eCAT am 13.05.2019 um 09:38 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von HOC:ansonsten hast du die Möglichkeit über die RevisionsverwaltungDer Kunde muss eine neue Revision öffnen da sonst SchreibschutzDer Kunde kann auch aus elr elk machen, dann gibt es auch keinen Schreibschutz mehr, selbst wenn er keine Lizenz für die Revisionsverwaltung hat.Grundsätzlich ist es nur gut und richtig die EPLAN-Datei auszuhändigen (wenn vertraglich vereinbart), manche Anlagen leben länger, als die Firmen, die sie gebaut haben. Unglücklich, wenn man dann irgendwann Ge ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Probleme beim DWG/DXF Import
eCAT am 04.05.2016 um 09:58 Uhr (3)
Wir hatten hier gerade auch so ein Problem mit alten Stromlaufplänen aus AutoCAD nach EPLAN 2.2 HF1.Mit der Fehlermeldung konnte man nichts anfangen und die Tipps hier halfen leider alle nicht.Die Lösung war, das zu der DWG-Datei zugehörige SHX-Dateien fehlten.Diese enthalten für AutoCAD Symbole und Schriftarten und müssen wohl im gleichen Verzeichnis liegen, wie die zu importierende DWG.Danach ging der Import jedenfalls problemlos.------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Launcher
eCAT am 10.01.2019 um 12:49 Uhr (1)
Die Ursache ist, dass EPLAN diese Datei nur benutzerbezogen anlegt/ablegt.Wenn der User mit Adminrechten, der die Installation startet, ein anderer ist, als der User, der den Rechner nutzt (wie es bei vielen Unternehmen der Fall sein dürfte), wird dieser Datei nur für den Admin angelegt.Workaround: Die Datei DatabaseVersions.xml lokal aus dem User-Ordner des Admins in das des Workstationusers kopieren.Eine richtige Lösung kann nur EPLAN bereitstellen, indem die Installation nicht mehr benutzerbezogen erfol ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Plothrahmenproblem
eCAT am 04.02.2019 um 15:31 Uhr (1)
Die beste Lösung ist, so ein Logo als Zeichnung mit geometrischen Elementen und nicht als Bilddatei in den Plottrahmen einzufügen.Wenn man das Logo z.B. schon in AutoCAD als DWX/DWG hat, kann man es von dort importieren.Die Bilddatei kann im Laufe eines Projektlebens verloren gehen, schon oft genug erlebt.Das ist auch der Grund, warum man Schaltplaninformationen (z.B. Innenschaltbilder) besser nur direkt in EPLAN (und sei es als dumme Strichgrafik) darstellt, und nicht mit eingebetteten Bilddateien.------- ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Grfaik - Bilddatei - Pfad
eCAT am 27.02.2019 um 09:23 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von HOC:warum sind die Bilddateien nicht im Projekt eingelagert?Das ist der eigentliche Grund für das Problem, die Bilder wurden wohl alle schön im ..."Workspace"BilderBilder"Firmenkennung" abgelegt, anstatt im Projekt, jeweils unter ..."Workspace"Projekte"Firmenkennung""Projektname".edbImages.Dort sollten Sie aber liegen, um nicht irgendwann solchen Ärger zu haben.Wichtig ist dabei noch, dass man das Bild über den gleichen Pfad einfügt, wie das Projekt geöffnet wurde.Sprich: Projek ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projekt öffnen mit Schreibschutz
eCAT am 09.08.2019 um 09:22 Uhr (1)
EPLAN View ist eine extra Lizenz für kleiner 400€ (Einzelplatzlizenz).Der Funktionsumfang ist aber "nur schauen", Beschriftung ausgeben geht z.B. auch nicht.Wir nutzen das auf allen Rechner, die nicht von EPLANern genutzt werden, sprich Generallizenz und dann bei jedem Elektriker und nach Möglichkeit auf jedem Besprechungsraumrechner, Schalthausrechner usw. installiert.Dein Beschriftungskollege kann im Öffnendialog auswählen, dass er ein Projekt schreibgeschützt öffnet.Das mache ich auch so, wenn ich nur s ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projekt öffnen mit Schreibschutz
eCAT am 09.08.2019 um 09:59 Uhr (1)
Für die Lokale Kopie bei View ist der Aufrufparameter wie folgt:"C:Program FilesEPLANPlatform2.7.3BinEPLAN.exe" /Variant:"View" XAfActionSetting /set:USER.PrjManagementGUI.MISC.CopyToOpen /value:1Bzgl. Schreibgeschützt kann vielleicht der Support weiterhelfen, oder selber durch die Parameterlisten wühlen, die man bestimmt irgendwo findet.------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Revisionen
eCAT am 12.02.2021 um 16:42 Uhr (1)
Nicht das ich wüsste.Du hast vom letzten Revisionsstand ja aber immer noch die zw1-Datei von vor der Erstellung der letzten Revision (ohne Änderungen), wenn du sie denn vom System erstellen lässt.------------------Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN 2022 Beta-Test
eCAT am 07.06.2021 um 15:44 Uhr (1)
Alle Aussagen beziehen sich auf Beta Build 17471.Alles ein erster Eindruck, innerhalb von ~2 Stunden gewonnen.Ich habe es installiert, und es scheint in gewissen Aspekten schlimmer zu kommen, als ich befürchtet hatte (siehe http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013306.shtml), wenn die genannten Punkte im Zuge der Beta-Phase nicht nachgebessert werden.Es gibt aber auch Positives.Ich hoffe EPLAN bekommt viel entsprechenden Input dazu, damit das am Ende doch noch eine runde Sache wird.SCHLECHT:Anpassbar ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : TIA Import klappt nicht so recht
eCAT am 23.11.2021 um 16:14 Uhr (1)
Ich lege mir hier gerade in 2.7 die Karten, um auch die PLC-Variablen ("Zuordnungsliste") in der AML-Datei für TIA auszugeben.Ist das überhaupt möglich?------------------Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : TIA Import klappt nicht so recht
eCAT am 30.11.2021 um 17:44 Uhr (1)
Zuordungsliste klappt bei mir auch (Funktion "Zuordungsliste exportieren...").Mir geht es wirklich um die Ausgabe der IOs in die AML-Datei (Funktion "SPS-Daten exportieren").Ist das möglich oder nicht?------------------Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : EPLAN5 Artikelkonvertierung schlägt fehl
eCAT am 20.02.2025 um 11:31 Uhr (15)
Moin zusammen,ich bin heute mal wieder im EPLAN-Museum unterwegs aber lege mir leider die Karten.Es geht um die Übernahme von Artikeldaten mit 2.7 aus EPLAN5.Dialog usw. ist klar.ANSI-Export der EPLAN5 Artikel SCHÜTZ.IDX + EPLAN5-Symboldatei KABEL.KLB STECKER.KLS Leider kommt nach dem "Fertig stellen" zweimal hintereinander die gleiche Fehlermeldung und es werden keine Daten in die mdb gefüllt.Meldungstext:Zitat:Datenbank X:EPLANArtikelFirmaEPLAN5.mdb kann nicht geöffnet werden." konnte nicht verwendet wer ...
|