EPLAN Electric P8 : Zuli einlesen
Christof G am 10.07.2015 um 15:27 Uhr (1)
D.h. Eplan konnte die importierten nicht zuweisen.Warum hat denn Deine Adresse einmal ein Leerzeichen zw. I und Adresse und beim Import nicht mehr?I 0.0 - I0.0Du kannst aus Excel auch mit Strg+C - Strg+V nach EPlan kopieren.Gruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinitionen(Schirm) im Excel nachbearbeiten
susi 7 am 10.06.2013 um 10:07 Uhr (0)
Hallo,wähle auf der Registerkarte daten "alle Funktionen" als bauteiltyp, und nicht nur Kabel.Ich mache das meistens mit der tabellarischen bearbeitung, wenn das Kabel-BMK nicht in das On-oder Offline-Nummerierungsschema passt.Das verwendet Schema hänge ich an------------------Gruss Susi*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***Susi`s Bikertreff
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikeldaten exportieren ; Fehlermeldung
Blunsen am 07.07.2008 um 08:02 Uhr (0)
hallo ich habe es mit csv probiert und es ging nicht,mit xml hatte er mir einmal eine datei angelegt aber diese konnte ich in Excel nicht öffnen.Ich würde gern die artikeldaten in eine Exel-Tabelle bearbeiten und dann zurück speichern------------------Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Sicherheitsfunktion im Schaltplan darstellen
Sahlina am 10.03.2025 um 11:07 Uhr (1)
Hallo,Digitaler Eingang CPU Digitaler Ausgang beinhaltet schon eine Softwareverknüpfung, die meiner Meinung nach nicht in einen Schaltplan gehört.Für die Übersicht von Sicherheitsfunktionen machen wir eine Sicherheitsmatriex in Excel, aus der die zusammenwirkung erkennbar ist.Von Siemens gibt es da auch eine Software für - SIMATIC Safety Matrix.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Artikelstückliste vs. Artikelsummenstückliste
HKXVZBi am 15.12.2015 um 14:04 Uhr (1)
anbei ein Bild mit den Einstellungen, im rechten Bereich ggf. die entsprechenden Haken setzten, müsste dann funktionierenoben für Auswertung in ePlan, unten für Ausgabe nach Excel------------------Gruß Marco---------------------------------Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten![Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 15. Dez. 2015 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seitenmakro (.emp) mit Excel bearbeiten
Hennig.T am 29.08.2019 um 11:44 Uhr (1)
Denke daran das die Texte1. mit =" beginnen müssen2. mit " + Leerzeichen enden müssen3. auch Fremdsprachenmarker enthalten können z.B. @de_DE ....4. Bilder machen sehr lange Strings unter Umständen musst Du da im VBA anpassenSonnst besteht die gefahr das Du Sätze kaputt machst.------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 29. Aug. 2019 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : artikelimport cfg-datei
targa850 am 17.08.2010 um 12:34 Uhr (1)
Hallo zusammen,nachdem ich lange genug mit den cfg-Dateien rumgemurkst habe, arbeite ich doch jetzt lieber mit dem moderneren XML. Dazu habe ich mir eine Excel-Tabelle geschaffen, womit ich die für mich erforderlichen Werte abfrage. Von hier aus kann ich die Daten im- und exportieren ohne Probleme.Trotzdem natürlich danke für eure Beiträge.Gruß, Tilo
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Artikellisten Kabel Quelle Ziel als Excel
msonic am 11.04.2014 um 14:14 Uhr (1)
Moin!Ich möchte in einem Projekt Artikellisten ausgeben, die sich an Kabeln orientieren. Also zu jedem Kabel die Artikel, die an der Quelle und am Ziel des Kabels sind. Dies sind meistens Stecker. Die Artikel der Stecker sind in der Steckerdefinition hinterlegt. Es ist immer mehr als ein Artikel.Es soll ungefähr so aussehen:Kabelname - Kabeltyp - Aderzahl - Querschnitt - Länge - Quelle - Artikel Quelle - Ziel - Artikel ZielIn den folgenden Zeilen sollen dann in der Spalte "Artikel Quelle" und "Artikel Ziel ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Excel Auswertung, Klemmenplan
RainerBauer am 26.09.2017 um 15:00 Uhr (5)
Hallo Zusammen,hab jetzt schon länger gesucht aber leider keine Antwort gefunden.Folgendes: Gibts die Möglichkeit einen Klemmenplan mittels Dienstprogramm - Auswertung - Beschriftung zu erstellen,wo sämtliche alphanumerischen Bestandteile (N- und PE-Klemmen etc.) nicht mit ausgewertet werden, bzw. direktausgeschlossen werden?Danke für eure Hilfe...!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Action: XMActionDCImport (DataConfigurationFile)
Juke am 05.09.2022 um 14:46 Uhr (1)
Du kannst die edc Datei bei der externen Bearbeitung erstellen.Objekttyp Alle Funktionen, bei Dateityp kannst kannst du dann xml.edc auswählen.Ich denke du kannst für jeden Export eine dazu passende edc Datei für den Import generieren.Getestet hab ich das noch nie... ich exportiere bearbeite mit oder ohne Makro und lese die Excel wieder ein. ------------------3.xx bis 2022
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikellisten Kabel Quelle Ziel als Excel
Mr Burns am 20.04.2014 um 11:27 Uhr (1)
Hallo, genau das habe ich auch gemacht mit den Artikeln (Verschraubung, Stifteinsatz, Steckergehäuse etc.). Dabei habe ich trotzdem pro Zeile immer genau ein Kabel ausgegeben.Wie Du auf dem Bildchen im anderen Thread sehen kannst, habe ich einfach für die Quelle 3 Spalten Platz für je einen Artikel und für das Ziel ebenfalls wieder Platz für 3 Artikel (je einen pro Spalte). Aber man kann natürlich um weitere Spalten ergänzen.Ja, ich habe das auch über die Beschriftungsfunktion gelöst. Dort dann einfach ein ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : 2.5: Zwei Fragen (KKS / Artikel)
cae-group.de am 17.08.2018 um 12:35 Uhr (1)
Moin, Moin,in der Strukturkennzeichenverwaltung drückst Du mehrfach *(Neu) und/oder markierst 20 Kennzeichen und kopierst die leeren oder vollen Kennzeichen über Rechte Maus "Kopierte Zeile(n) einfügen"In Excel hast Du Deine KKSe vorbereitet und kopiert die dann hinein.Ja, Importieren wäre schöner.LG, RW------------------www.cae-group.de
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Platzhalterobjekte extern bearbeiten
G.L. am 14.05.2009 um 07:56 Uhr (0)
Hallo,laut Eplan ist es nicht möglich Platzhalterobjekte in ein Excel auszulesen und den Wertesatz zu manipulieren.Kennt jemand von euch vielleicht doch einen Weg? Ich habe vier gleiche Schaltpläne die sich nur in den Artikelnummern und Kabellängen unterscheiden. Diese würde ich gerne nur in einem Plan verwalten ohne dass ich auf jeder Seite händisch die Platzhalterobjekte umschalte.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |