EPLAN Electric P8 : Symbol und Symbolmakro SPS
ralfm am 02.04.2011 um 10:14 Uhr (0)
Moin zusammen,ich war so schlau mir von der Siemens Bilddatenbank einige Makros herunter zu laden. Nun ist bei der CPU alles ok, wenn ich die Anschlüsse aus dem Navigator in den Plan ziehe, hängen die Teile am Cursor. Bei der 16xDE Baugruppe habe ich dann aber ein ganzes Symbolmakro dran (im Bild links) ich möchte aber grundsätzlich nur die PLC-Boxen nutzen, komme aber nicht in die Symbolauswahl, sondern in das Verzeichnis wo die Makros liegen und kann da nur ganze Makros wählen. Kann man das abschalten? I ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Arbeiten mit Makros
Ditter am 22.01.2024 um 12:28 Uhr (1)
Ganz so funktioniert das nicht.Das Makro-Projekt dient zur Pflege von Makros, die dann aus dem Makroprojekt heraus gespeichert werden müssen. Das hat aber noch keine Auswirkungen auf die Schaltplanprojekte.Damit die Makros im Schaltplanprojekt aktualisiert werden können, muss in den Projekteinstellungen angegeben werden: Makrokästen mit einfügen. Nur dann können Makros aktualisiert werden.Anmerkung:In Version 2.9 können die Makros auch direkt aus dem Makro-Navigator in ein Schaltplanprojekt gezogen werden, ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : einzel PDF Export
ThMue am 04.07.2017 um 12:14 Uhr (1)
Wie Jonny sagt ist dies (vermutlich) möglich, aber ich frag mich nach dem Sinn? Ich hatte mal sowas "programmiert" dass es an einen eingestellten Ordner speichert unter Projektname_Datum_bk.pdf (schwarz) und Projektname_Datum_co.pdf (für farbigwenn das ganze Dokument vorhanden ist kann man die PDF doch einzelne über den Navigator in der Baumstruktur perfekt navigieren und ggf einzelne teile durcken bzw ausschneiden.Würde bedeuten z.b. &EFS#A.1.pdf gibt ... und dann nochmal &EFS#A.1.pdf wenn du verschiedene ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : 2D-Schaltschrankaufbau - Klemmleiste vollständig platzieren
GampPam am 10.05.2022 um 16:04 Uhr (5)
Guten Tag zusammen,ich bin gerade im Begriff für meine Schaltschränke einen 2D-Schaltschrankaufbau zu zeichnen.Ich habe mal von der Funktion gelesen, Klemmenleisten vollständig auf der Montageplatte platzieren zu können. Wenn ich jedoch meine Klemmen aus dem 2D-Schaltschrankaufbau Navigator abbuche, möchte EPLAN das ich diese einzeln platziere. Das ist ganz schön mühselig!Als Alternative kopiere ich aktuell eine Artikelplatzierung, Klemmenleiste und trage das BMK und die Maße manuell ein. Diesen Vorgang wü ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Festo CPX Ventilinsel Eingänge keine Allpolige Darstellung
SarelEloff am 25.05.2022 um 20:34 Uhr (1)
Hallo, ist schon eine Weile her, das ich mit den Festo-Projeten gearbeitet habe. Wenn ich es noch richig weiß, ist es eigentlich ganz einfach. Du solltest die entsprechende Artikeldaten aus dem Dataportal bzw. aus dem Projekt importiert haben. Dann kannst einfach allpolige Seiten anlegen und das Eingangsmodul aus dem Betriebsmittel- oder SPS-NAvigator darauf ziehen, dann sollte hier das allpolig Makro erscheinen, das sind glaube ich 4 allpolige Makros für das Modul, sprich du brauchst dann 4 allpolige Seit ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Leitungsschutz, Geräteschutz, Querschnitte
Stringeater am 23.10.2017 um 21:53 Uhr (1)
Hallo ThMueIch beantworte doch mal deine Frage, allerdings nur ansatzweise:Vor Hauptschalter:Das ist ok. Man arbeitet sicherer mit Licht bei ausgeschaltetem Hauptschalter. Die gelbe Markierung ist wohl eine Warnung, dass die Spannung trotz eingeschaltetem Hauptschalter anliegt. Warnung mit Text wäre besser.1. Strompfad:Der LS kann vermutlich entfallen. Ein Motorschutzschalter bietet auch Kurzschlussschutz. Datenblatt beachten wie auch Daten von Vorsicherung und Hauptschalter, sofern mit Schutzfunktion.2. S ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Anzeigesprache im Seitennavigator
Schlimpie am 27.02.2012 um 15:28 Uhr (0)
Guten Tag!Ich habe eine Frage zum Thema Übersetzung in P8.Zwar ist in einem anderen Thread darauf schon eingegangen worden, aber geholfen hat es mir nicht... - leider... Okay:Ich habe ein Projekt erstellt. In Deutsch. Nun möchte ich dieses Projekt ins Englische übersetzen.Wörterbücher und Fehlwortliste sind angepasst.Übersetzung haut auf allen Seiten super hin.Nur im Seiten-Navigator steht es weiterhin alles schön in Deutsch da.Einstellungen im Reiter Dienstprogramme - Übersetzung - Einstellungen:Übersetzu ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel mit Schirm
Geronimo am 10.01.2012 um 06:54 Uhr (0)
Hallo Bernd,danke für die Info. Ich denke ich habe den Fehler gefunden.Ich habe das Kabel im Stromlaufplan (Hauptfunktion) markiert und nicht im Navigator und dann NICHT die Option "Auf gesamtes Projekt anwenden" anwenden markiert.Also, einzelnes Kabel im Stromlaufplan markieren und OHNE die Option "Auf gesamtes Projekt anwenden" arbeiten funktioniert nicht; mit der Opion ist alles OK.Super Sache!! Erspart mir einiges an Zeit. p.s. dafür gibts natürlich Us------------------grußger nim [Diese Nachricht wu ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Steckdosen definitionen neu in 2.1?
RomyZ am 16.01.2012 um 13:04 Uhr (0)
In der Eplanlogik gehört zu jedem Stecker/Buchse eine entsprechende Definition (dort werden dann Zubehörteile hinterlegt oder auch andere Auswertungsformulare)Für Steckdosen braucht das nicht jeder, würdest aber die Fehlermeldung erhalten, dass ein Stecker/Buchse keine Definition hatDie Definition kannst du auch nur unsichtbar platzieren oder als nicht-platzierte Funktion im Navigator belassen (dann aber an deiner Steckdose aktivieren "Nicht-platzierte Funktionen an der Hauptfunktion verwalten")----------- ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone und Prüflauf
PatrickE am 13.01.2020 um 10:24 Uhr (1)
Die Fehlermeldung bekommst du, weil die Fehlererzeugung in dem Prüflauf auf "Offline" steht. Bedeutet also, dass dies erst überprüft wird, sobald du einen Prüflauf gemacht hast. Würde er auf "Online" stehen würdest du den Fehler direkt bekomment.Wie Michael schon gesagt hat, fehlt dir bei deinem Taster die Funktionsschablone. Das siehst du auch an dem fehlenden lilanen Dreieck in deinem BM Navigator.Also müsstest du in meinen Augen deinem Kontaktblock "3su1400-1aa10-3ba0" eine Funktionsschablone hinzufügen ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Umstellung auf Eplan P8 2.5 Projekte sind Leer.
Slotcher am 16.11.2015 um 07:21 Uhr (1)
Nein, das ist es nicht. Auch wenn ich einen neuen Plan erstelle, dann eine Seite anlege, ist die Seite zwar geöffnet aber ich kann sie nicht im Navigator sehen. Symbole einfügen und weiteres geht auch nicht. Er meldet dann, das die Symbole nicht im Projekt vorhanden sind. Verzeichnisse auf die er zugreifen soll liegen alle auf dem Server und sind auch so eingestellt unter Einstellung / Benutzer / Verwaltung / Verzeichnisse.zur Info, es handelt sich um Eplan P8 2.5 + ProPanel Addon.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Baugruppen Makro platzieren
M.Leistner am 11.09.2012 um 12:55 Uhr (0)
Die Makros sind so angelegt, dass es nur eine Hauptfunktion gibt. Alle anderen Varianten sind Nebenfunktionen.Es gibt am Ende auch nur ein BMK. Das platzieren des ersten Makros funktioniert ja auch einwandfrei. Allerdings gibt es dann keine Möglichkeit mehr auf die anderen Varianten zuzugreifen ohne eine neue Hauptfunktion zu platzieren.....Auch nicht über den Betriebsmittel-Navigator Makro platzieren... Leider ------------------Herr lass Gras wachsen, die Zahl der Rindviecher nimmt ständig zu.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schaltzeichen werden doppelt dargestellt
SebastianNO am 02.08.2023 um 15:30 Uhr (1)
Der Symbolspiegel zeigt alle Symbole an, egal ob sie ein Artikel sind oder nicht.Stimmt das gezeichnete Symbol zum Beispiel in der Funktionsschablone nicht mit dem Artikel überein, erhält man einen doppelten Spiegel, einmal der Artikelm, einmal das gezeichnete Symbol.Im Beriebsmittelnavigator sollte man das sehen, doppelter Eintrag.Am besten dort beide Artikel markieren und bei den Eigenschaften gucken, wo * sind, sind Unstimmigkeiten.Oder den Artikel direkt aus dem Navigator platzieren. Dann ist direkt al ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |