EPLAN Electric P8 : Artikelpflege
bender.ac am 11.12.2008 um 09:44 Uhr (0)
Hallo ,ich hab mal ne Frage bezüglich der Artikelverwaltung in ePlan.Wir nutzten ePlan nun seit ein paar Wochen und haben entsprechend selber noch keine artikel angelegt.Für eine vernünftige Stückliste ist das aber nun (leider) mal erforderlich aber halt sau viel Arbeit.Nicht ganz klar ist mir hier die Rolle des Data Portals. Hier sind zwar einige Artikel enthalten aber die die ich brauche nicht.Befindet sich das Dataprotal noch im Aufbau? Muss man vielleicht den Inhalt irgendwo begrenzen/erweitern/einste ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schaltschrankaufbau
Nihilist am 25.12.2007 um 20:43 Uhr (0)
Frohe Weihnachten in die Runde,ich habe endlich mal Zeit, mich etwas näher mit ePlan zu befassen.Ich habe einen Plan soweit erstellt, und würde nun gern den Aufbauplan erstellen, da man auch Leitungskanäle im Artikelstamm anlegen kann, würde ich nun noch gerne wissen wie ich diese im Aufbauplan platzieren kann :-) - das hat sich mir noch nicht erschlossen. Dazu habe ich aus dem ePlan Bsp Projekt einige Artikel übernommen. Leider bekomme ich immer die Meldung :"Der Artikel zu dieser Artikelplazierung hat ke ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Komplette Montagplatte als Makro
WEEL am 30.08.2012 um 13:31 Uhr (0)
Unsere Vorstellung war bzw. ist, daß wir ein Basisprojekt (das was ich jetzt bearbeite) erstellen und auf dieser Basis viele weitere Projekte, die dem jetzigen sehr ähnlich sind, durch wenige Erweiterungen oder Löschungen relativ schnell erstellen können. Das jetzige Basisprojekt hat z.B. nicht die richtige Größe des selbstgefertigten Schaltschrankes. Von diesem und weiteren fehlen noch korrekte Vorlagen. Diese müssen noch von unserer Mechanik-Kollegen erstellt werden. Ich habe, um mit ProPanel anzufangen ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : MCC Leistungsschrank (Einschubtechnik)
Geronimo am 08.03.2016 um 06:09 Uhr (1)
Hallo zusammen,ich weiß, das Thema ist nicht wirklich P8 spezifisch; aber hier bin ich nun mal „zu Hause“ Wir hatte in der Vergangenheit schon einige Anfragen bei denen Schaltschränke in Einschubtechnik (MCC) vorgesehen waren.Bis heute haben wir diese Aufträge entweder nicht erhalten oder die Schränke sind dann doch in Montageplattenaufbau realisiert worden.Jetzt haben wir gleich zwei Aufträge bei denen die Einschubtechnik verwendet wird.Bei dem ersten Auftrag (kleiner Schrank mit 15 Antrieben) hatten wi ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Umstellung EPLAN Pro Panel - EPLAN Fluid
Juke am 16.10.2021 um 16:33 Uhr (1)
Hi,80 Artikel hört sich erst mal nicht viele an. Kommt aber stark auf den Hersteller an ob der überhaupt Step Dateien anbietet. Phoenix contact, Murr-Elektronik, Siemens, Wago, ... haben alle einen guten Support was Datenblätter und 3D Dateien betrifft. Bekommt man die Daten im EDZ Format Jackpot.Bei vielen anderen Firmen bekommt man nicht mal eine Step Datei was den ProPanel Aufbau nicht einfacher macht. Wenn du dann noch lausige Handbücher und Datenblätter hast änderst du die Anschlussbilder nicht nur 1 ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Montageaufbau
HKXVZBi am 15.07.2015 um 13:20 Uhr (1)
dafür benötigst du "Eplan Mounting Panel" sollte aber stnadardmäßig mit dabei sein (nachzulsesn unter Hilfe - Info - Lizenzumfang)Ich mache das immer wie folgt:Schritt 1: neue Seite erstellen vom Typ SchaltschrankaufbauSchritt 2: Montageplatte einfügen und größe an Blattgröße anpassen Schritt 3: Schaltschrank einfügen über - Einfügen - Gerät - Artikelnummer raussuchenSchritt 4: Schaltschrankaufbaunavigator öffnen (Projektdaten - Geräte/Artikel - 2D-SchaltschranknavigatorSchritt 5: alle benötigten Bauteile ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Dokumentation, Schaltschrank, was ist muss?
LukeTheMast3r am 09.09.2021 um 14:11 Uhr (1)
Hey,die Diskussion ist nicht neu, da gibt es einige Beiträge, wenn man Onkel Google befragt.z.B. Siehe:https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum295/HTML/000391.shtmlMeiner Meinung (Interpretation der MRL) nach müssen verständliche Unterlagen (um Fehler zu Identifizieren) mit dabei sein (Schaltplan, Klemmenplan, Geräteliste usw.).Fertigungsunterlagen würde ich sagen eher nicht, da diese nicht zur Fehlerbeseitigung dienen.Soweit ich weiß, müsste dazu was in der Maschinenrichtlinie stehen. Hab ich aber grade nicht z ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Klimagerät für Schaltschrank dimensionieren
RoSch79 am 14.02.2023 um 15:16 Uhr (15)
Zunächst möchte ich mich bei euch allen für eure Beiträge bedanken! Ich nutze eine vorgefertigte Excel-Tabelle und greife auch auf das Tool Rittal-Therm zurück, um meine Kalkulation durchzuführen. Dabei berücksichtige ich auch den Gleichzeitigkeitsfaktor. Allerdings muss ich zugeben, dass ich bisher nicht so akribisch vorgegangen bin und hatte beispielsweise nicht bedacht, ob alle Regler in ihrer Nennlast betrieben werden. Ich bin immer von der maximalen Last des Regler ausgegangen um auf Nummer sicher zu ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ProPanel Bohrungen
byt0x am 05.02.2023 um 16:29 Uhr (1)
1. Nach rumprobieren habe ich nun festgestellt, dass die roten Kreuze in der Makro-Vorschau, Anschlusspunkte darstellen. Mittels Block bilden, Umwandeln und auflösen, lassen sich Symbole so in reine Grafiken umwandeln und dann im Makro speichern.2. Das Problem mit dem sich immer wieder öffnenden Dialog (Höhe, Tiefe, Breite) beim Platzieren eines Artikels im Bauraum obwohl ein Makro hinterlegt ist, habe ich lediglich durch einen absolute Neuinstallation lösen können und die Tatsache, dass das Projekt jetzt ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : BMK und ProPanel
django am 20.03.2025 um 11:12 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von m.lamschick84:Hallo Zusammen, evtl. muss man es aus einer anderen Perspektive sehen. Wenn das Bauteil diese Funktionen umschließt wie in dem Bild aus dem ersten Post dann ist es "Ein Gerät". Untrennbar. Somit 1 BMK für die MSS-Schütz Kombination und eine Artikelnummer. Wenn man das nun getrennt haben möchte ändert sich der Gerätekasten und jede Funktion bekommt ihr eigenes BMK und somit auch die eigene Artikelnummer. Ähnlich wie bei Relais mit Sockel. Somit gibt es eine Artikeln ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : V2.7 HF2 im Downloadbereich
Inematov am 31.01.2018 um 15:07 Uhr (1)
Hallo zusammenEPLAN Version 2.7 HF2 (2.7.3.11561) ist im Downloadmanager verfügbar.Änderungsinformation:Wichtige Korrekturen und Verbesserungen: -Die Volltextsuche in der Artikelverwaltung in Verbindung mit einem SQL-Server ist nun wieder möglich, wenn der Anwender nur Leserechte auf die Datenbank hat.-Beim Makrokasten mit Polylinie werden jetzt alle innenliegenden Elemente zuverlässig erkannt.-Im SPS-Navigator wird die Funktionsdefinition am SPS-Kasten wieder korrekt angezeigt.-Verbesserungen beim SPS-Bus ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : 2D-Schaltschrankaufbau
HKXVZBi am 20.11.2018 um 13:08 Uhr (1)
Hallo, beim 2D machen wir das genauso und es geht auch nicht anders, manche Rittal Makros enthalten ebenfalls eine Montageplatte was aus meiner sich etwas verwirrend ist.Wir platzieren eine große Montageplatte und stellen diese auf unsichtbare, bzw. lassen das BMK oben links anzeigen.Man kann diese nutzen um zusätzliche Mechanikteile zu hinterlegen welche man vielleicht nicht extra platzieren will, z.B. 180° Scharniere oder Wandhalter.Wichtig wäre noch zu wissen das Mechanikteile nicht in der Schaltschrank ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Klemmendefinition / Potentiale
ms25 am 31.01.2013 um 18:26 Uhr (0)
Hallo,Ich habe dieses Thema bei mir wie folgt gelöst:N- und PE-Anschlüsse stelle ich als Sammelschienenanschlüsse dar.Als BMK bekommen sie z.B. "+F01-PE".Auf eine Nummerierung der Anschlüsse verzichte ich bewusst, da es dort in der Tat keine Nummerierungen gibt. Bzw. kenne ich weder einen Schaltschrankbauer der Sammelschienenanschlüsse oder Reiterklemmen durchnummeriert, weder kenne ich einen Kunden der dies fordert.Fehlende Nummern erzeugen bei mir keine Fehlermeldung. (Entweder habe ich sie unterdrückt o ...
|