 Export-Deta.zip |
ELCAD : Delta-Manager
SMAH am 07.03.2013 um 17:23 Uhr (0)
Hallo,habe jetzt nochmals die Delta-Ausgabe im Demoprojekt für die Stückliste getestet.Wenn wie von mir beschrieben der Abgleichschlüssel auf dem Ident-Regeneration(Code5062) festgelegt und verwendet wird, funktioniert die Deltaausgabe korrekt.------------------GrußSMAH
|
| In das Form ELCAD wechseln |
 |
ELCAD : Revisionen drucken ohne vorhandene Revision geht nicht?
SMAH am 06.12.2013 um 10:13 Uhr (1)
Hallo Werkschutz,da du ja die 7.8.0 im Einsatz hast, kannst du dir ein Wasserzeichensymbol in deiner Symbolbibliothek anlegen welches keine Grafik beinhaltet z.B. "SM_WS_LEER". Wenn du nun Zeichnungen als Arbeitspapier ausgeben möchtest wählst du in dem Druckausgabedialog die Option Wasserzeichen setzen an. Nun erfolgt eine Folgedialog bei dem du das zu verwendende Wasserzeichen auswählen kannst. Hier legst du das leere Wasserzeichen fest. Nun erfolgt die Ausgabe so wie du es möchtest. ------------------Gr ...
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : PDF wird nicht gespeichert
SMAH am 28.02.2013 um 13:34 Uhr (0)
Hallo,es könnte auch sein, das folgender Schalter gesetzt ist womit die Ausgabe zu einer MechatronicExplorer Ausgabe umgeleitet wird.[Pdf]OutputMechatronicExplorer=1Außerdem kann es sein das Pfade mit Systemvariablen nicht richtig aufgelöst werden. Dann sollte folgender Schalter zum Erfolg führen.[Pdf]SetAbsPathCompact=1------------------GrußSMAH
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : Delta-Manager
SMAH am 06.03.2013 um 12:44 Uhr (0)
Hallo,das bei der ersten Ausgabe alles den Status "Neu" bekommt ist korrekt, da ja noch keine Information vorhanden ist mit der verglichen werden kann. Bei direkter zweiten Ausgabe sollten alle Datensätze den Status "Nicht geändert" bekommen, da ja keine Änderung Stattgefunden hat.Hast du auch die Codenummer 5062 in deiner Struktur und einen entsprechenden Abgleichschlüssel definiert und diesen dann bei dem Deltaexport festgelegt?------------------GrußSMAH
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : 7.10: PDF aus Stapel in Projekt nicht vorhanden
SMAH am 12.04.2016 um 13:05 Uhr (1)
Hallo Heiko,die Auswahl der PDF-Stapelaktion wird generell über die Lizenz freigeschaltet unter Berücksichtigung der Festlegung in der menue.cfg.Ausgenommen sind Projekte mit Revisionsverwaltung. Hier werden, auch wenn keine PDF Lizenz vorhanden ist, die PDF Aktionen (z.B. Ausgabe als Arbeitspapier) angeboten, können aber dann im Stapel nicht ausgeführt werden(Hinweismeldung).------------------GrußSMAH
|
| In das Form ELCAD wechseln |
 |
ELCAD : Seitenwechsel ohne Formatgenerator
SMAH am 22.02.2013 um 13:02 Uhr (0)
Hallo Heiko,ohne Formatgenerator aber mit Seitenwechsel bei BMK Änderung ginge auch mit Bordmitteln.Definiere einfach ein Protokoll für den Export in Zeichnungen mit dem Format "sh_k_bel"(Wird Standardmäßig mit ausgeliefert. Dann legst du als Sortierung das BMK (Code 4) fest und startest die Ausgabe.Nun sollte immer wenn eine neue Leiste beginnt auch eine neues Blatt angelegt werden. ------------------GrußSMAH
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : Datenbank maximale Zeilenanzahl
SMAH am 10.04.2013 um 14:53 Uhr (0)
Hallo Wolfgang,das Datenfeld der laufenden Nummer gibt es gar nicht in der Datenbank der Kabel auf der Adertabelle. Diese LfdNr wird bei der Ausgabe in Excel(oder ein anderes Format) automatisch erzeugt veranlasst über das verwendete Format(Da es dort festgelegt ist).In der Datenbank gibt es folglich diese -Nummern nicht und werden dort auch nicht automatisch erzeugt.Also im Elcad in der Datenbank gibt es !!keine!! Beschränkung auf 32767 Datensätze nur liegt eine Unschönheit bei der automatischen Generieru ...
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : Revision
SMAH am 01.02.2013 um 14:08 Uhr (0)
Hallo Mario,wenn mit den Stapelfunktion "Neue Revision der Zeichnung erzeugen" oder "Ausgeben der Zeichnung als Dokument" keine Revisionen erzeugt werden, dann sind auch keine weiteren Änderungen mehr auf den Zeichnungen vorgenommen worden nachdem du die Revision auf einen bestimmten Stand gesetzt hast.Die Funktion Revision nur setzen nach Änderungen steht auch im Tree RMT auf Zeichnungen zur Verfügung ("Ausgabe/Zeichnungen als Dokument") Sollten doch Änderungen vorgenommen worden sein und es wir keine Rev ...
|
| In das Form ELCAD wechseln |