Autodesk Productstream Compass : Status von PDF-Datei laesst sich nicht aendern
WPiatkowski am 25.02.2007 um 21:04 Uhr (0)
Hallo Tina,die neueren Versionen von Acrobat setzten intern beim betrachten ein Schreibschutz, somit wird das Löschen verhindert.Versuche mal einfach den Register mit der Voransicht nicht zu wählen und z.B. auf Personen oder Organisationenzu schalten.GrußWaldemar Piatkowski
|
| In das Form Autodesk Productstream Compass wechseln |
|
COMPASS : Compass 4.3, und MDT6 Schriftfeldeinträge
WPiatkowski am 30.10.2002 um 16:59 Uhr (0)
Hallo HM, wird bei Dir überhaupt AIM.LSP geladen ? Hast Du das Compass-Menü in der Menüzeile, also wir die Compass-Schnittstelle im AutoCAD initialisiert. Dies kannst Du erkennen an der letzten Meldung im AutoCAD nach dem öffnen der Zeichnung: "Menü erfolgreich geladen. MENÜGRUPPE: COMPASS" Wenn die Schnittstelle nicht geladen wird, kann man auch keine Schriftfelder updaten
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Compass 4.3, und MDT6 Schriftfeldeinträge
WPiatkowski am 31.10.2002 um 10:33 Uhr (0)
Hallo HM, auf jeden Fall, das Menü was bei Dir geladen wird ist für AutoCAD pur vorgesehen. Du kannst per Tastatur den Befehl aimdUpdateUnknownTitleBlock eingeben und sehen was passiert. Startet der Befehl ist nur Dein Menü falsch, startet nicht somit wird eindeutig die falsche Schnittstelle geladen. Du kannst davor den Inhalt Deines Compass-Work-Verzeichnis komplett zu löschen und dann Compass starten. Hilfreich könnte auch die Analyse von errlog.err sein. Gruß Waldemar Piatkowski
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Compass 4.3, und MDT6 Schriftfeldeinträge
WPiatkowski am 31.10.2002 um 12:00 Uhr (0)
Hallo HM, der Inhalt von Work ist immer temporär und kann bedenkenlos gelöscht werden. Es kann sein, dass es dort sich dieses Menü installiert hat und solange nicht gelöscht wird, wird auch gestartet. Die errlog.err kannst Du mir schicken, dann werfe ich ein Blick rein. Sie kann aber recht groß werden, daher erst löschen und dann Compass neustarten und AutoCAD anstarten. Errlog.err wird immer neu generiert. Gruß W. Piatkowski
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Standard Schriftstil
WPiatkowski am 01.11.2002 um 08:39 Uhr (0)
Hallo Bert, wahrscheinlich hast Du die Version 2.5 Compass hat 2 Vorlagen für 2D-Zeichnungen. Für AutoCAD pur in ... emplates.deACAD20002D-drawing.dwg und für Mechanical in .. emplates.deM2000PP2D-drawing.dwg Gruß Waldemar Piatkowski
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Standard Schriftstil
WPiatkowski am 01.11.2002 um 08:47 Uhr (0)
Hallo Bert, es gibt sporadisch noch ein kleines Problem. Überprüfe nach dem AutoCAD(Mechanical) Start unter "Optionen/Dateien/Suchpfad für Support Dateien" die Einträge Support, Fonts, Express. Falls es darunter keine Pfade gibt, müßtest Du die Pfade durch Blättern eingeben. Gruß Waldemar Piatkowski
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Compass 2000 Pro und AutoCAD (Mech.) ?
WPiatkowski am 05.05.2003 um 21:28 Uhr (0)
Hallo Hardi, AutoCAD MPP ist in der Lage Stücklisten automatisch zu erstellen. Die Positionen der Stückliste können sowohl die Normteile, als auch die Komponenten, die Du aus dem Compass eingefügt hast. Diese Stückliste wird aus dem Konstruktionsdokument ins Compass übernommen. Mit AutoCAD 2002 geht es nicht so ohne Weiteres ( Programmierung ). Wenn Du ev. in dem Maschinenbau tätig bist, ist es einfach die beste Wahl PowerPack zu nehmen. Gruß Waldemar Piatkowski Contelos GmbH
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Verbindung weg
WPiatkowski am 16.01.2003 um 18:28 Uhr (0)
Hallo Lenard, die Ursache kann mit der Grösse der Transaktiondatei auf dem SQL-Server zu tun haben. Überprüfe wie gross ist Deine MDF und LOG Datei in dem SQL-Server. Ist die LOG sehr gross, kann es sein dass die Festplatte bereits voll ist und dann kann Compass keine weiteren Transaktionen ausführen. In diesem Fall, solltest Du über einen Wartungsplan des SQL-Servers die Datenbank verkleinern. Gruß Waldemar Piatkowski Contelos GmbH
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Verbindung weg
WPiatkowski am 17.01.2003 um 10:01 Uhr (0)
Hallo Lenard, das Verkleinern der LOG-Datei kann nicht schaden, ich vermute aber, dass die Fehlerquelle leider woanders liegt. Sind an Deiner Installation viele Anpassungen erfolgt ?, gibt s irgendwelche Netzwerkstörungen ? Gruß Waldemar Piatkowski Contelos GmbH
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Automatische PDF-Generierung
WPiatkowski am 23.05.2003 um 09:29 Uhr (0)
Hallo Wolfgang, in der Zeile mit "command -plot..." werden verschiedene Parameter eingestellt, die eine bestimmte Reihenfolge haben. Ich setze erstmal FILEDIA auf 0 damit kein Datei-Dialog erscheint. Unten Kannst Du sehen, dass ich für die Ausgabe z.B. Artikelnummer nenne. Du kannst dort Dein Attribut PART_NUMBER setzen ( vorher vielleicht in eine Variable) Neuen Wert für FILEDIA eingeben 1 : 0 Befehl: -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] Nein : Layoutnamen eingeben oder [?] Modell : Namen fü ...
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Automatische PDF-Generierung
WPiatkowski am 23.05.2003 um 11:04 Uhr (0)
Hallo Wolfgang, mein AutoCAD erstellt neben PDF auch die PLT-Datei. Die PLT-Datei hat allerdings die Länge 0. Es müsste nur noch ein Batch-Job zum löschen der plt-Dateien erstellt werden. Gruß Waldemar Piatkowski [Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 23. Mai 2003 editiert.]
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : Compass 4
WPiatkowski am 06.10.2003 um 16:08 Uhr (0)
Hallo Skymon, anbei ein Tool (DBU.EXE) in der zip-Datei.(Dir TXT müsstest Du in ZIP umbenennen). Am besten wenn Du mich anrufen würdest und wir gehen die Sache gemeinsam durch. Tel.05108-92 94 33 Gruß Waldemar Piatkowski
|
| In das Form COMPASS wechseln |
|
COMPASS : AutoCAD öffnen aus Compass
WPiatkowski am 14.02.2005 um 22:58 Uhr (0)
Hallo Jörg, Compass prüft einige Registry-Einträge ( autoCAD bezogen) auf dem Rechner, wenn AutoCAD startet. Es gibt einige Fälle, wo die AutoCAD Installation, meistens durch fehlende Zugriffsberechtigung, nicht die erforderliche Struktur erstellt hat. In diesem Falle findet Compass diese Registry-Einträge nicht, und versucht einfach die Applikation zu starten, die für Erweiterung DWG festgelegt wurde. Aus diesem Grund wird AutoCAD immer wieder gestartet. Eine Hilfe könnte ev. die Neuinstallation von Acad ...
|
| In das Form COMPASS wechseln |