EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
bgischel am 16.09.2008 um 19:24 Uhr (0)
Ja... auch hier läßt sich das schlecht sagen woran es liegt.Im Normalfall klappt das prima mit dem abbuchen der Adern. Wenn etwas nicht geht dann bspw. weil Klemmen oder andere Geräte (von diversen Bauteilen) falsche/andere Logikanschlüsse besitzen und Eplan kann dann aus diesen Gründen die Adern nicht zuordnen. Man könnte jetzt lustig weiter raten oder Du stellst mal ein paar Seiten inkl. der benutzten Kabelartikel (per Export aus der AV als XML) hier zum Download ein. Dann kann man sich das selbst anscha ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
EIMGGeisler am 17.09.2008 um 14:29 Uhr (0)
So, hab da mal was vorbereitet. Hoffe es ist hilfreich.Habe auch nochmal mit einem Zeichner bei uns gesprochen, der gestern nicht da war. (ich bin nämlich auch kein gelernter Zeichner, nur ein Elektriker, der sich da rein gearbeitet hat).Der meinte es liegt an der Vorgehensweise von EPLAN: von vorne nach hinten, von oben nach unten, von links nach rechts... Also, ich arbeite ja mit Abbruchstellen. Nun ist aber meine Quelle (wo das Kabel plaziert ist) von der Seite her nach dem Ziel. Dort erwartet Eplan dan ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
bgischel am 17.09.2008 um 18:50 Uhr (0)
@FilesDanke für den Kabelartikel. Jetzt fehlen eigentlich nur noch 2, 3 solcher Seiten wo Du dieses Kabel eingesetzt hast und wo Eplan diese merkwürdige Sachen scheinbar veranstaltet... @Upload 125MBNun ja... sicher nicht verboten aber wer soll sich 125 Files runterladen? Vom hochladen mal ganz zu schweigen... Lade es doch irgendwo im Netz hoch. Es gibt da ja genügend Dienstleister wo man das kostenlos für ein paar Tage hochladen kann. Dann gibst Du nur noch diesen Link zum Download an und gut ist es... - ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
bgischel am 18.09.2008 um 10:03 Uhr (0)
Zitat:...In den beiden Bildern ist genau dieses Kabel...Das glaube ich Dir. Ich möchte aber genau deshalb Deine Daten hier haben um das mal zu testen. Wenn ich das so ähnlich nachstelle ist alles gut bei mir... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
bgischel am 18.09.2008 um 16:28 Uhr (0)
Du markierst im Seiten-Navi die Seiten wo bspw. das Kabel weg geht und die Seite wo das Kabel ankommt und dann rechte Maustaste Seitenmakro erstellen wählen... Das zippen und hier uploaden... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
bgischel am 19.09.2008 um 11:41 Uhr (0)
Danke... werde ich mir heute oder am WE anschauen und melde mich dann... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
bgischel am 19.09.2008 um 16:49 Uhr (0)
Nö ist schon ok... @ProblemNun ja. Funktioniert alles wie erwartet. Leider hast Du nicht genau die Seiten hochgeladen die Du hier auf den Bildern gezeigt hast. Ich habe mal Deine Beispielseiten reingeladen und alles ist genauso wie es sein sollte...Frage am Rande: Warum gibst Du im Kabel(artikel = Funktionsdefinition der Ader) den Adern die Bezeichnung 1/2 bzw. 3/4? Das gibt es doch so gar nicht beim Ölflex...? Ich erkenne jetzt nicht den Sinn dahinter. Und: Du solltest die Eigenschaft Kabelverbindung 310 ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
EIMGGeisler am 22.09.2008 um 08:02 Uhr (0)
Nun, es sind andere Seiten geworden, da ich in der Zwischenzeit weiter an dem Projekt gearbeitet habe um die Kabel wieder hinzubekommen. Der "Fehler" war aber identisch, wie noch an anderen Kabeln (anderen Typs!).Da Kabel habe ich deswegen geändert, weil wir bei einer Altanlage die Antriebs- und Steuerschränke erneuert haben. Die Kabel vor Ort wurden übernommen, und da waren die Adern für die Spannungsversorgung dopppelt aufgelegt. Also 1/2 für +, 3/4 für -. Anders habe ich es nicht hinbekommen. Ich habe j ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
bgischel am 22.09.2008 um 08:10 Uhr (0)
Zitat:Also 1/2 für +, 3/4 für -. Anders habe ich es nicht hinbekommen. Ich habe ja versucht, nach der Abbruchstelle mit einem Abzweig auf 2 Verbindungen zu gehen und vor der Klemme wieder zusammen zu führenDas war schon der richtige Weg und funktioniert auch. Hier im Beitrag ein Beispiel wie die T-Stücke zu setzen sind damit das korrekt erkannt wird... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
bgischel am 28.09.2008 um 12:11 Uhr (0)
Zitat:Ich weiß ja auch nicht was los ist...Ja schon merkwürdig... leider läßt sich das bei mir nicht nachvollziehen (ich tippe mal auf eine falsche Zielverdrahtung so das sich Eplan im "Kreis dreht" und die Ader dann 2x zuordnet - ist aber nur eine Vermutung).Eventuell einfach mal den Support quälen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Baugruppe nach Einzelteil
bgischel am 28.09.2008 um 12:20 Uhr (0)
Da es anscheinend keiner weiß. Hast Du mal den Support gefragt?------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition und abgebuchte Adern
bgischel am 29.09.2008 um 16:50 Uhr (0)
Ok... aber man sollte das mit dem Support nicht verallgemeinern. Es hat jeder mal einen schlechten Tag und eventuell war das so einer. Sollte natürlich nicht aber nun ja... Deshalb - auch in Zukunft weiter quälen... dazu sind sie da. Ob sie wollen oder nicht... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projektstruktur und BKM Nummerierung
RainerLeipzig am 29.09.2008 um 06:35 Uhr (0)
Hallo Bernd und alle anderen,so wie ich die Sache sehe, brauchen die Koordinaten nicht automatisch angetragen werden, es kann schon per Hand erfolgen. Nur muss es in die Logik von EPLAN eingehen, damit der Q1+GC (im Ort N02) ein anderer ist wie der Q1+GC (im Ort N03), aber am Sicherungslasttrenner jeweils nur Q1 steht (ich glaube, das wäre noch zu schaffen). In den Auswertformularen soll dann schon noch Anlege (NSHV), Ort(N02,...) und Koordinate (+GC,..) stehen. Ein scheinbar unlösbares Problem?Bei uns ist ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |