EPLAN Electric P8 : Kabel/Funktionsschablone
Werner T. am 22.11.2023 um 06:32 Uhr (1)
Guten Morgen.Ich gehe davon aus, dass Du das Kabel als Gerät bzw. aus dem Einfügezentrum einfügen willst.Sieh doch mal nach den Projekteinstellungen für das Standardkabel (siehe Bild im Anhang):Dort braucht es beim Eintrag "Standardkabel" das Sternchen - und schon werden zur gezogenen Kabeldefinitionslinie auch die Verbindungsfarben eingetragen...Gruß Werner
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ProPanel + Routing, Füllungsgrad
Werner T. am 05.05.2022 um 15:32 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von ThMue:mal eine Frage, wo wir keine Antwort gefunden haben bzw. wir keinen Weg der Überprüfung finden konnten.Beispiel:Kabel geht vom "mittleren" Bereich der Montageplatte über Kabelkanäle nach rechts, nach oben und an die Decke (Lüfter, Klimargerät) und hat 3G2,5 oder ähnliches.1.) Berechnet das Routing nun beim Füllungsgrad 3 Adern a 2,5qmm oder den Kabeldurchmesser oder mit welcher art?2.) Wie berechnet er das mit einem Kabel von Schrank 1, über Schrank 2 zu Schrank 3?Nun zum ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SPS mit Anschlusskabel und Klemmenbock
Werner T. am 21.02.2022 um 11:53 Uhr (1)
Hi.Für den Fall, dass Du die Kabelverbindung auf der Übersichtsseite nicht unbedingt brauchst:Lösche doch mal die Platzierung vom Kabel und Klemmen rechts auf der ÜbersichtsseitePlatziere (oder weise zu) die SPS-Klemme auf der allpoligen SeiteDann Einfügen -- angeschlossene FunktionenGruß Werner
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ProPanel Schlauch, Rohr
Werner T. am 13.07.2022 um 13:03 Uhr (1)
Es gibt unter Einfügen/Verlegezubehör einen "Kabel/Schlauchschutz", der aber als Voraussetzung vorhandene Strecken (und Kurven, z.B. zur Tür) braucht:https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/routinggui_k_verlegezubehoer.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CEPLAN%2520Pro%2520Panel%7CVerlegeverbindungen%2520(Bauraum)%7CGrundlagen%7C_____4Gruß Werner
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelübersichtsplan
Werner T. am 21.10.2022 um 12:19 Uhr (1)
Hi.Sehe ich das richtig, dass Du 7 Kabeldefinitionen untereinander auf einer Autoconnecting-Verbindung platziert hast?Ich stell das jetzt nicht nach, aber meldungsfrei sollte das nicht klappen und wäre eine Erklärung für die fehlenden Einträge bei Quelle und Ziel.Wie sieht das in den Navigatoren (Verbindungen, Kabel) aus?Parallele Verbindungen habe ich bis jetzt immer nebeneinander gezeichnet gesehen...Gruß Werner
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenplan mit Kabelbezeichnung erweitern
Werner T. am 23.06.2025 um 09:01 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Planung99:danke für die Antwort aber in der Formatgruppe "Verbindung Kabel extern" lässt sich nicht das vollständige BMK der Kabel anzeigen.Versuch Dein Glück doch mal beim Formatelement "Verbindung extern [1]" - dort solltest Du fündig werden...Gruß werner
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel Querverweise
Werner T. am 22.04.2020 um 07:12 Uhr (1)
Guten Morgen.Ist es nicht so, dass die isolierten Verbindungsenden rein physikalisch auch im Steckergehäuse oben landen? Dann sollten sie neben den Steckern und Buchsen platziert werden und so auch deren BMK erben. Vorteil: es gibt ein einheitliches Ziel für das ganze Kabel. Darstellungsart extern, wie Nairolf schreibt, ist glaub ich auch gut - dann bekommst Du keine Meldung wg. fehlender Anschlussbezeichnung.Gruß Werner
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeltyp
Werner T. am 14.03.2025 um 09:44 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von RonGoho:Eigenschaftsfeld 22002 (Typnummer)Zusätzlich zum bereits geschriebenen:An der Eigenschaftanordnung meiner Kabel verwende ich meistens "Kabel / Paket: Typ, Verbindungsanzahl, Querschnitt / Durchmesser mit Einheit 20073"Das wird aus den Eigenschaften "Kabeltyp / Typbezeichnung 22030","Verbindungsanzahl 22031" usw. gebildet.Dort muss ich auch oft die "Verbindungsanzahl 22031" z.B. von "4" (Hersteller) auf "2x2" ändern.Besagte Felder sollten dann geschützt werden und man hä ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Frei Klemmen Stammkabelauflegen
Werner T. am 11.02.2021 um 09:30 Uhr (1)
Guten Morgen.Grundsätzlich geht das schon, die Klemmen und Kabeladern nicht zu zeichnen:Wenn Du die Klemmen von Quelle (Steuerschrank) und Ziel (Klemmkasten) im Klemmennavigator über "Neue Funktionen" oder "Neue Klemmen(Geräte)" angelegt hast und auch im Kabelnavigator die Kabel erzeugt hast, kannst Du über "Projektdaten/Betriebsmittel/Geräte verschalten" die Klemmen miteinander über die Kabel verbinden.Fügst Du dann im Stromlaufplan eine Klemme (oder 2 oder 5...) ein, kannst Du dann automatisch über "Einf ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel Querverweise
Werner T. am 22.04.2020 um 08:38 Uhr (1)
Ich hänge noch bei der 2.7 fest - da geht es auch.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelliste nur von Kabeln
Werner T. am 27.07.2020 um 17:15 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Wheely:Danke Andy, ist aber wohl auch nicht die ideale Lösung."Vorkonfektioniert" gibt es nicht unter der Produktgruppe "Verbindungen", sondern nur unter "Kabel". Müsste ich alle Artikel die jetzt unter "Verbinungen" stehen in eine andere Gruppe packen und beim Anlegen neuer Artikel darauf achten, dass sie auch da eingetragen werden.Ich werde es mal bei ein paar Artikeln testen bevor ich alles ändere.Hallo.Ich habe mal aus Neugier ins Data Portal geschaut: Unter "Verbindungen" i ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SPS mit Anschlusskabel und Klemmenbock
Werner T. am 21.02.2022 um 17:37 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von HOC:Hallo Werner,ich hätte die Übersicht schon gerne beibehalten, ansonsten sind die Kabel/Klemmeninformationen über den ganzen Stromlaufplan verstreut und ich müsste eine separate Auswertung generieren.Einfügen -- angeschlossene FunktionenDiese Idee muss ich mir erst anschauen, geht aber auch nur mit manuellen Mehraufwand.Ideal wäre ein Abgleich Übersicht-Allpolig oderAnschussdaten an Kabel/Klemmen zurückschreibenHallo HOC,wäre schön, wenn das so ginge - mir ist da nichts bekan ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelquerschnitt an Verbindung anzeigen
Werner T. am 28.07.2022 um 13:19 Uhr (1)
An Ditter: Danke für Deine Rückmeldung.Habe die Situation noch einmal nachgestellt:1. Über 4 vorhandene Autoconnecting-Linien eine Kabeldefinition gezeichnet und ein BMK (W1) vergeben.2. Die entstandenen VDPs an den Schnittpunkten haben die Funktionsdefinition "Verbindung, allgemein" (Dazu kommt später noch eine Frage)3. Verbindungen aktualisiert - die Verbindungen tauchen im Verbindungsnavigator mit dem BMK -W1 auf - so weit nichts besonderes4. Kabeldefinition angeklickt - Reiter Artikel - Geräteauswahl - ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |