AutoCAD Plant 3D : Rohrverbindungen
AnnaMaaß am 02.01.2018 um 11:26 Uhr (1)
Ich muss das hier nochmal hoch holen... Also; ich ziehe eine gerade Leitung, auf dem Layer "Abluft", daran schließe ich jetzt einen Bogen an. Beide Komponenten werden mit einer "Verbindung" miteinander verbunden. Diese "Verbindung" ist im endeffekt nur ein punkt, sichtbar wird das verbinden aber durch eine rote Linie die sich durch meine Komponenten zieht. In dem Moment wo ich den Bogen anschließe wird ein Zusatz Layer erstellt das "Abluft_Befestigung" heißt. Dieses Layer ist NICHT löschbar solange meine ...
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : Stutzen an Behälter
Schachinger am 14.03.2011 um 15:45 Uhr (0)
Hallo Soui,Mal ein paar Vermutungen von mir:Hast du eventuell vorher einen anderen oder einen 2ten Bildschirm am Rechner gehabt? Dadurch könnte es sein das das Dialogfeld außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt. Mit der Tastenkombination "ALT"+"LEER" und "Verschieben" kannst du das Dialogfeld (eigendlich sogar jedes Windows-Fenster) dann mit den Cursortasten wieder in den sichtbaren Bereich verschieben.Falls es das nicht ist und das Dialogfeld wirklich "hinter" dem AutoCAD-Fenster liegt würde ich mal auf e ...
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
 |
AutoCAD Plant 3D : Bogen auf Planstrahl verschieben
Atze67 am 07.07.2014 um 18:46 Uhr (15)
Danke, danke!Habe mir anders beholfen und das Ergebnis ist i. O.!GrußFrank
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : Tee verschieben
alterHausmeister am 08.07.2014 um 20:07 Uhr (1)
Zieh doch den Abzweig vom Tee am "+" ein Stück in die Länge und schieb das entstehende Rohr - ist einfacher ...------------------lg, der Hausmeister___________________________________________________________Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : Losflansche und Vorschweißbunde
Biemo am 19.02.2013 um 13:24 Uhr (0)
Hallo zusammen,ich habe mir gerade mal die bereitgestellten Losflansche und Vorschweißbunde in der Datenbank angesehen und mußte leider feststellen, dass die Anordnung im Modell nicht sauber ist (entspricht nicht der Realität) und die Darstellung auf der Isometrie ebenfalls nicht korrekt ist. (siehe angehangene Bilder). Kann mir dazu jemand sagen was man wo einstellen muß damit die Darstellung sowohl auf der Iso als auch im Modell korrekt ist. Die Stückliste sieht auf den ersten Blick gut aus. ------------ ...
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
 |
AutoCAD Plant 3D : Losflansche und Vorschweißbunde
Biemo am 19.02.2013 um 13:29 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von Biemo:Hallo zusammen,ich habe mir gerade mal die bereitgestellten Losflansche und Vorschweißbunde in der Datenbank angesehen und mußte leider feststellen, dass die Anordnung im Modell nicht sauber ist (entspricht nicht der Realität) und die Darstellung auf der Isometrie ebenfalls nicht korrekt ist. (siehe angehangene Bilder). Kann mir dazu jemand sagen was man wo einstellen muß damit die Darstellung sowohl auf der Iso als auch im Modell korrekt ist. Die Stückliste sieht auf den ...
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : Bogen auf Planstrahl verschieben
Marvin41 am 07.07.2014 um 16:38 Uhr (1)
Hallo Frank,bevor du immer Vergleiche zu PDMS ziehst wie wäre es mit Schulung?------------------mfgHartmutAlso ich finde Unities gut ... und andere sicher auchCAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : Bogen auf Planstrahl verschieben
Atze67 am 07.07.2014 um 16:55 Uhr (1)
Danke für den Tipp!Hatte ich drei Tage.Thema: P&ID, SpecEditor, Stahlbau, Rohrleitungsplanung. Aber lass gut sein, ich finde es irgendwie heraus.Trotzdem Vielen Dank für deine Antwort.Gruß Frank
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : Schraubenzuordnungsnorm
Marvin41 am 02.04.2013 um 11:05 Uhr (0)
Hallo Siegi,mal eine Frage hast Du die Flanschblattdicke für alle Komponenten eingetragen? (Flansch , Armatur)?Dies ist erforderlich damit die Schraubenlängenberechnung funktioniert.Ansonsten geht Plant nach der Standardzuweisung vor.mfgHartmut------------------CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : GEA Ciba Geigy Jet Pumpe
Marvin41 am 17.05.2011 um 19:11 Uhr (0)
Hallo Soui21,Pumpen und ander Komponenten werde nicht auf der Iso Dargestellt.Es werden nur die Anschlußstutzen der Komponente auf der Iso Dargestellt.GrußMarvin41------------------CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : Komponente mit angrenzender verbinden
cadwomen am 28.03.2011 um 15:56 Uhr (0)
.. mhh Lücke lassen und dann mir automatischen Routing ... geht das wenn mal keinen Apperat hat ?? mal testenautomatisches Routing und Flach danach in die Leitung setzen und mittels Griffe verschieben------------------cadwomen™[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Mrz. 2011 editiert.]
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : Iso Ausgabe, Versatzposition fest definieren?
Soui21 am 17.06.2014 um 13:55 Uhr (1)
Hallo gibt es eine Möglichkeit, für die Isoerstellung die Versatzposition fest zu definieren, damit ich sie nicht jedes mal neu eingeben muss? Nullpunkt möchte ich nicht verschieben...Gruß Soui
|
| In das Form AutoCAD Plant 3D wechseln |
|
AutoCAD Plant 3D : Stutzen an Behälter ändern
anger am 16.01.2012 um 12:21 Uhr (0)
HoiFolgende Frage.Wie kann ich an einem selbst erstellten Apparat (Behälter)Stutzen nachträglich verschieben oder löschen.Bei mir kommt immer ein neuer Stutzen dazu, und derzu ändernde bleibt.danke.sG anger
|