EPLAN Electric P8 : Deinstall der 1.9.6 löscht Datenverzeichnis vom Server
StefanBerlitz am 27.10.2008 um 12:55 Uhr (0)
Hallo Bernd,da hab ich mich etwas unglücklich ausgedrückt, die Deinstallation löscht keine Kundendaten, sondern die installierten Originaldaten vom Datenverzeichnis des Servers.Beispiel: unser Datenverzeichnis ist auf ServerDatenEPLANP8 abgelegt, darunter kommt jetzt die ganze Struktur, also- 1.9.5- 1.9.6- Artikel--- EPLAN--- Kunde- Bilder--- EPLAN---Kundeusw.Wenn ich einen Client installiere erzeugt er die oben angezeigte Struktur, falls die Unterordner "Kunde" noch nicht da sind werden diese als Kopie vo ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : SPS Anschluss
Steinergoldau am 27.10.2008 um 15:08 Uhr (0)
hallowie zeichnet ihr euren sps anschluss? gibt es keien andere möglichkeit, als den riesen kasten von eplan?gruss

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Deinstall der 1.9.6 löscht Datenverzeichnis vom Server
StefanBerlitz am 28.10.2008 um 08:17 Uhr (0)
Hallo Florian, Zitat:Original erstellt von nairolf:Nachdem jedoch neben dieser EXE auch alle MSI-Pakete auf der CD sind, wäre doch eine Lösung für die vollautomatische Sielnt-Installation, daraus Transforms zu erzeugen (z.B. per Freeware ORCA) und diese einfach per Active-Directory zu verteilen.Hat u.a. den Vorteil:- gar kein User Eingriff an den Clients- konkrete Parametrisierung Stammdateninstallation JA / NEIN (i.d.R nur beim 1. Client, alle weiteren brauchen ja nur die Programmdaten lokal)- auf Wunsche ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : SPS Makros S5 95U+EA Module
hendrik72 am 28.10.2008 um 12:00 Uhr (0)
meinst du sowas?cruzhendrik------------------EPLAN 5.xxEPLAN P8 V1.9x----------------RUPLAN 4.6x----------------AUTOCAD 200x

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : SPS Makros S5 95U+EA Module
hendrik72 am 28.10.2008 um 13:54 Uhr (0)
damit kann ich leider nicht dienen.cruzhendrik------------------EPLAN 5.xxEPLAN P8 V1.9x----------------RUPLAN 4.6x----------------AUTOCAD 200x

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Deinstall der 1.9.6 löscht Datenverzeichnis vom Server
ENPLANER am 28.10.2008 um 15:25 Uhr (0)
Hallo Steffen,@ Zitat:Kennt jemand von euch einen (undokumentierten) Schalter oder Weg, wie ich das EPLAN P8 1.9.6 als stille Installation auf knapp 20 Rechner kippen kann? Der EPLAN Support schweigt sich dazu aus, Ich bin auch der Meinung, dass der Support in dieser Beziehung zu verschwiegen ist. Warum werden denn die Module (das nötige von den 16)und Aufrufparameter (Pfade,Masseinheit) nicht offengelegt?Wir sind gerade dran, wenns klappt gibts mehr Info, natürlich ohne Gewähr.GrußENPLANER

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition funktioniert nicht richtig
bgischel am 28.10.2008 um 16:45 Uhr (0)
Hallo Kati,hast Du denn die Kabel in der Artikelverwaltung korrekt mit Funktionsschablonen angelegt? Wenn ja, hast Du dann an der Hauptfunktion des Kabels das Kabel per Geräteauswahl ausgewählt?@Ader neu auflegenFunktioniert meines Wissens nach nur wenn Eplan die Adern (und somit die Bezeichnung der Ader) bekannt ist. Das geht also nur über einen zugeordneten Artikel...GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition funktioniert nicht richtig
bgischel am 28.10.2008 um 16:53 Uhr (0)
Ich habe mir mal Dein Makro angeschaut. Deine Aderdefinitionen sind auf die Darstellungsart (Regkarte Symbol-/Funktionsdaten) "Nicht definiert" eingestellt. Warum auch immer. Stell dort mal "Allpolig" ein dann klappt es auch mit dem Navi und auch der Rest (Auswertungen etc.) sollte dann funktionieren.@GenerellBesser ist es aber wenn Du den Kabeln per Geräteauswahl einen Artikel zuordnest... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eingebettete Schaltschranklegende verschwindet
bgischel am 28.10.2008 um 22:13 Uhr (0)
Mmh... kann ich leider nicht mit dienen. Die Legende bleibt wo sie war/ist... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eingebettete Schaltschranklegende verschwindet
bgischel am 29.10.2008 um 19:54 Uhr (0)
This is magic... Schönen Feierabend... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : 2 Anlagen in einem Projekt
bbe-bac am 13.11.2008 um 17:00 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von freezelander:Ein Ort ist ein Ort, den kann es doch gar nicht an anderer Stelle nochmalmit demselben Namen geben !Hi,doch doch sowas gibts Du hast z.B. eine Schaltanlage mit 20 Feldern und jedes Feld hat eine Nische für Klemmen usw., einen Schalterwagen, mehrere Ort innerhalb des Feldes eben. Extern gibt es noch für jedes Feld einen Einschub in einem Schutzschrank. Das Beispiel sähe dann so aus:=J01 - 20kV-Feld 1+S - Schalterwagen+N - Nische+R - Schutzzusammengesetzt:=J01+S, =J0 ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Beta 1.9.7.3622 zum Download - wer hat schon...?
bgischel am 30.10.2008 um 06:58 Uhr (0)
@Mal eine Frage in die RundeWer hat sich schon die Beta gezogen?Es gibt ja öfters Probleme mit der Geschwindigkeit beim arbeiten im Netzwerk. Ich für meinen Teil muß sagen das ich bei identischen (getestet bisher mit mittelgroßen Projekten bis 1500 Seiten) Projekten einen spürbaren Geschwindigkeitszuwachs habe obwohl unser Netzwerk, wie schon ab und an geschrieben, nicht das beste ist. Ob das nun beim normalen bearbeiten oder auch die ganze Filtergeschichte in den Navis betrifft. Multiuser müssen wir noch ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Kontaktspiegel verschwindet
EIMGGeisler am 30.10.2008 um 11:51 Uhr (0)
vielen dank!Überlege ja auch schon, ob mein Eplan vielleicht nen knax hat, da ich ja auch noch das problem mit dem Verschieben der Eigenschaftstexten habe.Vielleicht sollte ich das mal probieren.Melde mich dann wieder gleich