EPLAN Electric P8 : [Scripting] Eigene Form einbinden / Toolbar ersetzen
Jonny Wire am 23.06.2009 um 09:10 Uhr (0)
Wunderschönen guten Morgen,da ich mich zur Zeit intensiv mit dem Scripting beschäftige hab ich 2 Fragen an euch:1. Übers Scripting eine Form aufrufenIch möchte gerne mehrere Auswertungen, Beschriftungen, Durchläufe auf einmal machen.Um unseren Zeichnern ein bisschen Freiraum zu geben wollte ich die einzelnen Actionsper Checkbox an-/abwählbar machen. Ich weiß zwar wie ich eine Yes/No Abfrage mit einbinde,aber wie kann ich eine Form "selber bauen" bzw. über den Programmcode integrieren?2. geschachtelte Symb ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Vorstellung / Artikel ersetzen für den US Standard
cae-group.de am 03.07.2023 um 12:58 Uhr (1)
Moin Alexander,die Projektoptionen sind keine Makros, das sind mehr Markierungen (wobei auch mehrere übereinnander liegen können, wie das Kabel oben nach NFPA oder IEC) oder komplette Seiten.Recht einfach mit eigenem Navigator um Optionen auf mehreren Seiten und Bereichen ab und/ einzuschalten..LG, Ralph ------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Anschlußbild und-color: #FFFF99'>suchen in Artikel-DB
F.S. am 27.02.2025 um 11:13 Uhr (1)
Ich habe die Volltextsuche deaktiviert.------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : und-color: #FFFF99'>Suchen in P8
Geronimo am 16.04.2010 um 06:47 Uhr (0)
moin zusammen,mal eine frage zur such-funktion in P8.bei der V5.x ist es so das wenn ich das fadenkreuz auf einem bauteil stehen habe und dann die suchfunktion aufrufe (STRG-F) das aktuelle BMK in die suchfunktion übernommen wird.bei P8 ist das nicht der fall; oder muß ich nur ein häckchen an entsprechender stelle setzen?------------------grußger nim
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Symbolbibliothek Verwendung und-color: #FFFF99'>suchen
PR24 am 30.05.2016 um 16:58 Uhr (1)
Da hilft vielleicht "Tabellarisches bearbeiten"
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Anschlußbild und-color: #FFFF99'>suchen in Artikel-DB
F.S. am 27.02.2025 um 10:29 Uhr (1)
Dann konfigurier dir eine "Suche".------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikelnummer ändern und ersetzen
Coffy am 06.06.2007 um 13:19 Uhr (0)
Whow....Das ist ne gute Frage.Ich würd da glatt die Hotline anrufen.Könnt aber auch sein, dass Du über ein XML-File der Artikel DB da was mit SAP abgleichen kannst.Bernd, das ist doch eigentlich auch ne gute Frage für Dich, oder?OT:Wie kommt Ihr denn mit SAP zurecht. Ich habe Anfang des Jahres den Arbeitgeber gewechselt und muss ehrlich sagen, ich bin froh, SAP endlich los zu sein. Das Programm fand ich echt eine Krankheit!LGFrank ------------------Nothings impossible.......but meEplan Electric P8 V1.7.12 ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Anschlußbild und-color: #FFFF99'>suchen in Artikel-DB
F.S. am 27.02.2025 um 10:07 Uhr (1)
Nö, kein Problem. Filter funktioniert wie erwartet.------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : PE in Klemmplan mit GRD ersetzen
Salatschleuder am 20.04.2023 um 15:26 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Werner T.:Erst einmal:Bist Du sicher, dass es überm großen Teich "GRD" und nicht "GND" heissen sollte?Der Klemmenplan wertet die Eigenschaften der Klemmen und deren Gegenziele aus.Alles was dort "PE" heisst, müsste dann entsprechend umbenannt bzw. ersetzt werden.Das könnte über die Suchfunktion gut klappen.Gruß WernerHi Werner und erst mal danke.GRD statt PE ist meine Vorgabe.Wenn ich die Gegenziele umbenenne (Anschlußlogik Motoranschluß) muß ich wohl erst mal einen Potentialtyp ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikelnummer ändern und ersetzen
jelem am 06.06.2007 um 13:27 Uhr (0)
Zitat:Das Programm fand ich echt eine Krankheit!...richtig erkannt Aber ich glaube du hast mich falsch verstanden.Wenn ich in der DB für einen Artikel, welcher in den Schaltplänen schon existiert, die Artikelnummer ändere bzw. durch eine andere ersetze, wird mir nach dem aktualisieren der DB bei einem Doppelklick auf das Teil unter "Artikel" immer noch die alter Artikelnummer angezeigt. Das soll jetzt ersetzt werden, dass da die neue (in meinem Fall SAP)-Nummer steht.Ich überseh wahrscheinlich nur wieder ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikel in Projekten und-color: #FFFF99'>suchen
F.S. am 09.05.2014 um 08:25 Uhr (1)
Hallo,dafür ist mal dieses Tool entstanden (@nairolf )------------------grüßeFrankS
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Nach Anlage und-color: #FFFF99'>suchen
b.lubi am 30.11.2007 um 07:14 Uhr (0)
Moin,gibt es in eplan eine Möglichkeit, nach verwendeten Orts- und Anlagenkennzeichen zu und-color: #FFFF99'>suchen? In der Strukturebenenverwaltung kann man sich ja alle Orts- und Anlagenkennzeichen anzeigen lassen, die im Plan verwendet wurden. Nun stehen da aber Kennzeichen, die ich eigentlich nicht verwendet habe bzw. nicht verwendet haben will, und die werden dann auch in der Übersicht mit ausgegeben. Es gibt aber keine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen, wo die verwendet wurden. Wie kann ich es ausfindig machen, wo sic ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikel einer Baugruppe ersetzen
pepe-perez am 25.02.2020 um 14:07 Uhr (1)
Ohne die Baugruppe zu tangieren?Ich denke du müsstest dann die Baugruppe aufgelöst platzieren.Ein weiterer Ansatz wäre vielleicht die Bearbeitung extern oder die tabelarische Bearbeitung.Die Anzeige und Felder und Ausgaben entsprechend konfiguriert, natürlich.Aber ohne gewähr. Habe es jetzt nicht ausprobiert.Gruss Pepe------------------Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |