Symbol)
Basco am 10.03.2009 um 19:01 Uhr (0)
Hallo,ich bin da heute wieder auf eine Frage gestossen.Ich muss Makros für Gerätebaureihen erstellen, die sich nicht von den elektrischen Anschlüssen unterscheiden, aber von den Abmessungen im Schaltschrank. Ist es dann sinnvoll für jedes Gerät ein eigenes Makro zu erstellen, oder gibt es einen Weg die Abmessungsvarianten in dem Makros zu speichern und Eplan wählt je nach ausgewähltem Typ das richtige Makro für den Schaltschrankaufbau aus. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Danke J ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Homeoffice - Stammdaten und SQL-Datenbanken synchronisieren
Juke am 06.03.2023 um 17:41 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von fency: Ich arbeite mittlerweile selbst in der Firma, direkt im Citrix. Das macht auch Sinn, man muss nur 1 EPLAN Station pflegen und die IT kann über Nacht Updates einspielen oder das System pflegen.Der Arbeitsrechner kann entsprechend 2 Nummern kleiner ausfallen was auch wieder Geld spart. Bin mal gespannt wann ich unsere IT so weit bringe, gibt ja auch noch andere VM Anbieter.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Kabel und Verbindungsdatenexporte
Ktmfreak200 am 13.11.2015 um 09:11 Uhr (1)
Guten Morgen allerseits!Zuerst eine kurze Vorstellung meinerseits, mein Name ist Manuel, bin bei einem österreichischen Elektrogroßkonzern in der E-Konstruktion tätig, und seit neuestem auch EPLAN P8 Nutzer, welches mich doch zeitweise vor einige Probleme stellt!Mit einem dieser Probleme komme ich nicht so wirklich weiter, wenn ich darf würde ich euch gerne um Unterstützung bitten:Folgende Problemstellung:Der Kunde hätte gerne Kabeladern, welche zwar in der Bestandsanlage auf einer Klemmleiste aufgelegt si ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Betriebsmittelsicht
robroy55 am 11.12.2009 um 11:20 Uhr (0)
Hallo Leute,ich habe hier ein Projekt, das in P8 in der Form der Betriebsmittelsicht erstellt werden soll.Jetzt stellt sich mir die Frage ob Eplan P8 das überhaupt kann und wenn ja, was muss ich einstellen?------------------Grüße aus FrangnRobJe mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan V5.7 -> P8, Wörterbuch (Russisch)
zandi am 24.07.2013 um 09:38 Uhr (1)
Morgen, Ich hoff ich kann ein wenig helfen, Klick mal auf den Button Wörterbuch, vielleicht ist es anders wo gespeichert, musst es dann auswählen oder per Hand reinschreiben. (so hab ich es gemacht)Beim Normblatt und Deckblatt ist es so, wenn die Texte im Formular geschrieben sind, musst die Texte in dem entsprechenden Formular übersetzen. Ich hoffe das war verständlich ------------------Mfg Zandi---------------------------------------------------Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat d ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : BMK Nummerierung
Knofix am 08.12.2010 um 16:03 Uhr (0)
War mir eigentlich klar.Momentan kann ich mit der Online und Deiner Offline-Nummerierung gut leben. Danke dafür. Zitat:Original erstellt von bgischel:Das mal bitte auch bei Eplan ansprechen (Support) das man hier einen Zähler bzw. einen Startwert vorgeben kann (könnte).Bernd hat es auf den Punkt gebracht: Die Möglichkeit den Startwert vorzugeben wäre die Lösung.Da erspart man sich auch die Grundsatzfrage ob ein Zähler bei 0 oder bei 1 anfängt DankeKnolle
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schriftgröße
Starkstroemer am 27.07.2016 um 14:51 Uhr (1)
Hallo,wie kann ich global im EPlan die Schriftgröße ändern?Oder vielleicht noch besser, wie kann ich die ganze Darstellung vergrößern? Die Symbole, Beschriftungen etc. sind alle viel zu klein. Meine Kollegen und ich sind nun in einem Alter, wo es nicht mehr ganz so einfach ist diese fitzelige Darstellung zu erkennen ------------------Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schützkombinationen
mbabilon am 03.03.2009 um 17:22 Uhr (0)
Hallo,ich habe mich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt, gehe aber davon aus, dass das, was sich Eplan bei der Funktion "Module" in der AV gedacht hat, das ist, was Du suchst. Damit musst Du halt mal "rumspielen".Schau mal Beispielsweise unter Baugruppe/Modulebzw. unter Artikelverwaltung Module?Markus------------------Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:Das haben wir schon immer so gemacht,das haben wir noch nie so gemacht,da könnte ja jeder kommen...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |