EPLAN Electric P8 : Artikel im Kabelanschlussplan
ThMue am 08.03.2018 um 14:19 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von F.S.:Du kannst im Kabeldarstellungsformular einen Folgeformulareinfügepunkt setzen und in diesem z.B. eine Artikelsummenstückliste hinterlegen.ich hatte denen 4 blätter hingelegt mit stecker und kabelplan wo alle Artikel und alles hinterlegt war ... war denen zu viel arbeit :-xsie wollen alles auf einer seite und ich hab keine lust das alles händisch zu machen :-/------------------Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelübersicht
schwabe1969 am 17.06.2008 um 11:44 Uhr (0)
Hallo!habe immer noch das selbe Problem bei der Auswertung in einem Kabelplan, bezüglich intern und extern.Beim Kabelübersichtsplan sollte das Kabel -4W1 von Xo nach 4SH1 verlaufen, das stimmt auch so, jedoch sollte das Kabel 4W2 von 4SH1 nach 4M1 gehen. Es erscheint im Plan jedoch genaue umgekehr.Füge die Auswertung den den Stromlaufplan bei. Vielleicht findet jemand den Fehler.Gruß Sven
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : einfachen 3poligen Schütz mit Hilfskontakt einfügen
Ditter am 06.04.2025 um 15:34 Uhr (1)
Hallo deleix,nichts für ungut, aber dir scheint es an allem zu fehlen, was Eplan betrifft. Symbole - Makros - Geräte(Artikel) sind alles verschieden Objekte, die du alle durcheinander würfelst.Eplan kann selbstverständlich komplette Geräte darstellen, ganz hervorragend sogar. Aber Symbole sind die kleinsten Einheiten eines Schaltgerätes und sind erst einmal absolut hersteller- und typen-neutral. Erst durch das Zufügen von Materialdaten wird daraus ein Gerät und stellt dann im Schaltplan alle die Einzelheit ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Probleme Datenübernahme 5.7 > P8
HAndi am 01.10.2010 um 10:40 Uhr (0)
Hallo,wir sind jetzt umgestiegen auf EPLAN Electric P8 V 1.9.10.Bei der Projektübernahme von 5.7 auf P8 bekomme ich neuerdings beim konvertieren eine Meldung:"Es wurde versucht, auf ein Null-Objekt zuzugreifen" ???Ich glaube das sich P8 immer am selben Formular (Kabelplan / Übersicht) "aufhängt"Die Projekte werden dann nicht umgewandelt und tauchen auch nicht in P8 auf.Andere Projekte mit den selben Formularen wurden einwandfrei umgewandelt.Kann mir bitte jemand weiterhelfen (! ! ! GANZ DRINGEND ! ! !)ich ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kein Klemmen- und Kabelplan bei den Ortskennzeichen
Bernd Koch am 14.08.2023 um 15:15 Uhr (1)
Hallo zusammen, wieder mal eine Verständnissfrage eines Anfängers.Ich bastele mir ein Basisprojekt zusammen. Ich habe als Ortskennzeichen mal +02 (Bedienpult und +M (Maschine) angelegt und dort auch Kabel und Steuerleitungen plaziert. In der Kabelübersicht werden mir die Sachen auch angezeigt, aber nach der Auswertungen werden unter den Ortskennzeichen keine EMA2 und EMB2 erzeugt und abgelegt. Was mache ich da falsch? ------------------Bernd
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelplan
uwa1984 am 03.11.2011 um 12:16 Uhr (1)
Die Frage die Bernd sicher meinte ist eher, wo du die einzelnen Artikel hinterlegen möchtest Eben die Stecker beim Stecker, Kabel beim Kabel...Oder aber ob du eine eigene "Baugruppen-Artikelnummer" verwendest, wo in der Baugruppe selber alle Artikel hinterlegst sind und du (aus Aufwandsgründen) nur einmal den "kompletten" Artikel hinterlegen willst...Zumal das ziemlich komplex ist, was du da vor hast ------------------Seien wir realistisch...Probieren wir das Unmögliche
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelplan mit Gesamtstückliste erstellen
xBlackjackx am 04.09.2023 um 10:52 Uhr (1)
Mahlzeit!Wir benutzen Kabelbäume.Ich finde die Auswertungen in Harness echt nicht gut, wir haben hier etliche Sachen herumprobiert und keine schöne Lösung gefunden.Desshalb haben wir beschlossen, die Auswertungen weiter in P8 zu machen.Ich denke es gibt hierfür keine einfache Lösung - es muss vermutlich wieder über verschachtelte Blockeigenschaften gelöst werden oder extern per Script oder Excel
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Formularbau Kabelplan
bgischel am 21.04.2008 um 15:38 Uhr (0)
Hallo Tom und willkommen hier zu 1) Sollte funktionieren. Einfacher wäre es wenn Du uns Dein Formular zur Verfügung stellst. Entfällt das umständliche nachbauen...zu 2) Schau Dir bitte die Eigenschaft Format für automatische Seitenbeschreibung 13019 in den Formulareigenschaften an. Dort werden bei Dir wohl die Datensätze der Seite mit ausgegeben. Man kann das Format für sich dann entsprechend formatieren das dass nicht ausgegeben wird.GrüßeBernd------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Kabelübersicht: Anschlussbezeichnung fehlt
hual am 16.07.2019 um 13:50 Uhr (1)
Ich habe jetzt ein ganz einfaches Projekt erstellt.Gerätekasten U1:1 mit Kabel W1 verbunden auf U2:1In der Übersicht sieht man die Anschlussbezeichnung nicht. Scheint wohl nicht zu gehen.Kabelplan ist deshalb nicht gut, weil ich 1Seite pro Kabel benötige und ich gerne eine Übersicht von mehreren kabel hätte, damit man einfach im Schrank patchen kann.Gibts vielleicht eine andere Möglichkeit?lgAlois
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Electric P8 2023 / Automatische Kabelnummerierung
Ditter am 13.03.2025 um 09:56 Uhr (1)
Wie immer wäre es hilfreich, wenn die Eplan-Version bekannt wäre.Bis Version 2024 kann man das Kabel-BMK nach Quelle-Ziel generieren lassen. Dazu in den Projekteigenschaften die Strukturkennzeichen für Kabel einstellen auf Gesamtnummeriert. Dann in den ProjekteinstellungenBetriebsmittelKabel(Automatische) rechts neben Kabelnummerierung auf 3-Punkte-Button klicken und das Schema auswählen.Diese Nummerierungsart ist aber nicht normgerecht. Deshalb gibt es ab Version 2025 für Kabel die Eigenschaft GRAVIERTEXT ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Artikelverwaltung Suche
HOC am 09.05.2025 um 14:13 Uhr (1)
Hallo, folgendes Problem in P8_Version 2025 Update 2ich habe die Artikelverwaltung geöffnet in der Listenansicht (alk-DB)mit dem Eintrag Schütz im Suchfeld reduziere ich die Anzahl der Datensätze auf ca. 300 Stkdiese wähle ich alle aus mit der Tastenkombination Strg+Awenn ich jetzt den Filter schütz entferne dauert es eine Ewigkeit bis P8 wieder verfügbar istdanach ist P8 auch für andere Tätigkeiten auf ein Minimum gedrosselt Wenn ich die Markierung zuerst auflöse und anschießend den Filter, dann ist alle ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelanschlussplan (Auswertung)
sabernia am 16.04.2024 um 09:07 Uhr (1)
Cheers,in den Projekteinstellungen - Auswertungen - Ausgabe in SeitenBeim Auswertungstyp "Kabelplan" den Haken bei "Zusammenfassen" setzen, mit der "mindest-Anzahl Adern" kannst noch steuern, ab welcher Aderzahl unterbrochen werden soll. "Wenn nicht mindestens X-Adern ins Formular passen, wird eine neue Seite für das Kabel genommen" (so hatte ich diesen Wert verstanden)------------------Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist![Diese Nachricht wurde von sabernia am 16. Apr. 2024 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Stecker Verbindungsleitungen
cad_hans am 22.07.2025 um 09:14 Uhr (1)
hallo,kommt halt drauf an wie diese verbindungskabel sein soll.bei uns ist normalerweise das kabel (meterware) in der kabelliste mit angabe wie lang und was für ein typ und so. ist dann auch ein bmkhabe noch vergessen z erwähnen: das/die kabel werden im kabelanschlussplan dargestellt. somit habe ich alle adern von allen kabeln mit quelle/ziel anschlssstecker und buchse sind auch eigene teile mit eigenenn bmks in der artikelstückliste.------------------ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 bis V2.7[Diese Nachricht wur ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |