AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Performanceprobleme nach Materialbrowserbenutzung
querido am 10.08.2012 um 11:00 Uhr (0)
nein, mit der 13er ist es leider auch nicht behoben ...Hängst du zufällig an einem Linux-Server? Kann sein wenn du das Netzkabel ziehst, dass dann der Arbeitsfluss besser wird. AutoCAD greift vermutlich permantent aufs Netzwerk zu. Versuchs mal und geb bitte Feedback. Danke!Chris
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Performanceprobleme nach Materialbrowserbenutzung
horniheim am 28.08.2012 um 09:58 Uhr (0)
Sorry für die deutlich verspätete Nachricht, unser Server bzw. Firmennetzwerk arbeitet mit Microsoft und sitzt in Belgien.In den letzten Tagen wirds immer langsamer weil die, glaube ich, alles immer mehr mit Überwachungs-Software zu müllen. Da habe ich dann keinen Einfluss mehr. Aber ich denke auch das AutocAD permanent die Links zu den Materialtexturen auf Aktualität überprüft.Das kann man zwar als ganz nützlich betrachten aber in meinem Fall ist das eher hinderlich wenn man so ein bescheidenes Firmen-Net ...
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Synchronisieren von Layern in Ansichtszeichnungen mit Layern in Planansichten
marc.scherer am 29.08.2012 um 19:14 Uhr (0)
Hallo liebe Leidensgenossen,das verdammte ACA2011 bringt mich mal wieder um den Verstand.Obwohl ich buchstabengetreu der Anleitung in der AutoCAD Hilfe gefolgt bin, Link:Synchronisieren von Layern in Ansichtszeichnungen mit Layern in Planansichtenfunktioniert es schlichtweg nicht.In den Plänen werden die Ansichtsfenster immer mit den Layereinstellungen geladen die gerade in der Ansichtszeichnung aktuell sind und nicht mit den zu den Modellbereichsansichten abgespeicherten Layerschnappschüssen.Es funktionie ...
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Synchronisieren von Layern in Ansichtszeichnungen mit Layern in Planansichten
dr-nikolai am 30.08.2012 um 09:20 Uhr (0)
Hi Marc,Dich so hilflos am Boden liegend zu erleben, muss ich schamlos ausnutzen: Brauchst Du Deine Playstation und deine XBox noch? Ich gebe Dir Recht, das ist ´ne ziemlich unübersichtliche Geschichte.Mal gucken, ob ich Dich richtig verstanden habe. Du willst, dass die in den Modellbereichsansichten gespeicherten Layereinstellungen in den Plänen erhalten bleiben. Hast Du dafür in den Projekteigenschaften den Haken drin, um Layer von Ansichten und Plänen zu synchronisieren? Wenn ja, hat das zwei Konseq ...
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : 2013: Acadbemaßung + AEC-Bemassung im Layout nicht mehr möglich?
nena23 am 30.08.2012 um 12:57 Uhr (0)
Lösung, falls jemand mal das selbe probiert.Habe noch mal ein bisschen auf auswärtigen Websites gesucht und es scheint wie folgt zu sein:1. AEC-Bemaßung im Papierbereich geht nie (mit den richtigen Werten). Es wäre super toll wenn Autodesk das einfach mal mit einem Satz in seiner schrottigen Hilfe erwähnen würde. Spart viel Arbeit und Frust.2. Autocad-Bemaßung geht im Papierbereich, aber nur auf Autocad-Objekten. AEC-Objekte werden dort ebenso in Papiermillimetern bemaßt! (= wie die AEC-Bemaßung)Steht natü ...
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Punkte mit Punktnummer versehen
Brischke am 03.09.2012 um 08:36 Uhr (0)
... ich werde mir keine exe-files herunter laden. Schick mir die txt- bzw dwg-Datei am besten mal per Mail.Grüße!Holger------------------Holger BrischkeCAD on demand GmbHIndividuelle Lösungen von Heute auf Morgen.defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Punkte mit Punktnummer versehen
Brischke am 30.08.2012 um 20:08 Uhr (0)
... Wie bekommt denn der Vermesser die Nummern an die Punkte? Ich nehme mal an, dass die nicht handschriftlich eingetragen werden.Grüße!Holger------------------Holger BrischkeCAD on demand GmbHIndividuelle Lösungen von Heute auf Morgen.defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Punkte mit Punktnummer versehen
Deschno am 31.08.2012 um 07:10 Uhr (0)
@Brischke: Die Punktnummern werden auf der Baustelle abgeklärt und dann vom Vermesser direkt beim Aufmaß der einzelnen Punkte in das Messgerät eingespeichert.@CAD-Huebner: Richtig, die Koordinaten bekommen wir auch als ASC-Datei. Wenn ich das richtig verstehe komme ich bei der Variante dann aber nicht drum herum jeden einzelnen Punkt in einen Block umzuwandeln?
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Punkte mit Punktnummer versehen
CAD-Huebner am 31.08.2012 um 08:03 Uhr (0)
AutoCAD Punkte können (mit Bordmitteln) keine Information wie eine Punktenummer "angeheftet" bekommen, einer Blockreferenz dagegen sehr gut (über Attribute). Der Block muss im einfachsten Fall nur aus einem AutoCAD Punkt und einem Attribut bestehen.Die Punkte müssen nicht in einen Block umgewandelt werden, sondern man müsste die ASC Daten gleich so einlesen, dass Blockreferenzen statt Punkte gezeichnet werden. Stelle hier mal eine DWG und eine passende ASC Punktliste ein und ich erstelle daraus ein geeigne ...
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Punkte mit Punktnummer versehen
Deschno am 30.08.2012 um 10:57 Uhr (0)
Hallo an alle,ich habe eine kurze Frage zu der ich noch keine Eindeutige Antwort gefunden habe.Ist es mittlerweile möglich einzelnen Punkten die im Raum liegen (in meinem Fall die Punkte von einem Aufmaß) mit einer Punktnummer zu versehen?Wir bekommen das Aufmaß als DWG Datei mit den Punkten im Raum und zusätzlich eine PDF Datei auf der die Koordinaten und die vorher mit dem Vermesser abgesprochene dazu gehörige Punktnummer angegeben sind. Bei nicht zweifelsfrei zuzuordneten Punkten muss dann anhand der Ko ...
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
 Aufmas-X.zip |
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Punkte mit Punktnummer versehen
Deschno am 03.09.2012 um 12:16 Uhr (0)
Alles klar, hier die Zip-Datei.
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
|
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Punkte mit Punktnummer versehen
CAD-Huebner am 03.09.2012 um 12:32 Uhr (0)
Hier mal die Zeichnung (DWG 2010) mit Blöcken. Benutzt zum Einlesen habe ich den AutoCAD MAP Standardbefehl MAPIMPORT. Für reines AutoCAD bräuchte man ein SCRIPT oder eine kleine LISP/VBA Routine zum Einlesen.Die Attribute kann man wahlweise ausblenden mit dem Befehl ATTZEIG, die Punktdarstellung kann wie bei AutoCAD Punkten mit dem Befehl DDPTYP eingestellt werden.Die Attribute werden auch im Eigenschaftenfenster angezeigt, wenn man den Punkt (die Blockreferenz) markiert.------------------Mit freundlichem ...
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |
 AcPunktlisteRead.zip |
AutoCAD Architecture ACA (ADT) : Punkte mit Punktnummer versehen
Brischke am 03.09.2012 um 14:02 Uhr (0)
Hallo,anbei ein kleines Tool, welches deine ASC-Dateien einliest und als Block(Punkt und Attribut) in der Zeichnung darstellt. Laufen sollte das Tool unter AutoCAD 2008-2012, getestet habe ich es nur auf einem 32bit-System.Installation(nur einmalig notwendig):1) DLL-lokal speichern (am besten im Acad-Verzeichnis)2) AutoCAD starten3) Befehl: Netload ... DLL-Datei auswählen(4) fertigFolgende Meldung sollte im Textfenster zu sehen sein.-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+CAD on demand GmbHTOOLNAME - ...- Koordina ...
|
| In das Form AutoCAD Architecture ACA (ADT) wechseln |