EPLAN Electric P8 : V2.4 Admin Installation
django am 28.06.2015 um 17:14 Uhr (1)
Also Dongleserver haben ihre Vor- und Nachteile. Nachteil wenn Netzwerk weg dann auch kein arbeiten local möglich. Wenn mal einer extern arbeiten muß braucht dieser städig kontakt zum Server. Dies ist oft kaum möglich. Deshalb je Lizenz einen Dongle.Zum Thema Freischaltcode. Installiere auf einem Rechner EPLAN.Dort benutze alle Dongle einmal und laß diese sich den Code automatisch holen. Es wird für jeden Dongle eine Datei im Verzeichnis: C:Dokumente und EinstellungenAll UsersAnwendungsdatenEPLANCommon bei ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Auswertung wird separat dargestellt / erzeugt (Ortskennzeichen mit Punkt)
Ditter am 13.06.2022 um 12:56 Uhr (1)
In Eplan kann man Strukturkennzeichen mit Untergruppen bilden, z. B. ein Schrank mit Etagen, in den Etagen wieder Einschübe, in jedem Einschub Plätze oder ähnlich. So etwas scheint mir, hast du gemacht:Schrank +T006, darin Etage +0, darin Einschub +8 und letztlich Plätz +E201.Also: +T006+0+8+E201oder mit Punkten: +T006.0.8.E201Wie kommt es dazu? Vielleicht hast du in den Schaltplanseiten Strukturkästen verschachtelt? Oder an einzelnen Betriebsmitteln zusätzliche Einbauorte (+) vergeben?Oder sind die Auswer ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Auswertung Beschriftung Kabelübersicht
sahip am 02.04.2014 um 11:29 Uhr (1)
Hallo,ich suche nach einer praktikablen Lösung um eine Kabelübersicht nach Excel zu übergeben in der auch die Gesamtlänge bezogen auf den Kabeltyp summiert werden kann. Leider kann ich dieses nicht in Eplan tun, da währens des Kabellängen summieren in Eplan die Menge des Artikels auf 0 gesetzt wird und dadurch die Übergabe in unserer ERP-System nicht mehr richtig funktioniert.Ich habe einen Lösungsansatz über Auswertung Beschriftung bei dem ich im Anschluss mit Hilfe einer Pivot Tabelle die Längen gleicher ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eplan P8 Analoge Adressenformate
JOHZ am 01.10.2015 um 07:16 Uhr (1)
Wobei alle analogen Siemens Baugruppen der S7 300er Reihe von Anfang an diesen Fehler (BOOL statt WORD) beinhalten (Baugruppenübersichtsmakros), sowohl im Dataportal, als auch auf der separaten Makro-DVD. Und ich habe mir regelrecht die Zähne ausgebissen, als ich es melden wollte. EPLAN sagt, das liegt alleine in der Verantwortung vom Datenlieferanten (Siemens) und dort sind meine Hinweise im Sand verlaufen.Dazu kommt noch, dass streng genommen nur z.B. der + Anschluss als SPS-E/A Klemme definiert werden d ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eplan P8 2022 Trennklemme Phoenix Contact
Baum76 am 07.05.2022 um 10:36 Uhr (1)
Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde!Meine aktive Eplan Zeit ist etwas her und ich starte quasi nahezu frisch :-( Über die Suchfunktion war ich leider nur semi-erfolgreich.Aktuell erstelle ich einen Plan und muss hierzu die Wandlertrennklemme von Phoenix (3029965) verwenden. Ich finde aber die Funktion nicht damit sich diese Klemmen nicht automatsich untereinander verbinden sobald ich diese abgesetzt habe.Ich bin davon ausgegangen das es mit der Funktion "Stegbrücke" zusammenhängt aber egal welche E ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Formatierungsprobleme SPS Kasten
susi 7 am 16.07.2010 um 16:14 Uhr (0)
Hallo Florian,bitte immer Eplan-Version mit posten !!!1. ich würde sagen, dein Kollege läßt sich möglicherweise Fremdsprachen mit anzeigen, guckt doch mal die Einstellungen bei ihm nach ...2. ich klann an hand deiner Beschreibung nicht erkennen wie du die Adresse einträgst. Läßt Du das System adressieren, und erhältst dann mehrere Adressen für einen kanal, so verwendest Du die falsche Funktionsdefinitionen für Deine Anschlussversorgungen. Eplan adressiert alles aus der Funktionsgruppe SPS-Anschlus E/A, Ans ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Darstellung von Stegbrücken in allpoliger Darstellung ändern
Andreas König am 13.11.2012 um 13:44 Uhr (0)
HalloWir handhaben es per "Handarbeit" mittels Verbindungsdefinition.Ich bin noch nicht so ganz schlau daraus geworden, wie Eplan eine Verbindung zwischen Klemmen auswertet. Ich glaube zu wissen, dass Verbindungen zwischen Klemmen gleicher Ebene (bei Mehrstockklemme) als "Stegbrücke" ausgewertet wird, zwischen unterschiedlichen Klemmenebenen als "Ader/Draht".Manche Verbindungen müssen wir per Verbindungsdefinition als "Ader/Draht" definieren, da wir dort eine Drahtbrücke haben möchte, Eplan uns diese Verbi ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Probleme Stecker/Prüflauf
Ditter am 21.08.2022 um 08:08 Uhr (1)
@bostDass du zwei Hauptfunktionen vergeben hast, ist ja nun hinlänglich geklärt.Zu Fall 2: Gerätekasten per Funktionsdefinition als Steckdose allgemein mit 4 Anschlüssen definiert.Der Prüflauf meldet 6x Funktion ohne Anschlußbezeichnung.Das sind zum einen 4x die fehlenden Anschlüsse der Steckdose und zum anderen  2x die offenen Enden.Um das festzustellen, brauchst du nur in der Meldungstabelle auf eine der Meldungen zu klicken, und schon siehst du in der Vorschau, wo der Fehler liegt. Eplan zeigt nicht nur ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Siemens-Makro einfügen
bgischel am 23.09.2011 um 15:59 Uhr (0)
@RomanPrinzipiell haben schon viele Hersteller Makros (nicht "reine" Symbole die braucht es nicht) bzw. bieten welche an. Für Standardsachen wie Schütze, Schalter etc. gibt es die fertigen Symbole von Eplan (in den verschiedenen Symbolbibs). Aber die Herstellermakros sind nicht immer, sagen wir es mal so, ideal. Ich beispielsweise würde die Siemens SPS-Makros gar nicht einsetzen wollen. Da baue ich mir die lieber schnell selber.Bei den Herstellern gibt es auch "kreative" Köpfe oder sie vergeben es an exter ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eplan???
RonGoho am 25.09.2015 um 10:05 Uhr (1)
Du hast in der Funktionsschablone die Anschlussbezeichnung doppelt.Wenn der erste Wechslerkontakt die Anschlussbezeichnung 11/12/14 hat, dann müsste der zweite 21/22/24 haben. Ansonsten wirft der Prüflauf eine Fehlermeldung raus.Auffallend ist in Deiner Artikelverwaltung,dass Deine Artikel "wild" durcheinander gewürfelt sind.Wenn Du ein Produkt der Firma Siemens mit der Artikelnummer "12345" anlegst ist noch alles Ok. Wenn dann aber die Firma ABB zufällig auch ein Produkt mit der Artikelnummer "12345"anbie ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Problem mit Formeln in Excel-Vorlage für Beschriftungsexport
Inviter09 am 20.05.2023 um 19:09 Uhr (1)
Vielleicht aus EPlan in Excel wirklich in eine Tabelle exportieren (Einfügen - Tabelle oder Strg+T) und nicht nicht in eine normale Region. Der Tabelle dann einen Namen geben bspw. "tblEPlanExport". Dieser Name bleibt dann immer gleich - egal wie das Arbeitsblatt benannt ist. Formel dann mit dem Bezug auf die Tabelle:=SUMMEWENN(tblEPlanExport[CableType];FilteredType;tblEPlanExport[CableLength])tblEPlanExport (Tabelle mit dem Export aus EPlan)FilteredType (Zelle mit der gesuchten Kabeltype)CableType (Spalte ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Wo ist das - vor dem BMK ?
bgischel am 18.06.2009 um 14:18 Uhr (0)
Ja danke...  Ich habe in den Navis auch kein "-". In den Navis werden die Kennzeichen "=", "+" oder auch "-" durch grafische Symbole ersetzt. In der Listendarstellung bekommt man diese Ansicht wenn man das gerne möchte (behaupte ich mal - ich benutze diese sehr selten).Unabhängig davon: Ich sehe die Bezeichnungen (die Unterscheidung für 24V oder 0V) der Klemmenleisten mit dem "+" (für 24V) und das "-" (für 0V) etwas problematisch. Das "+" ist eigentlich ein Strukturkennzeichen, der Bindestrich das Vorzeich ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Geräte mit In und Outsputs - Geräte und SPS-Kästen
matthespro am 18.07.2018 um 11:04 Uhr (1)
Ich betrachte das immer von der Funktion des Gerätes aus.Beispiel Motor mit Programierbaren Ein-/Ausgängen und BusanschlußGerätekasten - Logik-/Funktionsdaten Motor variabel mit PESPS Anschlüße - Multifunktion (oder eben Ein-/Ausgang)SPS BusAnschluß - je nach BedarfDa die SPS Busdaten an den Anschluß gewechselt sind, ist es meiner Meinung nach nicht Notwendig, für alles einen SPS Kasten zu verwenden.SPS Kasten verwende ich sonst nur wie bei Eismeer beschriebenZitat:Des weiteren nehmen wir den SPS Kasten fü ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln