EPLAN Electric P8 : Kabelübersicht: fehlende Kabel
bgischel am 19.01.2010 um 12:37 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von diggermind:...In der Kabelübersicht fehlen mitten drin einfach eine Reihe von Kabeln?Eventuell hast Du diese Kabel von der Ausgabe in Auswertungen ausgenommen? Kontrolliere mal bitte die Eigenschaften (wie im Bild zu sehen) an den Kabeldefinitionen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Makroübernahme aus 5.70
bgischel am 13.02.2010 um 19:46 Uhr (0)
Zitat:Wo kann ich einstellen, dass der Makrokasten am Raster ausgerichtet wird? Was mache ich falsch?Keine Ahnung. Wir haben ja Deine Makros nicht... Im Ernst: Müßte man mal eines haben um es selbst zu probieren. Welches Raster hast Du in Eplan5 benutzt?------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Konmtaktspiegel
bgischel am 24.03.2010 um 15:01 Uhr (0)
Wenn in der Artikelverwaltung die Daten unter "Speziell bzw. Artikelauswahl" (je nach verwendeter P8-Version) und dem Funktionsschema gleich sind verschwindet auch die Spule im Kontaktspiegel bei einer Artikelauswahl. Schaue auch mal hier. Daran sollte sich nichts geändert haben...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : P8 soll den kompletten Projektpfad wie unter E5 anzeigen
bgischel am 16.09.2009 um 09:10 Uhr (0)
Nun ja... wo es nur Eplan5 gab war es nicht das beste... Die Betrachtung ist eben immer relativ. Man trauert eben auch liebgewordene Arbeitsweisen hinterher. Da könnte man nun stundenlang diskutieren (ähnlich wie über die Windowsversionen)... Ich möchte P8 nicht mehr missen...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Wie sucht man im Data Portal
ALMS am 29.10.2010 um 06:36 Uhr (0)
Guten Morgen Jupp,m.W. kann man auch mit + und - und-color: #FFFF99'>suchen.Allerdings sollte kein Leerzeichen vorhanden sein, was oftmals schlecht gelöst ist, da z.B. Harting Nummern immer mit einm Leerzeichen versehen sind.Deine vorgehensweise ist eigentlich richt: Hersteller auswählen, Suchbegriff eingeben.Gruß ALMS-----------------------------------------------------------007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten-----------------------------------------
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SPS Anschlussbezeichnung zurückschreiben?
bgischel am 17.01.2011 um 19:05 Uhr (0)
Tja...Das funktioniert nur dann wenn sich wenigstens ein Merkmal gleicht, idealerweise hier die Adresse (damit habe ich es selbst mehrfach durchgespielt). Also die SPS-Übersichten markieren (Darstellungsart Übersicht!) und dann die Anschlussbezeichnungen in den Plan an die allpoligen Darstellungen zurückschreiben lassen.------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projekte mit EPlan P8 Compact
bgischel am 12.04.2011 um 13:05 Uhr (0)
@AlfSehe ich genauso wie Du. Die Compact hat bestimmte Einschränkungen die man nicht umgehen kann. Dazu gehört eben auch u.a. die Seitenzahlbegrenzung.Querverweise Projektübergreifend ist sicher technisch vorstellbar aber da ist dann Eplan gefordert eine Lösung anzubieten... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN P8 Klemmenplan doppelte Klemmen
bgischel am 02.09.2011 um 16:21 Uhr (6)
@RainerJa so ist das. Unterschiedliche Funktionsdefinitionen ergeben bei Dir pro Klemme eine platzierte Funktion und eine weitere Funktionsschablone. Da diese nicht übereinander passen bekommst Du 2 Klemmen angezeigt. Mach mal bitte das was Backi gesagt hat und dann ist alles gut... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Kontaktspiegel Schütz/Relais
bgischel am 08.09.2011 um 08:46 Uhr (0)
Als Ergänzung... Man könnte auch temporär direkt im Betriebsmittel-Navigator zur jeweiligen Spule direkt neue Funktionen (Schliesser, Öffner etc.) anlegen.Zu bevorzugen sind aber die obrigen Antworten. Artikel anlegen und die Funktionsschablone dazu füllen.------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SIEMENS S7-1200 Starter Kit
bgischel am 20.10.2011 um 07:33 Uhr (0)
Guten Morgen... nur der Vollständigkeithalber. Es gibt hier auf Cad.de solch ein (ähnlich gelagertes) Forum (Klick) aber der Hinweis auf das SPS-Forum ist die bessere Wahl da sich hier auf Cad.de nicht wirklich die SPS-Spezis herumtreiben wie Michael schon richtig geschrieben hat... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Pfad-Funktionstext an PLC-Symbol
bgischel am 27.10.2011 um 21:33 Uhr (0)
Ich habe mal ein wenig probiert. Das klappt wohl in diese Richtung nicht egal was ich gemacht habe... Wenn keiner weiter eine Idee hat (ausser das über die BEs zu lösen ) dann muss Eplan mal ran ob es eine Möglichkeit gibt...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Normblatt Einstellungen
bgischel am 14.02.2012 um 16:21 Uhr (0)
Mahlzeit... Danke fürs gucken Ralf @foresterJa das könntest Du ja mal mit einem Test-Normblatt probieren. Dazu gibt es ja die Möglichkeit Spaltenbezeichnungen für jede einzelne Spalte vorzugeben. Vor allem was dann Seitenübergreifend mit den Spaltenbezeichnungen passiert ist eigentlich interessant...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikelverwaltung > Hersteller anlegen
bgischel am 05.03.2012 um 17:18 Uhr (0)
Jo...Du kannst auch einfach schon einmal am Artikel Dein Hersteller/Lieferanten-Kürzel manuell eintragen. Eplan legt dieses Kürzel dann automatisch in den Herstellerzweig ab und man kann die restlichen Daten wie Langname etc. später nachpflegen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |