EPLAN Electric P8 : [Eplan Cabinet] Rittal Schaltschränke
pegu am 04.02.2009 um 07:51 Uhr (0)
Hallo Jonny,ich mach das so:Ich hole mir den Schrank über die RiCAD CD. Die Artikelnummer hinterlege ich aber in P8.Warum? Weil ich nicht jedes Teil das ich in bzw. an den Schrank bauen kann in Cabinet darstellen kann/will. z.B. die Schaltplantaschen. Bestellen muss ich sie, aber in Cabinet ist sie meiner Meinung fehl am Platz.Bzgl. den Kunststoffgehäuse:Teilweise kann man sich bei Rittal 3D Daten herunterladen. Wenn du den Grafigeditor hast (mach meiner Meinung nach Sinn) kannst du den als Schaltschrank a ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Meldung -> Seite öffnen
bgischel am 03.02.2009 um 16:25 Uhr (0)
Reorganisiere mal das Projekt...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Platzhalterobjekt und Artikeldaten
Straight-Potter am 04.02.2009 um 14:11 Uhr (0)
Leider ist das so . D.h. du machst nichts falsch... EPLAN holt sich die Daten aus dem Artikel erst wenn du den Artikel über den Reiter Artikel audrufst. Das setzen der Artikelnummer ist vgl. mit dem manuellen schreiben in das Feld, da passiert ja auch nichts.Mein Workflow:Ich schreibe alle relevanten Daten übers Platzhalterobjekt, also Tech. Kenngröße usw.... Straight-Potter------------------Wenn wir bedenken, dass wir alle verrücktsind, ist das Leben erklärt.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Platzhalterobjekt und Artikeldaten
bgischel am 04.02.2009 um 15:04 Uhr (0)
So wie Straight-Potter mache ich das auch und er hat ja auch gut beschrieben warum da nix passiert.In erster Linie werden in einem Platzhalterobjekt nur Platzhalter mit Daten gefüllt die man eben selbst vorgibt. An der Stelle wird also keine Geräteauswahl bzw. eine Artikelauswahl vorgenommen bzw. ist es so zur Zeit nicht vorgesehen bzw. umgesetzt. Wenn das gewünscht wird müßte man das einfach mal an Eplan herantragen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Sammelschiene zeichnen
michel83 am 04.02.2009 um 19:33 Uhr (0)
Hallo,ich habe als EPLAN-Anfänger eine Frage bezüglich des Zeichnens von Sammelschienen. Mittels der EPLAN-Hilfe konnte ich einiges über Sammelschienenanschlusspunkte erfahren und so hoffe ich, auch verstehen. Meine Frage ist nun ob sich die Verbindungen zwischen den Sammelschienenanschlusspunkten automatisch einfügen lassen. D.h. gibt es eine Funktion die die Sammelschienen vom ersten bis zum letzten Sammelschienenanschlusspunkt der Phasen L1, L2, L3 (auch über mehrere Seiten) einsetzt, oder ob ich wie bi ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projektdaten Normblatt
grave-digger am 05.02.2009 um 09:13 Uhr (0)
Hallo, habe mal wieder eine fast banale Frage. Ich muß bei einem Kunden sein Normblatt anpassen. Das in den Projekteinstellungen angegbene Standardnormblatt kann ich allerdings in dem Standardverzeichnis nicht finden. Eine allgemeine Suche auf dem Rechner führte leider auch zu keinem Ergebnis. Wie also finde ich das Normblatt, da es ja wohl vorhanden sein muß, da Eplan es ja auch findet. Vielen Dank im voraus.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Baugruppe exportierbar?
bgischel am 30.01.2009 um 18:42 Uhr (0)
Bitteschön... dann noch viel Spaß mit P8! Hinweis: Bitte bei Gelegenheit mal die Systeminfo hier mit der P8-Version und welche Ausbaustufe füttern. Erleichtert den Helfenden die Fragen zu beantworten...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seitennummerierung beim Normblatt
Lazycrazy am 05.02.2009 um 12:00 Uhr (0)
Hallo,habe ein Problem bei der Normblattbearbeitung. Und zwar wird in dem Standardnormblatt die Seitenzahl vom Kompletten Projekt angezeigt. Ich brauche aber die Zählart, wie sie bei Eplan 5 war. Da hat die untere Seitenzahl, die Gesamtzahl der Seiten für den jeweiligen Ort angegeben.Kann mir jemand sagen wie ich das Einstellen kann? Oder vielleicht in ein Thema verweisen, wo das schonmal beschrieben ist. Habe selber keins gefunden.Dann habe ich noch eine weitere Frage.Habe im Deckblatt und im Normblatt ei ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seitennummerierung beim Normblatt
Lazycrazy am 05.02.2009 um 13:24 Uhr (0)
Hey,vielen Dank an alle!Hat alles super funktioniert.Muss sagen das P8 lässt sich viel leichter bedienen, als das Eplan 5.Nochmals DankeMfg Axel------------------Friede im Himmel
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Baugruppe exportierbar?
bgischel am 30.01.2009 um 18:23 Uhr (0)
Hallo Luk und willkommen hier ja klappt... GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Sprungfunktion in PDF funktioniert nicht!
bgischel am 05.02.2009 um 18:35 Uhr (0)
Tja... keine Hilfe da das viel zu allgemein ist was Du schreibst. Was heißt denn Sprungfunktionen funktionieren nicht? Geht gar nicht, nur ein bißchen, was für Einstellungen hast Du für den PDF-Export? Hast Du auch das interne PDF benutzt?------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : !!!!Totalabsturz!!!!
bgischel am 05.02.2009 um 18:39 Uhr (4)
Geht gar nix mehr dann den Support anrufen und das Problem schildern. Wenn der Server stirbt kann immer etwas mit gerade geöffneten Dateien passieren (andere Programme sind da auch recht pingelig)...Eventuell mal versuchen P8 mit Werkseinstellung zu starten (mit bestimmten Aufrufparametern). Hier im Forum mal suchen, wurde öfters schon be- und geschrieben...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Baugruppe exportierbar?
bgischel am 05.02.2009 um 18:41 Uhr (0)
Ich habe das jetzt noch nicht probiert. Würde aber sagen das so etwas nicht mit in das XML-File geschrieben wird. Die Information (im Artikel) wo sich die Dateien befinden wohl aber es werden keine externen Dateien in das XML geschrieben...Ansonsten einfach mal selbst probieren... tut auch nicht weh... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |