Holger_K am 04.03.2009 um 08:06 Uhr (0)
Hallo Alexander, Zitat:Original erstellt von alexander.thiel:Für mich ergibt das nur zwei Möglichkeiten; Zuerst, man verhindert, dass der Text nach unten wegläuft und z.B. in den Kontaktspiegel hineinragt......Die andere Möglichkeit wäre, dass man die Breite nicht variieren darf, damit man rechts/links nix überschreibt.Und Eplan hat sich für die dritte Möglichkeit entschieden:Nämlich die Kombination von der Begrenzung der Breite und der Höhe. Dies versucht das System so weit wie möglich einzuhalten. Wobei ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Seitensortierung Anlage/Ort bzw. Ort/Anlage
DavidMueller am 10.11.2015 um 10:56 Uhr (1)
Hallo zusammen,ich bin seit langem stiller Mitleser - habe aber nun eine Frage, welche ich nicht schaffe selbst zu beantworten.Ich nutzen die ==FUNKTIONALE ZUORDNUNG als Anlagenbezeichnung und die =ANLAGE an Plananlage - also Gruppen wie Einspeisung, Steuerspannungserzeugung, Netzwerktechnik etc.Ich habe folgendes Problem:Je nach Art möchte ich mein Projekt folgendermaßen im Seitennavigator und auch im Ausdruck sortieren:a) für Projekte mit einem Hauptschrank und mehreren kleineren "Nebenschränken", Sortie ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Formular für Technische Informationen
bbe-bac am 09.03.2023 um 08:05 Uhr (7)
Guten Morgen. Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten. Zitat:Original erstellt von Werner T.:Das willst Du jetzt nicht hören - aber: Lohnt sich das? Wo siehst Du da Synergien?... fix im Basisprojekt drin ...Die Frage stellt sich nicht, lt. QM muss ich es machen. Sobald es von den Vorgaben der VDE abweicht, muss man das angeben.Und selbstverständlich in das Basisprojekt.Zitat:Original erstellt von Ditter:Falls du das aber doch mit Auswertungen lösen willst, dann wäre es Titel-/Deckblätter.Das wäre jetzt ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Felder in Stücklisten aktivieren
bgischel am 15.09.2012 um 07:37 Uhr (0)
Guten Morgen Gerd leere Felder bedeuten meistens folgendes:1. Keine (weiteren) Artikeldaten zu diesem Gerät vorhanden. D.h., ich kann ja in P8 direkt einen Artikel (bzw. eine Artikelnummer) direkt an das Gerät schreiben (siehe Bildchen) und dann fehlen diese Daten.2. Fehlende Artikeldaten zu diesem Gerät in der Artikelverwaltung. Damit kann dann in den Formularen natürlich auch nichts angezeigt werden.3. Man gibt Geräte mit der Artikelmenge "0" aus. D.h., hier befindet sich gar kein Artikel am Gerät. Das k ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : TAG/KKS/MSR/E-Tech Struktur
Petra S am 17.07.2021 um 15:17 Uhr (1)
Hallo,nein ich bin kein Profi und verliere eh den Anschluss an die Moderne Zeit.Ich weiß nur, dass innerhalb gewisser Örtlichkeiten eine Anlage steht und man darauf achten sollte Anlage und Ort nicht durcheinander zu bringen. Da kann auch eine neue Norm nichts ändern.Soll heißen:Aus der Kennzeichnung für Kesselhaus 5 (?)K5CJF01, die definitiv eine Örtlichkeit darstellt, ist es wohl besser keine Anlage mit = oder == daraus zu machen. Kesselhaus 5 und die Schaltschränke oder Schaltkästen darin sollten + (++ ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Ein Artikel an verschiedenen Orten verteilt: USB via Ethernet Verlängerung
ABAE am 06.12.2023 um 07:15 Uhr (15)
Hi ihr,hier lese ich nun schon einige Jahre mit und habe viele hilfreiche Infos bekommen. Jetzt habe ich eine Aufgabe, zu der ich im Netz nichts finden konnte und mir einen Austausch mit euch wünsche:Wie würdet ihr Artikel darstellen, die an unterschiedlichen Orten verteilt verbaut werden?Es handelt sich hier um eine Ethernet USB Verlängerung, namentlich Lindy No. 42805. (Ist der Link erlaubt?)- Jeder "Gegenstand" soll einen eigenen, identifizierenden Aufkleber inkl. Anlage bekommen.- Der eine Teil steckt ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Entscheidungshilfe Schaltplanstruktur
sucram70 am 28.10.2024 um 15:26 Uhr (15)
Hallo zusammen,Ich habe mein erstes großes Projekt mit P8 / 23 abgeschlossen, was auch gut funktioniert hat. Nun möchte ich unsere Standardpumpen und -geräte mit Eplan neu zeichnen.Wir sprechen bei einer Standardanwendung von insgesamt 5-7 Seiten Schaltplan.Daher mache ich mir aktuell als erstes Gedanken über die Struktur.Wir haben 3 Standardpumpen mit 7,5 / 11,0 und 22,0 KW.11,0 und 22,0 sind im Grunde identisch, ich möchte sie nur wegen der unterschiedlichen Stücklisten getrennt halten.Zusätzlich gibt es ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Lizenzserver auswerten
StefanBerlitz am 03.03.2010 um 09:39 Uhr (0)
Hallo zusammen,als vorläufigen Abschluss zu diesem Thema hier noch die Zusammenfassung, was ich dazu in der letzten Woche gelernt habe:es gibt keine Möglichkeit in den jetztigen Versionen eine Lizenzauswertung zu bekommendas wurde bisher auch noch nicht gebraucht oder nicht oft genug angefragtEs gibt keine offizielle oder auch inoffizielle Dokumentation zum Aufbau der Rds.log (PS: ich frage mich, wie sie dann die Rdsinfo.exe geschrieben haben, aus dem Bauch raus?)Nach welchen Mechanismen die neu geschriebe ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Verwaltung Baugruppen, Module,...
pepe-perez am 02.09.2015 um 14:50 Uhr (1)
Hallo ThorstenFantastisches Problem hast Du da! Also das mit dem einzelnen Plan pro Maschine und Stückliste geht mit Eplan. So mal Grundlegend. Gröber ist das Problem mit der Baugruppengeschichte.Du hast da am Schluss mit den Modulen einen interessanten Faktor hinein gebracht.Mit einem Modul und dem dazu passenden Makro kannst Du so ein Bauteil mit Kabel etc. als ein Artikel in der Stücklisten abbilden. Du kannst ja wie bei den Baugruppen wählen, ob Du diese in den Stücklisten als Einzelteile oder komplet ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : optimale Eingabegeräte (Maus) / EPLAN P8
robroy55 am 20.11.2009 um 09:55 Uhr (0)
Guten Morgen Dieter, Zitat:Original erstellt von DGSTPL:Kannst Du Deine "entsprechende Sitz- und Handhaltung" beschreiben ?Hat das "spezielle Training" einen Namen ?Welches Gerät im evtl. FitnessStudio benutzt Du ?Oder welchen Muskel trainierst Du ? Da könnte ich mal meinen Physiotherapeuten im FitnessStudio fragen.Ich benutze eine Stuhl, dessen Lehne nach hinten kippt, wenn man sich anlehnt. Das zwingt mich im Normalfall dazu aufrecht zu sitzen. Und wenn ich mal relaxen will kippe ich eben nach hinten. ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Freischaltung der P8 Beta 2.0
FML am 28.04.2010 um 10:45 Uhr (0)
Hallo, Zitat:dass ich versucht habe, von meinem Arbeitsrechner aus über den ELM den Freischaltcode einzugeben. Eigentlich bin ich der Meinung, dass das auch funktionieren sollte, wenn man die Möglichkeit dazu angeboten bekommt.Wie hast Du denn das überhaupt versucht?( und mit welchen Rechten im Netz? )Über den Dialog "Lizenz auswählen" beim Starten mit gedrückter "Shift" Taste von P8, oder hast Du auf Deinem lokalen Rechner den ELM Configurator installiert und darüber versucht?Beim ersteren kannst Du meine ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Konstruktion nach Bildung und Geschlecht
ThMue am 21.07.2021 um 09:59 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von eCAT:[...] An manchen Hochschulen wurde aus dem Dipl. FH einfach der Ba. mit 7 Semestern gemacht, an anderen HS wurde daraus was mit 6 Semestern. [...][/B]das kann ich bestätigen :P der Dipl.Ing. FH wurde bei mir an der Hochschule in den 7 Semestrigen Bachelor gepackt und zwar 1:1 ... Ende vom Lied war dass es niemanden gab in Regelstudienzeit und alle ham mindestens 9 Semester benötigt :PDurchfallquoten von 80 bis 95% waren in manchen Fächern normal!Zitat:Original erstellt von ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schaltplanprojekt vs. Makroprojekt
sbittner am 14.07.2015 um 14:11 Uhr (1)
Hallo,eine grundsätzliche Entscheidung welches der beiden Verfahren besser ist, kann man pauschal nicht beantworten.Es gibt zwei grundsätzliche Leitlinien nach den man gehen kann um abzuwägen, welches Verfahren für einen das passenden ist.150% Projekt (Projektoptionen)Modularisierung (Makroprojekt)Ein 150% Projekt bietet sich an, wenn man zu 100% klare Produkte hat, die sich über feste Optionen konfigurieren lassen. Z.B. eine Verpackungsmaschine bei der mal ein Transportband dabei ist oder eben nicht. Oder ...
|