EPLAN Electric P8 : Erstellerdaten in die Projekteigenschaften importieren
SebastianNO am 27.02.2018 um 13:31 Uhr (1)
Ich habe mir ein Excelfile gebaut, welches jedes Eplan Projekt begleitet.Es gibt ein Masterfile, welches dann kopiert wird und ein Zeichnungsprojekt begleitet.In diesem Excel File lege ich grobe Informationen Fest. Ersteller, Typenschildinfos wie Nennstrom, Baujahr, angewandte Normen etc...In diesem File ist auch die Kundendatenbank mit Adressen, Kabelfarben für jeden Kunden usw...Dort gebe ich per Drop-down Menüs usw. alle Infos an, und dann kann ich per makro die nötigen Daten in die Zwischenablage legen ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Zeilenumbruch in Formularen
enidron am 28.02.2018 um 10:12 Uhr (1)
Servus!Ich habe folgendes Problem in den Formularen...Wenn ich "Wörter nie trennen" anhake, ist der Zeilenumbruch bei einem Leerzeichen, soweit so gut...Aber bei einer Zeichenkette wie z.B. einer Bestellnummer wird nicht umgebrochen, das ist schlecht!Wenn ich "Wörter nie trennen" nicht anhake, ist kein Zeilenumbruch bei einem Leerzeichen, auch schlecht...denn der Umbruch findet dann einfach mitten in einem Wort statt sobald die angegebene Breite erreicht ist!Aber bei einer Zeichenkette wird dann brav umgeb ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : lizenz wird nicht angezeigt
Shrek77 am 01.03.2018 um 09:25 Uhr (1)
Das ist nur der Lizenz Montior aus dem Screenshot. Öffne mal den Lizenz Manager. Der ist auf dem Server installiert, mit dem du verbunden bist um die Netzlizenz zu ziehen.Dort wo du auch den neuen Freischaltcode eingespielt hast.Dort gibt es einen Tabellenreiter Pakete.In den Installationsdaten vom ELM gibt es Electric P8 2.7.3.11418ELMLicense Manager (x64)ElmDataUpdate.exeWenn du diese auf dem Server ausführst...werden die Module die nur mit einer ID angezeigt werden lesbar.[Diese Nachricht wurde von Shre ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Artikel per Drag&Drop von Fremdprogrammen platzieren
Jonny Wire am 01.03.2018 um 09:29 Uhr (1)
Der Weg über Makro platzieren hat aus meiner Sicht Schwachstellen:- PLM muss das Makro kennen- Artikel wird nicht eingetragenFolgendes müsste gehen:Das PLM System überwacht den Drag. Kommt das EPLAN Fenster in den Vordergrund wird die Action XDLInsertDeviceAction ausgeführt. Dann hängt das Gerät am Cursor.Bei Fragen einfach melden.------------------ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)! Scripte & Anwendungen![Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 01. Mrz. 2018 editiert.]

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Artikel per Drag&Drop von Fremdprogrammen platzieren
Jonny Wire am 01.03.2018 um 10:14 Uhr (1)
Versteh die Frage nicht ganz.Der Drag muss vom PLM abgebrochen werden und stattdessen die Action ausgeführt werden. Beim Drop wäre es zwar schöner aber glaub zu dem kommt es garnicht.Da fällt mir was ein...Man könnte die Action XGedIaInsertHyperlink abfangen und da könnt anstatt des Links folgendes in der Zwischenablage stehen "InsertDeviceFromPLM xyz". Wenn der Text drin steht dann soll die Action ausgeführt werden. Jop, so müsste es gehen.------------------ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)! Script ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : lizenz wird nicht angezeigt
Shrek77 am 01.03.2018 um 10:34 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von marcus3008:jetzt kommt dieses Fenster, wenn ich auf schließen klick kommt der license manager configurator.bei den Paketen stehen leider immer noch nur die IDs.Hast du das auf dem Rechner ausgeführt, auf dem du den ELM installiert hast? Das sieht in dem Screenshot nicht so aus, da die Datei nicht gefunden wird.Alternativ kannst du auch den aktuellen ELM installieren.[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 01. Mrz. 2018 editiert.]

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Sensor Aktor Liste?
Mr.Heli am 01.03.2018 um 12:48 Uhr (1)
Hallo 3D-Papst,ich selbst bin im Maschinenbau tätig.Hier erstellt idR. die mechanische Konstruktion die Sensor/Aktor-Listen. In ihr sind, wie der Name schon sagt, alle Sensoren und Aktoren aufgeführt die an der Maschine verbaut sind.Als Aktoren werden alle Komponenten bezeichnet die "angesteuert"werden können, z.B.: - Motoren, Pumpen, Ventile etc. Als Sensoren werde alle Komponenten bezeichnet von denen Signale "eingelesen" werden, z.B.: - Näherungsschalter, Lichtschranken, Drucküberwachungen, Sicherheitss ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : keine Eplan Frage: DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)
JochenNie am 02.03.2018 um 07:04 Uhr (1)
Hallo noch einmal,ich habe mir noch einmal ein paar Messprotokolle unserer Schaltschrankbauer angeschaut.Auf den Protokollen steht folgendes:1.) Protokoll nach DIN VDE 0113 / EN60204-1Gemessen wurden hierbei der Schutzleiterspannungsfall und die Isolationsprüfung mit 500V. Zuleitung war hierbei abgesichert mit 32A Ipk=17kA.2.)VDE 0113/EN 60204-1/EN 61439-1/DGUV V3Bei einer anderen Anlage mit einer Absicherung von 315A und einem Ipk von 21kA wurde die Spannungsfestikeit nach 61439 10.9 mit 2500V-AC gemessen ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Nach V2.7 Updaten - Ein interner Fehler aufgetreten
azo-gt am 02.03.2018 um 10:34 Uhr (15)
Vorerst Danke für den Hinweis.Anbei die Meldunge aus Eplan Diagnostics:  Beim Projekt speichern, bzw. beim Starten von EplanDie Aktion XPrjActionProjectClose mit den Parametern /_cmdline:XPrjActionProjectClose aus dem Modul PrjManagementLOG ist fehlgeschlagen.Es ist ein interner Fehler aufgetreten.Die Aktion EsPrjRprExecutionAction mit den Parametern /databasename:xxxHSHDATEN$EloEplanProjekte207565A0EplanP8Projekt207565A0.edb /_cmdline:EsPrjRprExecutionAction /dialogname:EsDatabaseCheckRepairConfigDlg /bsh ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Querverweis fehlt bei Symbolen
Mr.Heli am 05.03.2018 um 16:39 Uhr (1)
Hallo SebastianNO,schau mal im Reiter "Anzeige" bei der Hauptfunktion.Ganz unten rechts gibt es einen Punkt "Kontaktspiegel".Bitte umstellen von "Kein" auf "Am Schaltzeichen".2ter Tipp.Im Reiter "Gerätekasten" unten Eigenschaft "Querverweisanzeige 20021" hinzufügen und Wert "immer Anzeigen" auswählen.Ist nur ein Tipp, habe es selber nicht getestet.Vielleicht hilft es weiter.Mit freundlichen GrüßenMr.Heli[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 05. Mrz. 2018 editiert.]

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Artikel dasten export mit partslist
Sbg Markus am 06.03.2018 um 06:59 Uhr (1)
Wie kann man den Filter für das Zubehör ( Reiter Zubehör ) eingeben?Exportiert man diese Daten in eine CSV Datei, muß man dafür eine eigen Tabelle ( tblAccessoryPosition ).Das gleiche ist auch bei den tblAttribute, tblFreeProperty, tblVariant usw. der falls seinXML Datei :accessoryposition,  partnr---------------------------------mfg Markus[Diese Nachricht wurde von Sbg Markus am 06. Mrz. 2018 editiert.]

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Schaltschranklegende nach excel
HKXVZBi am 06.03.2018 um 08:18 Uhr (15)
Hallo, ich habe eine Auswertung vom Typ Schaltschranklegende nach Excel erstellt, diese soll als Bedienstellenliste dienen um wichtige Informationen zu ergänzen.Da jeder Einbauort mehrere Montageplatten enthält, z.B. Pult Front, Pult Seite links... etc. möchte ich diese Information auch nach Excel ausgeben.An der Artikelplatzierung gibt es zwei Eigenschaften welche diese Information enthaltenMontageort (der Montageplatte) 20462 Montageplatte (identifizierend) 20465leider konnte ich diese nicht finden, ich ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Querverweis fehlt bei Symbolen
SebastianNO am 07.03.2018 um 08:49 Uhr (1)
Die Darstellungsart ist überall allpolig.Die Seiten ebenfalls, außer eine Übersichtsseite.Seitenstruktur ist "Anlage" (Gerätekasten, allgemeine Betriebsmittel etc...)Die Sprungfunktion funktioniert von allen Nebenfunktionen zur Hauptfunktion.Sehr merkwürdig....[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 07. Mrz. 2018 editiert.]