bbe-bac am 29.09.2009 um 07:45 Uhr (0)
Hallo!Zu 2.:Die fehlermeldung heisst doch "Abschirmung zu oft aufgelegt".Vielleicht mußt du die Eigenschaft 20063 Beidseitig aufgelegte Abschirmungen zulassen aktivieren?Aber weil du dich ja gut auskennst isses das wohl eher nicht ------------------GrüsseBacki
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Massenänderung Kabeldarstellungsplanname in Platzierten Artikeln
LukeTheMast3r am 19.09.2022 um 17:30 Uhr (1)
Aus dem Bauch raus: mehrere tausend platzierte Kabel in den verschiedenen Entwicklungsprojekten.In den aktuellen Kundenprojekten kann man bisschen tricksen und einmalig die alten rein laden, da muss es nicht unbedingt sein.Grus
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel & Abschirmungen
HKXVZBi am 13.06.2012 um 07:58 Uhr (0)
danke für die ausführliche Beschreibung, die Reihenfolge der Schirme in der Funktionsschablone werde ich bei uns noch entsprechend ändern! ------------------Gruß Marco---------------------------------Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Datenübernahme 5.70 zu P8 2.4
ralfm am 19.10.2017 um 15:04 Uhr (1)
Hallo,bei E5 waren die Kabeldaten getrennt, einmal in der KABEL.KLB, vergleichbar jetzt mit der Funktionsschablone und dann noch in L die ganzen *.DAT Dateien mit den eigentlichen Artikeldaten für Stücklisten. Es kann schon sein, dass Pläne nur mit der Kabeltypendatei erstellt wurden.------------------GrüßeRalf--------------
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel extern bearbeiten
Bjoern B. am 06.06.2008 um 10:00 Uhr (0)
Kontrolliert und nichts gefunden...Habe keine lokalen Adminrechte! Aber darf ja wohl nicht an so einer Kleinigkeit liegen. Ein Update auf V 1.9 wird erst am Montag erfolgen können. Das Problem hier ist ja übelst....
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Wie erzeuge ich zwei Kabelpläne zu einem Kabel.
EplanAndi am 15.09.2016 um 09:18 Uhr (1)
Es gibt auch noch die Möglichkeit deine Auswertungen "einzufrieren" und danach dann die zweite Auswertung zu fahren, bringt natürlich den Nachteil mit sich das man die eingefrorenen Seiten nicht aktualisieren kann...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel teilmengen verhindern
JochenNie am 18.03.2014 um 21:41 Uhr (1)
Hallo Alois,schön das es bei Dir funktioniert. Ich hatte bis zu dem Artikel von Nairolf auch noch nichts von den bedingten Formularen gehört. Man kann sich damit wirklich sehr schöne Auswertungen "basteln".Gruß Jochen
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Y-Kabel Funktionsschablone
freezelander am 26.07.2012 um 08:37 Uhr (0)
Hallo Matthias,auch hier wieder das bewährte Problem von Eplan, mehrere Funktionen unter einem Artikel gibt es leider nicht.Wenn du dies als Kabel anlegst fehlt die Steckerfunktion und umgekehrt.Du kannst dies natürlich als Baugruppe oder noch besser als Modul anlegen, dafür benötigst du pro Funktion eine Hauptfunktion,also quasi einen Artikel. Hier könnte man Dummies verwenden und denen z.Bsp. eine ähnlich lautende imaginäre Artikelnummer verpassen. (funktioniert natürlich auch wieder nicht, wenn man eine ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel im Klemmenplan auf 2 Seiten
ThMue am 15.07.2022 um 15:18 Uhr (1)
wie hat ein kollege mal gesagt ... "man missbraucht EPLAN solange bis es so passt wie man es möchte. Das macht man solange bis der nächste eine andere Anforderung hat!" ------------------Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Einheit am Kabel anzeigen
Socke2009 am 01.03.2013 um 13:17 Uhr (0)
Liebe EPLANER,wie schaff ich es, dass ich beim Einfügen von Kabeln die Einheit(mm²)automatisch mit angezeigt bekomme?Also in der Anzeige nicht Codenummer 20053 sondern 20071!Such mir hier ´n Wolf Gruß aus Bremen
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Querverweisläaufe in P8
freezelander am 02.08.2007 um 17:38 Uhr (0)
Zum einen müssen in der Artikeldatenbank die richtigen Felder mit Informationen gefüllt sein, zum anderen das Kabel über Kabeltyp auswählenund zu guter letzt die richtigen Anzeigen auswählen, dann müsste es richtig funktionieren.------------------GrussHorst
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Fehlende Kabel im Kabelplan
OBS1 am 01.08.2012 um 10:05 Uhr (0)
Hallo danke für die Antwort habe nachgeschaut und festrgestellt dass bei mir alle Stranganschlüsse von der mitte zur Abbruchstelle dünn sind.Wie kann man das ändern oder kontrolieren?Anbei das Bildchen von Kabelnavigator.Danke
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Stückliste Kabel
HellmannV am 25.02.2013 um 13:31 Uhr (0)
Hallo Anne,über Blockeigenschaften in den Projekteigenschaften (siehe Bild), und dann in einer Artikelsummenstückliste addiert. Es muß aber in jeder Verbindung dann auch eine Artikelnummer eingetragen werden.Gruß Volker
|