EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone
bgischel am 22.02.2011 um 19:37 Uhr (0)
Hallo motto und ein herzliches Willkommen zurück nach Österreich man kann bspw. fertige Funktionsschablonen an andere Artikel wie folgt übertragen:1. Fertigen Artikel markieren2. Rechte Maustaste - Kopieren wählen3. Zum zu ergänzenden Artikel gehen, diesen markieren4. Rechte Maustaste - Einfügen FunktionsschabloneOb hier auch Symbole bzw. Symbolmakros mit übertragen werden entzieht sich momentan meiner Kenntnis. Einfach mal probieren... GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Anderes Normblatt fürs Deckblatt
bgischel am 29.08.2013 um 09:06 Uhr (6)
Guten Morgen, öffne mal das Deckblatt im Formulareditor, dann die Formulareigenschaften des deckblattes öffnen.Da gibt es 2 Eigenschaften die Normblätter die ein Formular betreffen. Die genauen Bezeichnungen weiß ich gerade nicht, habe momentan kein Eplan zur Hand, aber mit der einen kannst Du ein Normblatt zum bearbeiten des Formulares festlegen und mit der zweiten Eigenschaft kannst Du dieses Normblatt mit dem Formular "verknüpfen" so das es beim auswerten genommen wird... ------------------ P8 Magic | ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablonen von Mehrfachklemmen automatisiert zuordnen
smartineer am 05.10.2017 um 11:47 Uhr (1)
Hallo UPSE,der eleganteste Weg wäre Vermeidung dieser Situation durch entsprechende Makro-Strategie.Im Nachhinein würde ich empfehlen, mit entsprechenden Filtern bzw. der und-color: #FFFF99'>Suchen-Funktion alle Klemmen zusammenzufassen welche die gleiche F-Schablone bekommen sollen.So kannst du dann allen "gleichen" Klemmen Blockeweise (in einem Schritt) die gleiche F-Schablone zuweisen.Ist zwar eine Spielerei bis die Filter endlich passen, zahlt sich aber m.e. aus.LG------------------Gerald von www.smartineer.comBecome a sm ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Reserveklemmen
bgischel am 20.11.2010 um 11:51 Uhr (6)
Auch eine Reserveklemme hätte keine Ziele. Eventuell könnte man in der Logik der Klemme "rumspielen" aber wenn man sie dann doch benutzt und vergißt das man dort "herumgespielt" hat sucht man sich vielleicht einen Wolf um eine eventuell andere Prüflaufmeldung zu beseitigen...Ich habe die Meldung deaktiviert da sie für uns keinen Sinn ergibt. Es kommt nun einmal vor das Klemmen nur einseitig etc. angeschlossen werden oder aus anderen Gründen kein Ziel haben... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Norm ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Abschirmung mit zwei Schirmkabeln
bgischel am 19.03.2009 um 13:01 Uhr (0)
Es gibt ja eine zweiseitige Abschimrung (siehe Bildchen), mal probieren ob das ausreicht. Ansonsten könnte man mal bei Eplan den Wunsch äußern das man das noch anders haben möchte......oder Trick 17 (noch nicht probiert ob das sauber ist). Eine Abschirmung von rechts nach links ziehen, die andere von links nach rechts ziehen und direkt über die erste legen.------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Baugruppe exportierbar?
bgischel am 09.02.2009 um 17:49 Uhr (0)
Nö... Exportiere den Artikel, dazu die entsprechenden Daten kopieren (PDF/Bilder) und importieren den Artikel in die andere AV. Die anderen Daten dazu wieder in die entsprechenden Verzeichnisse kopieren. Etwas anderes wird Dir momentan nicht übrig bleiben.Ich habe das aber mal bei Eplan angesprochen ob die Möglichkeit besteht den Export/Import dahingehend zu erweitern das auch hinterlegte Dateien mit exportiert/importiert werden. Mal sehen was sie sagen...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Do ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Filter Kabelnavigator unplatzierte Adern
bgischel am 01.03.2012 um 21:53 Uhr (0)
Hallo Matthias und willkommen hier also vorgesehen ist das wohl nicht. Ich hoffe der Support hat das aufgenommen und weitergeleitet.Man kann aber ein wenig tricksen dann klappt das wohl (zumindestens in meinen Verund-color: #FFFF99'>suchen). Anbei mal ein Schema für den Kabel-Navigator. Aber beachten: das kann mit einer der nächsten Versionen dann schon nicht mehr klappen (da eben ein wenig "hingetrickst")!GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Gep ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikeldatenbank leer
bgischel am 14.02.2013 um 14:39 Uhr (0)
Mmh... also mir ist das noch nicht passiert das die DB unbrauchbar wurde. Du hast aber nicht extern an den verschiedenen Tabellen der DB "herumgefummelt"? Nicht das hier aus Unkenntnis etwas geändert/passiert ist und nun die DB bei Gelegenheit immer mal wieder "zurückschlägt".Ich denke das man hier nicht wirklich etwas helfen kann sondern das Problem mal an Eplan herangetragen werden sollte. Da scheint irgendwas im Argen zu sein. An welcher Stelle auch immer... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Nor ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schaltschranklegenden und Klemmgruppen
bgischel am 14.01.2012 um 10:31 Uhr (0)
Moin... noch eine Frage zum Formular: Sind der Klemmenleistendefinition Artikel zugeordnet?Zwecks Wunschliste bei Amazon & Co. Habe ich und Danke für das nette Angebot ist aber nicht nötig. Mache ich hier gerne und man lernt aus den verschiedensten Fragen auch immer noch selber etwas dazu bzw. manchmal gräbt man dadurch in Ecken von P8 rum auf die man selber nicht gekommen wäre ohne diese Fragen hier... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Frag ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN P8 zw1 Datei lässt sich nicht importieren
bgischel am 25.04.2013 um 12:42 Uhr (0)
Mahlzeit... Mal eine Frage zur Log-Datei. Da steht u.a. drin: "Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch". Das hast Du schon geprüft das hier alles (Windows)Systemgerecht abläuft? Steht im Dialog der die Fehlermeldung bringt noch etwas? Wie lautet eigentlich der Name des zw1-Files bzw. steht im Dateinamen irgendwas expotisches drin? Hat Dein Kunde damit auch ein Problem?------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | F ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Stecker und Klemmen auswerten / editieren
bgischel am 19.03.2008 um 15:07 Uhr (0)
Mahlzeit... ja das läßt sich sehr schlecht aus der Ferne beurteilen. Der Stecker-Navi ist da sicherlich eine der ersten Optionen (um eine Übersicht zu bekommen), aber auch die tabellarische Bearbeitung wäre eine Möglichkeit um die Pins zu bearbeiten.Hängt eben wirklich von der Art der vorhandenen Daten ab. Verschiedene Stecker kann P8 nicht zusammenfassen, woher soll das System das wissen. Da mußt Du wohl oder übel selbst dran...GrüßeBernd------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Gewicht der Artikel summieren
bgischel am 21.11.2008 um 16:11 Uhr (6)
Du mußt Eplan natürlich auch sagen was es summieren soll. Nur Summe reicht nicht, jedenfalls nicht hier für Deinen Fall. Prinzipiell geht das über die Eigenschaft Berechnung. Anbei ein paar Bilder, ich hänge heute oder morgen noch eine Beispielauswertung in das Magic-Forum zum Download rein... EditBernd Hier liegt eine Beispielauswertung zum probieren... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Probleme beim Wiederherstellen
bgischel am 01.02.2010 um 12:55 Uhr (0)
Hallo und willkommen hier vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt? Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!@FrageEventuell die falsche P8-Version oder das zw-File ist wirklich korrupt...GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | und-color: #FFFF99'>Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |