EPLAN Electric P8 : Seite/Spalte auf beiden Seiten im Klemmenplan?
bgischel am 11.11.2011 um 17:29 Uhr (0)
Eine Eigenschaft mit dem Namen Platzierung hört sich gut an.Ich habe/hatte ja geplant (auch aus Eigeninteresse) diese Anleitung ein wenig auszubauen inkl. den Mehrstockklemmen in P8. Na ja... ist eben immer wenig Zeit und manchmal nicht so einfach mit Eplan und was sie sich an bestimmten Stellen so gedacht haben @RobNe ne... wir sind so alt wie wir uns fühlen... Schönes WE! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : in den Projekt ___.edb gib es Dateien wie z.B. Function.eod
bgischel am 14.10.2009 um 09:22 Uhr (6)
Ich kann mir schon denken das Du manipulieren möchtest aber das könnte mit den P8-Daten schwer in die Hose gehen. Man kann mit den internen Funktionen externes bearbeiten sehr viel auch ausserhalb von P8 manipulieren ohne in das Dateisystem eingreifen zu müssen.. ...und nein: trotz meiner Kontakte läßt sich keiner erweichen mir diese Informationen zu geben ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Adernummern doppelt
bgischel am 29.07.2008 um 10:57 Uhr (0)
So ohne Projekt kann man schlecht weiter etwas dazu sagen warum das so ist. War das 5-er Fehler, Warnung und Hinweis-frei (gewesen)? Ohne irgendwelche "von hinten durchs Knie" Lösungen weil es in 5 nicht anders ging?In der Regel paßt das. Es könnte jetzt an Potentialen liegen oder an Klemmen die eine andere Funktionsdefinition tragen als erwartet... es gibt "leider" viele Möglichkeiten...------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Symbolbau
bgischel am 30.11.2011 um 14:37 Uhr (0)
Hallo Roman,ich vermute Du bekommst die Prüflaufmeldung P017003: Falscher Kennbuchstabe.Bevor ich lange Romane schreibe würde ich Dich bitte diese Meldung einmal in der Meldungsverwaltung zu markieren und dann F1 drücken. Die OH poppt dann auf und hier gibt es mehrere Lösungs-Möglichkeiten u.a. für Deine vergebene Funktion(sdefinition) einen (Deinen) zusätzlichen Kennbuchstaben zu definieren... GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Artikelsummenstückliste nach Einbauort
bgischel am 13.04.2012 um 15:56 Uhr (0)
Hallo Kriko und willkommen hier zu 1) wenn Du die Einstellungen wie im Bild 1 zu sehen eingestellt hast funktioniert das. Dann kommen bei mir die Artikel summiert eingeordnet in die jeweiligen Einbauorte.zu 2) Ja da gibt es bisher keine Einstellmöglichkeit (mir ist jedenfalls keine bekannt) - Eplan meldenzu 3) Weiß ich jetzt nicht. Müßte jemand ran der mit Excel diese Listen ausgibt.GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Plankopf/ Listen bearbeiten
bgischel am 06.06.2013 um 14:52 Uhr (0)
Wir können uns hier ruhig duzen. Ich habe da nichts dagegen... Herr Dingsbums hört sich immer so komisch an... @Lexikon zwischen Normal- und Eplan- SpracheKönnte ich mir ja mal überlegen so etwas aufzulegen... @EbookWenn man die neueste Ausgabe als Printversion kauft dann ist eine Ebook-Ausgabe diesesmal (im Gegensatz zu früheren Handbuch-Versionen) inklusive, also mit dabei... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Adern Nummer nach UL
bgischel am 24.07.2013 um 20:40 Uhr (4)
@SekouEin grundsätzlicher Hinweis dazu. Hier sollte auf jeden Fall der Endkunde und seine Vorstellungen mit ins Boot geholt werden. Manchmal unterscheiden sich die Anforderungen des Endkundens doch von den "bekannten" Vorschriften. Das sollte man - meine Erfahrung - unbedingt abklären. Es könnte sonst später ein böses Erwachen geben oder alles ist plötzlich easy... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Blaue Linien
bgischel am 27.10.2013 um 07:17 Uhr (6)
Guten Morgen,das sich die Autoconnectinglinien blau einfärben hat etwas mit der Anschlussart des Gerätes und deren Funktionssanschlüsse zu tun. Diese findest Du in den Symboleigenschaften / Registerkarte Symbol- / Funktionsdaten unter dem Button Logik. Bei Dir wird hier "Direktanschluss" stehen. Wenn Du das bspw. auf "Ader / Draht" umstellst dann wird die Autoconnectinglinie (nach dem aktualisieren der Verbindungen) auch wieder rot... GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Hi ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Text-Dreher
bgischel am 12.12.2013 um 19:39 Uhr (1)
Hallo Roman und willkommen hier Deine Fremdfirma wird sehr wahrscheinlich die 2.2 oder 2.3 benutzen. Da kann man die Textwinkel über die Ebenenverwaltung einstellen. Diese Möglichkeit gibt es in den "unteren" Versionen nicht und dann stellt Eplan beim öffnen mit bspw. einer 2.1 eine "willkürliche" Gradzahl ein da die Winkelauswahl aus "Ebene" eben nicht möglich ist...GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Heulkrämpfe durch SPS...
bgischel am 04.11.2008 um 15:58 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von Schlimpie:Ihr könnt jedem Kontakt was anderes zuweisen... - aber mit Auswertungen ist es dann Essig...Kannst Du das mal bitte genauer erklären? Den SPS-Anschlüssen kann man eigentlich keine Artikel zuordnen. Mich würde interessieren was Du da machst bzw. gemacht hast...@Allgemein zum Büchlein SPSJa denkbar wäre das. Das Thema ist ja sehr vielfältig und komplex... mal sehen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Frage ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Select oder Professional
bgischel am 08.12.2009 um 20:19 Uhr (0)
Im Normalfall solltest Du Dir für einen zweiten Termin eine Anforderungskatalog erstellen, d.h., überdenke Deinen Arbeitsablauf, checke Deine Projekte und was ihr braucht um mit P8 auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Zitat:...Wahrscheinlich merkt man erst beim arbeiten was man vermist...was an Automatiken fehlt muss durch Fleiß erbracht werden...So wird es sein. Aber dafür hast Du dann ja uns... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Gepr ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Artikel Produktuntergruppe erweitern
bgischel am 25.03.2011 um 07:54 Uhr (0)
Nein das kann - an dieser Stelle - nur Eplan.Du könntest aber über die Registerkarte Attribute die Aufteilung der AV weiter "verfeinern". Schaue Dir mal in der originalen Eplan-AV ein paar Artikel dazu an. Dort ist das beispielhaft umgesetzt worden. Danach (mit einem entsprechenden Schema zur Anzeige) kann man dann auch die Ansicht (Baumkonfiguration etc.) darstellen lassen.------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikelstückliste unvollständig!?
bgischel am 29.11.2009 um 21:31 Uhr (0)
Nein sollte auch so funktionieren wenn es nicht komplett abgeschlossen ist (sollte ja sonst könntest Du keine Revision fahren - Schreibschutz). Hast Du das Projekt mal im Seiten-Navi markiert und dann versucht den Abgleich zu fahren? @FrageWie wählst Du Deine Artikel aus? Per Artikelauswahl oder per Geräteauswahl oder schreibst Du die Artikelnummern per Hand an das Objekt?------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |