Ralle69 am 20.04.2018 um 08:59 Uhr (1)
Hallo Forengemeinde,ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit, und habe auch so einige Probleme mit eurer Hilfe lösen können. Dafür danke erst mal an alle.Ich habe jetzt jedoch das Problem für das ich bis jetzt keine Lösung gefunden habe, und zwar mit der Darstellung der Querverweise respektive der Abbruchstellen.Meine Struktur sieht folgendermaßen aus:=PRO+KK50-BetriebsmittelIch möchte das im Projekt so einstellen, dass mir an den Querverweisen nicht die gesamte Struktur angezeigt wird.=PRO soll ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Darstellung Abbruchstelle
Eismeer am 20.04.2018 um 09:05 Uhr (1)
Servus,du könntest das = bei der Seitenbeschreibung von identifizierend auf beschreibend einstellen.Das geht und den Projekeigenschaften--Struktur--Seiten-- [...]Mfg
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Darstellung Abbruchstelle
PR24 am 20.04.2018 um 09:28 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Ralle69:Meine Struktur sieht folgendermaßen aus:=PRO+KK50-BetriebsmittelIch möchte das im Projekt so einstellen, dass mir an den Querverweisen nicht die gesamte Struktur angezeigt wird.=PRO soll bitte bei der Darstellung entfallen.Der Abbruchstellenname (BMK) wird mit "Struktur: Abbruchstellen" eingestellte.Der Querverweis hängt aber von der Struktur der Seiten ab.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Darstellung Abbruchstelle
Ralle69 am 20.04.2018 um 09:38 Uhr (1)
Sorry, kann das Menü Seiten nicht finden?!?!Projekt-Eigenschaften-Struktur-?Mit der Bitte um Nachsicht!
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Darstellung Abbruchstelle
Ralle69 am 20.04.2018 um 10:18 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von PR24:Der Abbruchstellenname (BMK) wird mit "Struktur: Abbruchstellen" eingestellte.Der Querverweis hängt aber von der Struktur der Seiten ab.Ich habe das Gefühl, und versucht, dass das keine Abhilfe schafft!
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : KKS/AKS Schaltplanstruktur
RobMor am 23.04.2018 um 10:52 Uhr (1)
Hallo zusammen,ich stehe kurz davor meine erste Anlage mit AKS (Sortieranlage) zu zeichnen. Hier zerbreche ich mir gerade den Kopf, wie sich diese in der EPlan Struktur aufbauen soll, denn 99% unserer Anlagen haben eine vereinfachte Struktur (mehr wurde in der Vergangenheit auch nicht gefordert):=A01 (Anlage)+S01 (Schaltplan)-xyz (Seitenzahl+BMK, also -420M1, -987B1, usw)Kundenseitig sind gewisse Antriebe in Gruppen (zusammengefasst (100 Siebung, 200 Sortierbänder, 300 Bunker, ..., 950 PLC, Steuerspannung) ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : BMK von Gerätekasten
F.S. am 27.04.2018 um 11:19 Uhr (1)
Hallo,nicht in den Einstellungen, in den Eigenschaften mußt du suchen Projekt Eigenschaften Reiter Struktur Button Weitere... Reiter VererbungDort bei Verschachtelung das gewünschte anhaken.------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : KKS/AKS Schaltplanstruktur
matthespro am 02.05.2018 um 17:14 Uhr (1)
Grundsätzlich würde ich immer versuchen mich an die DIN 81346 zu haltenIm Teil 1 stehen dazu Informationen zur StrukturierungDen Teil 2 zur Klassifizierung von Objekten findest du hier beschriebenWie Django schon geschrieben hat, ist der 2. Punkt auf den man achten sollte, gleiche Funktion gleicher Name egal in welchem Ort.Die Unterscheidung wird dann durch die vorgelagerte Struktur erzeugt.Beispiel:Transportband Sortierung 1=TB1+100-QA1 MSS Transportband Sortierung 1=TB1+100-MA1 Motor Transportband Sortie ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : P8 Vollständige BMK / Name manipulieren
smartineer am 23.05.2018 um 15:13 Uhr (1)
Achso. Und die RKZ-Struktur in P8 willst du wahrscheinlich auch nicht ändern. Nur das [=] und das [+] gehören halt zum BMK dazu.Hast du dich schon mal mit den Datenaustauschmöglichkeiten beschäftigt (P8 - Harness). Evtl. kannst du in der Exportdatei von P8 die BMK ändern.Intern arbeitet Harness wohl mit einer Art ID, weil ich in P8 das BMK ändern kann und Harness das Bauteil trotzdem nicht verliert.------------------Gerald von www.smartineer.comBecome a smarter engineer, become a Smartineer!Lass mich das f ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : P8 Vollständige BMK / Name manipulieren
Rickster am 24.05.2018 um 09:22 Uhr (15)
Erstmal Danke an alle die Ideen beigetragen haben,und @matthespro es geht mir nicht um die Anzeige sondern darum, den Wert der BMK zu ändern, ohne die Struktur zu verlieren.Hab eine Antwort von ePlan: Kürzen in P8 geht, übertragen in Harness allerdings nicht, wegen der Harness internen ID.GrüßeRickster[Diese Nachricht wurde von Rickster am 25. Mai. 2018 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Export nach Excel
ralfm am 04.06.2018 um 13:18 Uhr (1)
Hallo,ich kann es mal versuchen Wie in Bild 1 habe ich einmal 12345 und 67890 als Struktur-Beschr 2. Bild 2 zeigt das Format an dem Betriebsmittel und Bild 3 wie du es dir zusammen klicken kannst. Dann noch in der Anzeige des Bauteils die gewählte Blockeigenschaft zur Anzeige bringen (bei Bedarf).------------------GrüßeRalf--------------
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Makro Navigator Struktur
marcus3008 am 06.06.2018 um 16:10 Uhr (15)
Hallo Leute!Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.kann ich bei einem Makroprojekt mit vielen Einbauorten den Makro Navigator bearbeiten?Derzeit wird leider jede Seite extra angezeigt.Danke vorab für eure Unterstützung[Diese Nachricht wurde von marcus3008 am 07. Jun. 2018 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Makro Navigator Struktur
Braini87 am 07.06.2018 um 11:26 Uhr (1)
Hallo Markus,dein Problem scheint darin zu liegen, dass du keine Makrokasten verwendest. Ich habe ebenfalls so eine Liste wie in deinem Makronavigator.
|