EPLAN Electric P8 : Übersicht TK-Anlagen-Netz
Buschmann2011 am 11.02.2019 um 13:34 Uhr (1)
Hallo,ich soll unser TK-Anlagen-Netz, was in den letzten Jahren immer weiter gewachsen ist und nur aus "Papyrus-Papier" besteht, ins ePlan P8 Format bringen.Jetzt fehlen mir die richtigen Begriffe für den Start:Es soll eine Übersicht aller Rangierverteiler geben - Ist SingleLine das richtige Werkzeug dafür?Wenn ich SingleLine für den einpoligen Plan nehme, was kann ich in den allpoligen Plan übernehmen? Oder muss alles doppelt gezeichnet werden?Hat vielleicht jemand ein Beispiel mit 3-4 Rangierverteilern i ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Mehrere gleichbezeichnete Abbruchstellen auf einer Seite
PatrickE am 19.06.2019 um 07:14 Uhr (1)
Hallo HOC,aus diesem Grund lasse ich hinter dem BMK auch noch den Zielanschluss anzeigen.Quasi: -24V+ / 15FC3:1 / 15.6BMK / Zielanschluss / Seite.SpalteIch habe gestern auch nochmal mit dem EPLAN Support telefoniert. Eine solche automatische Funktion wie ich sie mir vorgestellt habe gibt es wohl leider nicht Aber trotzdem vielen Dank für eure Mühe. Wenn irgendjemand doch noch eine Idee hat oder vielleicht mal teilen möchte, wie er/sie das mit den Abbruchstellen handhabt dann gerne her damit.Beste GrüßePat ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Deaktivierter E/A-Anschluss
b.lubi am 04.08.2015 um 15:58 Uhr (1)
Hallo,eplan bietet für Ein-/Ausgänge, die einem Kanal angehören aber unterschiedliche Funktionen haben können (z.B. Strom- oder Spannungsmessung) die Checkbox "Deaktivierter E/A-Anschluss" an. Dies habe ich verwendet, und nur jeweils einen Anschluss aktiviert gelassen. Bei der Adressierung werden aber trotzdem alle Anschlüsse adressiert, auch die deaktivierten. Das ist natürlich falsch, und ich habe statt 5 Eingängen nun 10 Eingänge. Wie muss oder kann ich das anstellen, dass die deaktivierten Anschlüsse n ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seiten verschieben
bender.ac am 15.12.2008 um 08:28 Uhr (0)
Hallo,eine Frage:Ich habe ein Projekt mit der Struktur=841 - +ECA4151 - Schaltplanseitenund möchte den Ort +ECA4151 in +ECA4122 ändern.Beim letzten mal habe ich das so gemacht, dass ich mir eine Seite erstellt habe in =841+ECA422 und dann die anderen Seiten in diesen Baum herein gezogen habe. Dabei hat EPLAN sich erlaubt alle Betriebmittel und Klemmen neu zu nummerieren (=viel unnötige Arbeit).Ich möchte, dass alles bis auf die Ortskennung gleich bleibt. Als aus =841+ECA4151-11S1 soll =841+ECA4122-11S1 wer ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aktueller: V1.9HF1 oder V1.9SP1 ???
Chr.Vogel am 30.07.2011 um 19:12 Uhr (0)
Hallo zusammen,ich muß jetzt mal aber sowas von derart ganz doof Fragen: Ich habe dermaßen viele ePlan CD/DVDs rumschwirren, da fehlt mir etwas der Überblick. Ich will jetzt endlich mal anfangen mit P8 zu arbeiten, das ganz alte P8-Zeugs will ich gleich entsorgen, aber mit der Version 1.9 will ich loslegen. Was ist denn da aktueller der HF1 oder SP1 ????????????????????????????????????????????????????????????????Da steht ja leider immernoch kein Erscheinungsdatum oder sowas drauf...------------------Mit fr ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Datensatz automatisch erstellen
hual am 20.02.2020 um 08:18 Uhr (1)
Guten Morgen,mittlerweile hab ich eine Woche mit dem Handbuch von Suplanus verbracht und einiges erreicht.- DXF wird mit einem aus Eigenschaften erstellten Dateinamen in einen Temp Ordner ausgeben.- Der Dateiname wird ohne Endung eingelesen- PDF wird in den Temp Ordner ausgegeben und umbenannt (selber Name wie DXF- Excel Stückliste wird exportiert, in Temp ausgegeben und auch umbenannt.Danach wird der Temp Ordner auch noch gleich umbenannt und der Datensatz ist fertig..super..ABER:In meinem Projekt war nur ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Abbruchstellen duplizieren sich Automatisch
KeinBenutzerName am 20.08.2013 um 11:34 Uhr (1)
Hallo Zusammen,ich habe ein Problem mit meinen Abbruchstellen in Eplan P8 2.2.Wenn ich in einer Abbruchstelle etwas eintrage (ANZEIGE- Ausrichtung: Mitte Rechts, Winkel: 90°) wird diese Einstellung automatisch in der Gegenstelle übernommen, obwohl ich das nicht möchte.Wenn ich zwei-/drei-/vier Abbruchstellen erstelle und trage in eine Abbruchstelle ein BMK ein, wird dieses für alle erstellen Abbruchstellen übernommen.Ich finde die Einstellung nicht und bin am verzweifeln, kennt jemand dieses Problem ??Dank ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : X-Ausdehnung des Artikels in Formular anzeigen
MiZul am 20.12.2021 um 12:09 Uhr (1)
Hallo zusammen,Ich möchte in einer Schaltschranklegende die X-Ausdehnung des Artikels anzeigen lassen, jedoch hab ich bis jetzt noch nicht herausgefunden wie.Ich habe jedoch ein Artikel gefunden welcher bisschen älter ist (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005641.shtml) welcher eine Lösung hätte, jedoch finde ich in Eplan 2.8 in der "Blockeigenschaft: Format [1]" die "Funktionseigenschaften (X-Ausdehnung des Artikels)" nicht mehr so wie früher.Hätte da jemand eine Lösung oder eine Idee ?Gruess Mic ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Mehrere Versionen von E-Plan installieren
Klabauterfrau am 11.12.2019 um 14:44 Uhr (1)
Das mit dem Umschalten finde ich nicht schlimm. Das Arbeiten mit 5.70 soll ja wirklich die Ausnahme sein - aber eben möglich! Wäre nur schön, wenn mehrere Leute abwechselnd auf die VM zugreifen könnten.Aber unsere IT hält sich bedeckt wie weit sie sind. Was aber nicht schlimm ist, weil wir jetzt auch gleich bis zur 2.9 warten.------------------Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Darstellung Abbruchstelle
Slotcher am 22.10.2015 um 10:53 Uhr (1)
Hallo, mit der Abbruchstelle, makierst du ja in diesem Sinne nur, wo das " Kabel/Verbindung/Leitung etc" weitergeht. Und nicht wie ich es meine bei dir zu sehen, wo die Leitung angeschlossen wird. Also nennst du deine Abbruchstelle z.B auf S.3 X1:L1 und auf seite 122 dann auch eine Abbruchstelle mit X1:L1 . Wenn die 2 Abbruchstellen nun angelegt sind, erzeugt eplan automatisch einen Querverweis auf die Seite. Das reicht dem Elektriker, um zu sehen wo die Leitung weitergeht. Dann wechselt er auf die Seite u ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan hängt ?!
doeppi am 25.09.2008 um 20:38 Uhr (0)
hi j-st,wir haben bei uns die gleiche konstellation der Netzwerk Infrastruktur. Ein Projekt über ein Netzlaufwerk zu bearbeiten geht auf jedenfall langsamer als lokal. Arbeit man nicht alleine an dem gleichen Projekt wird es unerträglich langsam. Verbindungen aktualisieren etc. kann auch mal 30 Sekunden dauern. Im Herbst soll es laut support eine neue Betaversion geben, in der es performance verbesserungen im mulit-user betrieb geben soll.Unsere Lösung bis zur nächsten vollversion. Lokal arbeiten oder nur ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Datenbankeinbindung - Artikeldatenbank
ThMue am 27.03.2015 um 00:54 Uhr (1)
Hey,ich soll mir gedanken machen, wie man die EPLAN Artikeldatenbank mit unserem Warenwirtschaftsystem koppeln kann. Es soll ein Konzept werden (Stichwort: Produktdatenmanagement (PDM)).Später sollen noch mechanische Daten in form von der Anbindung von den Solid Works Datenbanken zur Verfügung stehen.Ich bin da ganz frisch auf dem Thema und hab mich bisher nicht umgeschaut. Vielleicht kann mir einer schonmal ein paar Dinge sagem, evtl eine kurze PDF oder andere Hilfstellungen, damit ich mich einarbeiten ka ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Jetzt zum Download - P8 2.2.5 Build 6338...
django am 23.08.2012 um 14:36 Uhr (0)
@robroyKlar mach ich das .... Das Problem ist halt das ich 4 Rechner (außer den DOS6.22 Rechner) habe auf denen jeweils EPLAN (alle Versionen ab 4.01) drauf ist. Und immer die Daten lokal oder auf dem Server halten kostet nur Speicherplatz. Da geht das mit der CD/DVD einfacher .....Das sich die Softwarehersteller alle nichts nehmen ist schon klar. Können eh fast alle das gleiche. Aber leider wird alles teurer und kriegen tun wir nicht mehr leider. Gespart wird doch meistens an der falschen Stelle. Deshalb ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |