EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 19.10.2020 um 08:54 Uhr (15)
Guten Morgen Leute,ich habe Probleme dass ePlan in meinen Projekten eigentlich gestrichelte Linien plötzlich nicht mehr strichelt sondern durchgezogen zeichnet.Die Linien werden einfach so unterbrochen und teilweise später auch wieder gestrichelt weiter geführt.Kennt das Problem jemand? Ich weiss nicht mehr weiter.Grüße
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 19.10.2020 um 10:50 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Croonain:Überprüf mal deine Funktionsdefinitionen an den KlemmenIch hab alle Klemmen als PE Klemmen definiertZitat:Original erstellt von DerNörgler:Hast du eine Potenzialdefinition eingefügt?Wieso auch immer leitet EPlan die Eigenschaften der Verbindung bei Klemmen nicht weiter.Manchmal ist der Fehler aber auch, dass hinter der Klemme ein anderes Potential liegt, bzw. wenn die Klemme keine PE-Klemme (Funktionsdefinition) ist.Potentialdefiniton habe ich nicht eingefügt.Wenn ich m ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 20.10.2020 um 13:23 Uhr (1)
Ich verstehe nicht ganz, es sind verschiedene Ebenen blau und durchgezogen eingestellt.Ich habe mir das nun nochmal angesehen, die gestrichelten Linien sind als Ader / Draht definiert, sobald ich die zweite PE Klemme einsetze ändert ePlan die Verbindung auf Direktverbindung.Die Klemmen sind identisch
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 20.10.2020 um 14:26 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von DerNörgler:Hi,mach mal bitte ein Screenshot der Anschlusslogik (Eigenschaften Klemme - Reiter Symbol- / Funktionsdaten - Button Logik).Und da am Besten von der linken PE-Klemme und von der davor.Anschlusslogik ist bei beiden Klemmen exakt haargenau gleich
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 20.10.2020 um 14:27 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von pwisniewski:Wie stellen Sie die EPLAN-533 Ebene ein?ist rot und gestrichelt eingestellt
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 20.10.2020 um 14:30 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von ralfm:Hallo,die blaue Leitung ist eine Direktverbindung, das wäre Ebene 510. Allerdings würde ich bei PE- Klemmen keine "Verdrahtung" vornehmen, das Potential wird ja über die Hutschiene geholt. Das zu ändern wäre wohl die leichteste Methode, ich würd aber gern das Problem ansich beheben. Also ePlan dazu bringen es als Drahtverbindung anzuerkennen.Den PE zu verdrahten wird mir leider so vorgegeben Was mir gerade noch aufgefallen ist, ändere ich die Definition von "PE-Klemme, 2 A ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 20.10.2020 um 15:19 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von ralfm:Von wo kommt denn die Mitteilung dass es sich um einen Direktanschluss handelt? In dem Bild von der Logik steht doch Ader/Draht.Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung woher ePlan diese Info bezieht.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 20.10.2020 um 15:24 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von DerNörgler:Warum eigentlich nicht "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse"?Ich kenne meist PE-Klemmen mit der Möglichkeit für Stegbrücken.[Diese Nachricht wurde von DerNörgler am 20. Okt. 2020 editiert.]Das haben meine Vorgänger hier mal so vorgegeben. Ginge es nach mir würde ich PE-Klemmen mit Schienenkontakt und 2 Anschlüssen zeichnen und die Verdrahtung weglassen. Aber das steht auf einem anderen Papier.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 20.10.2020 um 16:02 Uhr (1)
Ich habe nun alle PE Klemmen auf "PE-Klemme mit Schienenkontakt, 2 Anschlüsse" geändertÄndert aber nichts an der Sache
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 21.10.2020 um 08:46 Uhr (1)
Einen Geräteanschluss an die PE Klemmen zu platzieren behebt das Problem leider nicht. Die PE Klemmen durch Geräteanschlüsse zu ersetzen schon.Potentialdefinitionen zu setzen bringt auch nichtsDurch eine Verbindungsdefinition kann ich die Verbindung aber schon als Ader / Draht defnieren doch das ist ja nicht die Lösung des Problems
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 21.10.2020 um 12:59 Uhr (1)
Solange die PE Klemmen drin sind ändert sich die Linienfarbe nicht, erst wenn ich sie entferne
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 21.10.2020 um 13:27 Uhr (1)
Ich habe gerade mal noch drei Situationen zusammen geschnitten.In der einen sind alle Klemmen auf einer Höhe und damit Klemmleiste, ePlan erzeugt eine Direktverbindung. In der anderen ziehe ich eine PE Klemme nach unten und somit aus der Klemmleiste, ePlan ändert alles auf Ader / Draht und ziehe ich nur die erste Klemme runter ebenso.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ePlan zeichnet Linien plötzlich durchgehend
keinPlan0815 am 21.10.2020 um 15:39 Uhr (1)
So, neuer Versuch. Nun habe ich die X2_B eingefügt und oben positioniert um die PE Verbindung über die Tragschiene weiterhin grafisch darzustellen.Klappt auch soweit wie im ersten Screenshot zu sehen, da sind die Klemmen aber noch keiner Leiste zugeordnet. Wenn ich nun ein BMK einfüge zieht ePlan sofort wieder die Direktverbindung Vermutlich wäre es dann doch die beste Alternative eine X2 als PE Klemme mit Schienenkontakt und 2 Anschlüssen zu definieren und die Drahtbrücken einfach weglassen oder?Ich hab ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |