EPLAN Electric P8 : Türverriegelung mit Zweitastersystem und Sicherheitsrelais richtig verdrahten
RoSch79 am 25.02.2020 um 11:28 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von django:So ich den Plan lese, ist es egal welche Taster (auf oder zu) du drückst, das Relais zieht an. Man kann also alle 3 auch drücken. Du solltest die Taster "Auf" und "Zu" zusätzlich mit Öffner verriegeln. Die Kontakte von "A24-K1 + K2" sind eine "Einschaltvorraussetzung". Durch deine Schaltung ist das erreichende SIL-Level nicht gerade hoch. Kommt halt darauf an was die Risikobeurteilung dazu sagt. Ich habe in der Risikobeurteilung Performance-Level c erreicht. Aber ich bin ...
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Pfad-Funktstest über Abbruchstelle
RoSch79 am 12.11.2021 um 10:17 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von django:Also bei deiner Darstellung wird das so nicht funktionieren. Mach eine verteilte Darstellung wie pepe-perez geschrieben hat und was auch so im Makro der Karte gibt. Dann steht bei der SPS-Übersicht der QVW und Funktionstext des Anschlusses wie im Stromlaufplan. So ist das auch gewollt und "Standard" fast überall.Das Problem bei der F-Relais-Karte von Siemens, dass man hier zwei Karten für einen Ausgang verwendet. Die F-RQ Karte wird von einer externen Ausgangskarte, bzw. ...
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|