EPLAN Electric P8 : Schaltschrankaufbau
gwa am 04.03.2008 um 12:02 Uhr (0)
Code:...vielleicht einfach mal an eplan melden?habe ich gestern schon gemacht ------------------GrussGerhard
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schaltschrankaufbau
FML am 04.03.2008 um 08:17 Uhr (0)
Hallo Bernd , hallo Nairolf, ich bin da nicht ganz Eurer Meinung und finde geronimo hat recht. Es kann doch nicht sein, dass dasso "kompliziert" ist. Ich habe mir das gestern auch mal kurz angesehen.Man sollte vielleicht zuerst mal unterscheiden wie die Platzierung gemacht wird.1) mit den Abmaßen und einem Rechteck2) mit einem grafischen Makrozu 2) Beim Erzeugen eines Grafikmakros hat man doch die Möglichkeit Varianten anzulegen. Hier wäre doch denkbar die gedrehte Variante als Variante 1 abzulegen. N ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schaltschrankaufbau
bgischel am 04.03.2008 um 08:26 Uhr (0)
Moin Fritz a) Natürlich hast Du recht das diese Art Bedienung umständlich ist und es besser sein sollte - daher Eplan melden so wie vorgeschlagen...b) nairolf versteht seine Lösung sicher auch als Workaround. Aber bevor Eplan reagiert ist das erst einmal eine gute Arbeitserleichterung für den "Artikelplatzierer"...GrüßeBernd------------------ Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Not-Aus
jansener am 04.03.2008 um 13:57 Uhr (0)
Hallo zusammen,habe mal eine Frage. Hat zwar nicht direkt was mit Eplan zu tun aber vielleicht kennt sich ja einer mit Sicherheitsvorschriften aus. Und zwar würde ich gerne wissen ob man einen Not-Aus Kreis über Trennklemmen aufbauen darf. Heißt: Die externen Not-Aus Taster würde ich gerne über Trennklemmen verdrahten um die Fehlersuche zu erleichtern.Kann mir vielleicht jemand sagen ob das erlaubt ist und wenn ja wo es steht. Also in welcher Vorschrift. Danke im vorraus.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelliste/Stückliste
AKS-biker am 04.03.2008 um 16:52 Uhr (0)
Hallo zusammen,Im großen und ganzen hat es mit dem Tip von Markus geklappt.Nur habe ich mit dem "Einkaufswagen" ein paar Geräteadapter in die Anlage =530 eingefügt.EPLAN erstellt mir für die Artikel in diesem "Einkaufswagen" eine eigene Stücklisten Seite.Kann ich das umgehen?Gruß Katrin------------------Viele Grüße aus Stuttgart
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel darstellung
Hörbi2 am 04.03.2008 um 14:31 Uhr (0)
Hallo Forum Muss sehr viele verdrillte Kabel darstellen.Habe somit, siehe Bild, es gezeichnet. Nun leider findet das P8 nicht immer alle Kabelziele, oder beim umbenennen des Kabels gehen die Infos verloren( Ziele und so)..... Hotline Eplan meinte ich sollte die verdrillten Kabel anders darstellen. Was habe ich für Möglichkeiten ??? oder hat da jemanden Erfahrung? Danke für Eure Hilfe
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schaltschrankaufbau
bgischel am 06.03.2008 um 21:18 Uhr (0)
Zitat:... Wenn damit EPLAN Eurer Meinung nach darin bestärkt wird, nichts zu unternehmen, nur weil hier (kurzfristige) Hilfen entstehen, ist doch die Konsequenz, daß keine Workarounds mehr hier reingestellt werden (...) Ich denke aber nicht, daß das im Sinne der Forumsaktivisten istDas hoffe ich dann aber auch nicht... ------------------ Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelliste/Stückliste
bgischel am 04.03.2008 um 20:54 Uhr (0)
Zitat:...Nur habe ich mit dem "Einkaufswagen" ein paar Geräteadapter in die Anlage =530 eingefügt.EPLAN erstellt mir für die Artikel in diesem "Einkaufswagen" eine eigene Stücklisten Seite. Kann ich das umgehen?Nein. Man kann dem Einkaufswagen keine weiteren Strukturkennzeichen mitgeben.Daher benutze ich den Einkaufswagen für solche Fälle gar nicht mehr sondern schiebe (erzeuge neues Gerät) solche Teile als nichtplatzierte Geräte in den BM-Navi. Das hat den Vorteil das ich hier mit Strukturkennzeichen arb ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Versionsnummer
Axel.Strasser am 04.03.2008 um 23:43 Uhr (0)
Ist in der Version zum Download auf der EPLAN Seite EPLAN Electric P8 Hotfix 1 1.8.6.2432der Hotfix schon integriert oder muss der noch separat runtergeladen und installiert werden ?Axel------------------Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aderfarben/-querschnitt im Klemmenplan
Marina am 05.03.2008 um 06:19 Uhr (0)
Alles zurück...das kann so doch nicht stimmen, bei der Platzierung schreibt Eplan nicht nur die Einzeladern hin, sondern auch die Querschnitte des Kabels aber ich teste weiter ------------------Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Revision von EPlan 5
AG1082 am 05.03.2008 um 09:07 Uhr (0)
Hallo,ich soll eine Revision von einem importierten EPlan5 Projekt durchführen und möchte das im Normblatt mein Benutzernamen steht. Kann ich das irgendwie einstellen auch wenn ich nicht an das benutzte Normblatt rein komme?
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Revision von EPlan 5
AG1082 am 05.03.2008 um 09:39 Uhr (0)
das habe ich probiert aber das Feld ist nicht änderbar.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Revision von EPlan 5
Marina am 05.03.2008 um 09:57 Uhr (0)
Kannst Du denn das Normblatt aufrufen? Versuche doch mal eine neue Seite als "Plottrahmen" zu erstellen und dann den Rahmen (Normblatt) dort einfügen. Dann kannst Du nachschauen, welche Zusatzfelder dort definiert sind.Warum bei Dir die Seiteneigenschaften nicht änderbar sind, ist mir allerdings auch ein Rätsel. Vielleicht fragst Du mal im EPLAN5-Forum nach: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=EPLAN5&number=150 LG Marina------------------Manchmal sind es die kleinen Dinge im ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |