EPLAN Electric P8 : Verlustleistung
F.S. am 27.03.2020 um 06:13 Uhr (1)
Hallo,so wie dein Beispiel ist, ist es korrekt, nur beim Anschlussquerschnitt fehlt die Einheit "mm²".Bzgl. Verlustleistung:Hier ist die maximale Verlustleistung der Spule in W, mit Angabe der Einheit, einzutragen.Nachzulesen im "EPLAN Data Standard".------------------grüßeFrankS[Diese Nachricht wurde von F.S. am 27. Mrz. 2020 editiert.]

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Symbole durch wertesatz ändern?
bost am 28.09.2023 um 12:00 Uhr (1)
Servus,in EPLAN 2.9 ists ja möglich Symbole auszutauschen, gibt es auch die Möglichkeit Symbole AUS/EIN zu blenden?Wenn ich im Wertesatz die Zelle Leer lasse funktioniert die Wertezuordnung für diese Variable nicht.Besten Dank,

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : QVW einpassen größe
Ditter am 20.08.2024 um 12:14 Uhr (1)
Die Eigenschaft heißt "Text einpassen erlauben". Wenn die angewählt ist, passiert erst einmal gar nichts.Um den Einpaß-Vorgang zu starten, muss unterBearbeiten/Text/Text in Positionsrahmen einpassenaktiviert werden.------------------https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Dateisynchronisierung
susi 7 am 23.03.2010 um 10:09 Uhr (0)
Hallo Holger,die Projekte liegen nicht im Eplan-Verzeichnis liegen, sondern im Projektordner.Da müsste ich für jedes einzelnes Projekt so eine Aufruf anlegen...Ich werd`s mir heute abend mal ansehen, Danke !------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : EPLAN P8 2022 wer kennt sich aus?
MarioED am 29.08.2023 um 10:39 Uhr (1)
Bringt mich im Bezug auf das Ändern der Tatsache das dort DI Anstatt I1 oder I2 oder was auch immer ich da stehen haben will nicht wirklich weiter ich bekomme das nicht geändert und hab keinen Ahnung warum nicht ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Grafik für Klemmenanschlußplan ändern
waldy am 28.07.2010 um 16:02 Uhr (0)
Zitat:Mal dieses PDF durchlesen. Dort wird es prinzipiell beschrieben.- hi, habe mich da regestriert und Datai downloadet.Nur mein PC will Datai nicht offnen - wie kann man Datai lesen ?gruß waldy------------------Eplan P8Experte ModusVersion 1.9 SP1

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Import Eplan5 in Eplan P8
mike39a am 04.05.2019 um 13:09 Uhr (1)
Hallo Danke für diese Hilfe,ralfm, kann man dieses EPLAN4 Verzeichnis, irgrndwie,irgendwo anlegen, wenn ja, wie muss dieses aussehen? Oder kann mir jemand evtl. dieses Projekt in P8 Version2.1 impotieren?

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Übersetzen der Artikelstückliste
matthespro am 22.01.2020 um 13:12 Uhr (1)
Du unterscheidest bei der Übersetzung grundsätzlich zwischen Projekt bezogen und Projektunabhängiger Übersetzung!Zitat:Wenn ich auf den deutschen Text einen rechtsklick mache und dort dann auf übersetzen gehen, dann funktioniert das wunderbar. wenn ich dann neu auswerte oder Aktualisiere ist der Text wieder deutsch. Du übersetzt hier nur Projekt bezogene Texte!Zitat:Das mit dem übersetzen in der Artikelverwaltung und dem einlagern in das Projekt habe ich jetzt nicht begriffen. Artikeldaten Formulare und No ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Stammdaten etc. ablegen
Nuri24 am 18.06.2024 um 08:04 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Ditter:@Nuri24Im Prinzip ist schon alles gesagt, nur noch eine begriffliche Klarstellung.Bei Eplan werden in Datenbanken, egal ob SQL oder ALK, nur die Artikelstammdaten, Wörterbuch oder -Bücher und die Projektverwaltung, sofern man die überhaupt einsetzt, gespeichert.Alle anderen Stammdaten wie Formulare, Normblätter, Makros, Symbole usw. werden auf Dateiebene abgelegt.Das gilt erst recht für Projekte (Projekte sind keine Stammdaten). Hier könnte u. U. ein Mißverständnis entste ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Kabel auf mehreren Seiten
bgischel am 09.11.2008 um 09:27 Uhr (0)
@MarkusNun ja... natürlich wird Software getestet. Inwieweit alles gut nachher ist steht ja auf einen anderen Blatt und alles kann ein Softwarehersteller - welcher auch immer - gar nicht testen und schon gar nicht jede mögliche Konstellation da der Anwender - also wir - bekanntlich erfindungsreich ist und schon mal diese oder jene Funktion zweckentfremdet und dann vor einem Problem steht wenn es nicht geht.In der Regel sind wir - die Anwender - natürlich nie zufrieden. Die Wünsche sind grenzenlos aber das ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Schaltschrankaufbau extrem langsam
th.butke am 22.11.2023 um 10:00 Uhr (1)
Hallo,ich arbeite über eine Remotdesktopverbindung mit Eplan .. leider wird der Schaltschrankaufbau immer langsamer - umso mehr Betriebsmittel ich einfüge.Es braucht manchmal bis zu 5 Sekunden bis man den Artikel absetzten bzw. verschieben kann.Kann es an meinen Rechner liegen?? Da ich uber eine Remotdesktopverbindung arbeite, denke ich mal, das alle abläufe beim dem anderen Rechner zusammen laufen-da ich ja nur die Ansicht übermittelt kriege...oder täusche ich mich.Es wurde ein extra Server nur für Eplan ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Elektrokonstruktion auslagern im Sondermaschinenbau – Erfahrungen?
ubertelmann am 20.01.2026 um 14:28 Uhr (1)
Hi,das Thema Konstruktion nach Außen vergeben ist tatsächlich problematisch.Zugriff auf das ePLAN Projekt ist ja relativ einfach machbar. Aber im ePLAN zeichnen ist nicht allein das konstruieren.Sehr viel Zeit geht bei der Informationsbeschaffung drauf. (Was will der Kunde eigentlich? Warum hat die Mechanik einen anderen Sensor ausgesucht?...) Das macht bei uns im Sondermaschinenbau 50% der Arbeitszeit aus.Problematisch ist auch, dass externe kein Zugriff auf unser ERP System bekommen kann. Daher bleibt au ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Korrekte Darstellung von Klemmleiste mit Kammbrücke
Werner T. am 30.01.2026 um 11:33 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von PatrickE:Optisch funktioniert das vielleicht aber intern gibt dir EPLAN auf jedenfall einen Fehler, da du dann an einem Anschluss (Darstellung 1, linke Seite wo auch Verbindungen von oben kommen) sowohl die Stegbrücke als auch die Ader hast. Auch wird dein Klemmenplan dann die Stegbrücken vermutlich nicht korrekt anzeigen. Tatsächlich handhabe ich das genauso wie in Darstellung 3 gezeigt. Links/Rechts die Stegbrücken, Oben/Unten die Adern bzw. Kabel (hier dann auch noch auf inte ...