F.S. am 21.10.2020 um 08:47 Uhr (1)
Hallo,nimm in deinen Einstellungen unter Projekt Verwaltung Kompatibilität den Haken bei "Auswertungen: Identische Funktionstexte ersetzen" raus, dann kannst du das im Formular einstellen.------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Anschlußbild und-color: #FFFF99'>suchen in Artikel-DB
F.S. am 27.02.2025 um 11:13 Uhr (1)
Ich habe die Volltextsuche deaktiviert.------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Anschlußbild und-color: #FFFF99'>suchen in Artikel-DB
F.S. am 27.02.2025 um 10:29 Uhr (1)
Dann konfigurier dir eine "Suche".------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Anschlußbild und-color: #FFFF99'>suchen in Artikel-DB
F.S. am 27.02.2025 um 10:07 Uhr (1)
Nö, kein Problem. Filter funktioniert wie erwartet.------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikel in Projekten und-color: #FFFF99'>suchen
F.S. am 09.05.2014 um 08:25 Uhr (1)
Hallo,dafür ist mal dieses Tool entstanden (@nairolf )------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Menü und-color: #FFFF99'>Suchen - Ergebnislisten 1 und 2 per Button den alten Suchinhalt löschen...?
F.S. am 31.03.2009 um 10:59 Uhr (0)
Hallo zusammen,ich stelle mal meinen Lösungsansatz hier rein.Habe ein Script gemacht welches das Event "und-color: #FFFF99'>Suchen Dialog öffnen" abfängt und erstmal fragt ob die Ergebnisliste gelöscht werden soll, bei Antwort "Ja" wird die Ergenisliste gelöscht und der und-color: #FFFF99'>Suchendialog angezeigt, bei "Nein" wird direkt der und-color: #FFFF99'>Suchendialog angezeigt.Das Script wird geladen und somit steht die Funktion immer zur Verfügung.grüßeFrankS------------------TwinTop-Freunde
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Menü und-color: #FFFF99'>Suchen - Ergebnislisten 1 und 2 per Button den alten Suchinhalt löschen...?
F.S. am 01.04.2009 um 07:49 Uhr (0)
Bitte schönfreut mich wenn ich helfen konnte. @Berndkannst das natürlich auf P8-Magic anderen zur Verfügung stellen.grüßeFrankS------------------TwinTop-Freunde
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Hyperlink im Wertesatz
F.S. am 21.04.2015 um 13:56 Uhr (1)
Das geht über "und-color: #FFFF99'>Suchen" und dann "und-color: #FFFF99'>Suchen in" "Platzhalterobjekte", danach dann alles markieren und "Ersetzen" machen.------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : PDF Assistent
F.S. am 29.11.2023 um 08:54 Uhr (1)
Hallo,die Funktion Laufwerkbuchstabe tauschen ist fest im Skript gecodet.Such mal die Zeilen im Bild und ersetzte C: und D: durch deine Pfade."C:" ersetzen durch "X:P8_Projekte""D:" ersetzen durch "X:stromlaufplaene_PDF"dann könnte es funktionieren.------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Hyperlink im Wertesatz
F.S. am 21.04.2015 um 15:47 Uhr (1)
Nun gut, ich dachte du möchtest z.B. eine Artikelnummer für einen Motorschutzschalter gegen eine andere austauschen,Du suchst dann z.B. nach 3RV1011, markierst alle Suchergebnisse und gehst auf Ersetzen, hier änderst du die Eingabefelder so ab das dort nur noch das Textfragment steht was du ersetzen willst (z.B. 3RV1 gegen 3RV2). Nach Klick auf OK ist es dann schon passiert, kein Speichern ist mehr nötig/möglich.Wo das passiert bestimmt die Markierung im Seiten Navi.------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Zeilenumbruch Beschreibung Artikelverwaltung
F.S. am 20.10.2016 um 08:10 Uhr (1)
Ich kriege es mit anpassen der cfg-Datei auch nicht hin Das einzige was bleibt ist direkt in Excel durch und-color: #FFFF99'>Suchen&Ersetzen in der Spalte die Zeilenumbrüche durch ¶ zuersetzen. Deine Testdaten enthalten doppelte Artikelnummern, diese zum testen ändern, außerdem muß der skipLeadIn=4 sein.------------------grüßeFrankS[Diese Nachricht wurde von F.S. am 20. Okt. 2016 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : CSV-Import
F.S. am 26.06.2018 um 12:58 Uhr (1)
Zeilenumbruch in CSV ist tödlich, es wird ein Datensatz in einer Zeile erwartet.Du mußt vor dem Import den Zeilenumbruch durch einen Eplan Zeilenumbruch "¶" ersetzen.------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Übersetzung
F.S. am 05.03.2014 um 13:53 Uhr (1)
Mit einem Texteditor kann es gehen, wenn ALLE Texte von de_DE nach en_US sollen.Dazu1. Projekt Organisieren Exportieren2. Diese .epj Datei dann mit einem TextEditor öffnen3. Darin Ersetzen von allen "de_DE" Vorkommen durch "en_US"4. Projekt wieder in Eplan importieren (in ein neues Projekt!)5. Hoffen das alles gut gegangen ist Edit:Hatte Reihenfolge vertauscht.------------------grüßeFrankS[Diese Nachricht wurde von F.S. am 05. Mrz. 2014 editiert.][Diese Nachricht wurde von F.S. am 05. Mrz. 2014 editie ...
|