Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
Christian Krauss am 22.05.2003 um 14:51 Uhr (0)
Habe ein Prob mit hp designjet500 in verbindung mit acad2004LT. Autocad erkennt den Plotter; kann jedoch keine benutzerdefinierten Papierformate einrichten. wenn ich den Plotter unter ACAD2004 LT einrichten will findet er die entsprechende hif-datei nicht. für Hilfe bin ich sehr dankbar bis denne Christian
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
melzig am 22.05.2003 um 15:09 Uhr (0)
@ christian Was ist bitte eine *.hif Datei ? Wo ist der Plotter angeschlossen ? Lokal an deinem Rechner oder an einem Server im Netz ? Meinst du vielleicht *.hdi ? Wir arbeiten mit dem selben Gerät ohne Probleme das sollte doch zu schaffen sein. Tschüß Frank! [Diese Nachricht wurde von melzig am 22. Mai 2003 editiert.]
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
Christian Krauss am 22.05.2003 um 15:13 Uhr (0)
es handelt sich um die hdi-datei er ist lokal an meinem rechner (LPT1) angeschlossen und im netz freigegeben es sollte auf einem arbeitsplatz mit acad 2000i ebenfals funktionieren für deine hilfe schon jetzt besten dank
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
melzig am 22.05.2003 um 15:20 Uhr (0)
@ christian Ich stelle dir mal die von uns benutze hdi bereit. Probiers mal aus. Tschüß Frank!
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
Christian Krauss am 22.05.2003 um 15:47 Uhr (0)
habe noch eine frage habt ihr einen treiber für den designjet500 ich kann ihn bei der einrichtung in acad2004LT nicht auswählen, weil er unter 2004LT nicht vorhanden ist
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
Angelika Hädrich am 22.05.2003 um 16:00 Uhr (0)
bei den "großen AutoCAD" gibts auf der Installations-CD nochmal extra HP Plottertreiber - ist das bei LT nicht so ?
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
melzig am 22.05.2003 um 16:26 Uhr (0)
@ christian Wenn ihr den Plotter habt, dann doch sicher mit Software. Beim HP designjet500 war eine Treiber CD dabei: " software setup " " hp designjet printers ". Dort ist im Booklet genau beschrieben was man machen soll. Normalerweise legt man die CD ein und installiert für die gewünschten Programme die Treiber. (geht normalerweise ganz einfach) Ansonsten unter www.hp.com einen Treiber suchen. Leider vorher registrieren lassen, da man sonts nicht mehr in den Downloadbereich kommt. Ich glaube der Plott ...
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
Christian Krauss am 23.05.2003 um 08:49 Uhr (0)
Den Plotter HP DesignJet 500 habe ich ans laufen bekommen. Habe aber jetzt das Problen, dass ich keine benutzerspezifischen Papiergrössen einrichten (hinzufügen) kann. Wer kann mir weiterhelfen???
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
melzig am 23.05.2003 um 09:09 Uhr (0)
@ christian Du machst den Plotmanager auf Doppelklick auf deine pc3 Datei Im Baum Benutzerspezifische Eigeschaften auswählen Register Basiskonfiguration dort gibt es bereits 5 benutzerspezifische Papergrößen Größe kann man ändern. Ich habe dort eine Benutzergröße für A1 eingestellt und unter weitere Optionen automatisches Rotieren und Druckbereich. Damit kann ich von A3 bis A1 alles plotten ohne das eingestellte Papierformat zu ändern und ohne Papier zu verschwenden. Tschüß Frank! [Diese Nach ...
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
Angelika Hädrich am 23.05.2003 um 09:11 Uhr (0)
... dann verrate uns mal, ob er nun als Windows-Drucker oder mit einer PC3 eingerichtet ist und ob er jetzt am eigenen Rechner hängt oder übers Netz...
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : AutoCad 2004 LT / hp DesignJet 500
Christian Krauss am 23.05.2003 um 10:01 Uhr (0)
dank dir Frank hat funktioniert
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : 2x getvar,distance im Menü funktioniert nicht
Christian Marx am 19.05.2003 um 21:34 Uhr (0)
du erhälst 2x den selben wert, weil innerhalb eins macros keine daten mehr abgefragt werden. ein macro ist ein programm, das werte vom user bekommt und damit arbeitet. diesel kann werte selbst errechnen. aber reagiert nicht auf änderungen von systemvarablen oder eingaben zur laufzeit. deine 2. eingabe wird ignoriert weil sie innerhalb des makro liegt. du mußt also schon vorher, bevor $M= losgeht alles benutzeringaben abgeschlossen haben. dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als die koordinaten zu ex ...
|
| In das Form Autocad LT wechseln |
|
Autocad LT : 2x getvar,distance im Menü funktioniert nicht
Christian Marx am 20.05.2003 um 10:08 Uhr (0)
also das gibt viel punkte ;-)))) ------------------ www.marx-softwaredevelop.de/ MarxCiCAD Schalungmodul für AutoCad 2000 - 2002
|
| In das Form Autocad LT wechseln |