EPLAN21 : Steckerbelegungsplan
CarstenF am 25.04.2002 um 09:49 Uhr (0)
Hallo User, wenn ich an einem Stecker an dessen Pin ein Ziel anschliesse aber die Buchse nicht belege, wird im Steckeranschlussplan immer das Buchsenziel belegt. Wie kann man das vermeiden? Der Platzhalter sieht ja nunmal das erste Ziel für die Buchse vor. Gibts da noch nen anderen Platzhalter? ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : Steckerbelegungsplan
CarstenF am 25.04.2002 um 11:34 Uhr (0)
Hab die Lösung... Es gibt neue Platzhalter. Diese heissen: Für Stift: Ind. Anschlußziel an Steckerstift-Ziel 13651 Für Buchse: Ind. Anschlußziel an Steckerstift-Quelle 13650 Indirekte Eigenschaft für beide : Vollst. Ziel-Anschlußbez. 1071 Danke an die Hotline ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : Steckerbelegungsplan
CarstenF am 25.04.2002 um 13:45 Uhr (0)
Da hast Du recht, Ulf. Aber den Begriff extern und intern sollte man an dieser Stelle vermeiden, da es letztendlich keine Zuordnung für extern und intern gibt. Beim Stecker gibts nur Buchse und Pin. Ich bin auf das Problem gestossen weil ich einen Stecker ohne Buchse brauchte. Hier habe ich einfach den Anschluss 1 so gesetzt dass er in Richtung 2 zeigt, aber zwei das Ziel findet da er vor 1 kommt. 1 liegt im Prinzip immer leer, muss aber im Symbol platziert werden, damit zwei vergeben werden kann. -------- ...
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : EPLAN21 Usertreff
CarstenF am 26.04.2002 um 08:14 Uhr (0)
Also, wenn noch Interesse besteht, lasst es uns angehen. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : SPS Auswertung für SPS-Software
Ulf_K am 16.05.2002 um 13:28 Uhr (0)
Hallo user, wer erzeugt mit den Daten der SPS aus EPLAN eine neue Zuweisungsliste für die SPS-Software? Hat jemand schon eine Schnittstelle? ..... oder möchte vielleicht eine? Grüsse Ulf
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : SPS Auswertung für SPS-Software
Ulf_K am 17.07.2002 um 08:12 Uhr (0)
Hallo Roman, anbei schicke ich Dir meine Bearbeitung der SPS-Klemmen als VB-File mit (musste es allerdings als *.txt speichern. Original: *.bas). Falls Du die Struktur der Datenbank benötigst, gib mir bitte eine Info,da die DB grösser ist als 1MB. Hintergrund, weswegen ich überhaupt die SPS extern bearbeiten muss liegt in den Varianten unserer SPS. Jeder E/A kann an jedem beliebigen DP-Slave hängen. Wir setzen die ET200S ein. Durch die hohe Varianz und den feinmodularen Aufbau der ET200S kann ich die EPLA ...
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : API mit Delphi
django am 25.07.2002 um 10:57 Uhr (0)
Hallo zusammen, muß mich demnächst mit EPLAN 21 beschäftigen. Möchte ebenso die API nutzen (wohl das beste bei 21). Hat jemand das schon mal im zusammenspiel mit Delphi gemacht. Delphi hat für den Vorteil, ich kann es ein wenig (brauche keinen Softi dafür) und es ist schnell. Bin für alles dankbar. mfg Django
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : Artikel ersetzen
Ulf_K am 18.07.2002 um 07:24 Uhr (0)
Hallo Roman, welche Eigenschaften liest du aus der Artikeldatenbank, wenn du einen Artikel vergibst bzw. aktualisierst? Welche Eigenschaften hast du unter Artikelverwaltung Einstellungen (rechtes Fenster) eingestellt? Nur diese Eigenschaften werden aus der Artikeldatenbank entnommen und an das BMK gebunden. Wenn du Artikeleigenschaften von Schützen/Motorschutzschaltern liest, so kannst du diese nicht einstellen. Ist von EPLAN (leider) fest vorgegeben. Grüsse Ulf
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : Versionswechsel 3.20 auf 3.30
R.Tranta am 28.08.2002 um 20:20 Uhr (0)
Hallo, der Versionswechsel von 3.20.3 auf 3.30.4 geht nahezu ohne Probleme. Nur bei der Ablage von großen Makromengen in der Datenbank gibt es Konflikte. Hierfür gib es im Supportbereich bei EPLAN einen Registereintrag zum Download. Ausserdem habe ich bei der Nutzung globaler Stammdaten im Mehrnutzerbetrieb beim Starten eine Meldung, dass die globale Datenbank bereits an einer anderen Station geöffnet ist, aber der Start geht dann trotzdem problemlos. Vieles ist besser geworden, die Version läuft stabil. M ...
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : Versionswechsel 3.20 auf 3.30
Ulf_K am 04.09.2002 um 07:38 Uhr (0)
Noch einige Bemerkungen zu Romans 3.3. Einführung..... Falls beim Öffnen eines Makros die Fehlermeldung Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Bitte Projekt sichern erscheint, so braucht dies kein Fehler zu sein, sondern kann auch damit zusammenhängen, dass die Makro-DB vorher nicht gesperrt wurde. Einfach sperren und nochmals das Makro öffnen und schon funktioniert es. Noch ein Hinweis: Für alle Bauteile gelten mit der 3.3. die identifizierenden Eigenschaften der Projekthierachie, d.h. selbst wenn in e ...
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : Dynamischer Klemmenplan
Ulf_K am 04.09.2002 um 08:01 Uhr (0)
Hallo Roman, mit bei der Erzeugung der Auswerteliste den Haken neue Seite bei Änderung der Kopfdaten heraus. Trage die Klemmleiste nicht als Kopfüberschrift ein, sondern neben die Klemme als Klemmleistenbezeichnung 1027 . Das ist, zugegeben, nicht schön aber funktioniert. Vielleicht sollte EPLAN hier bei einem Wechsel der Klemmleiste wenigstens eine Leerzeile einfügen. Grüsse Ulf
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : Baugruppen
MKO am 04.09.2002 um 16:58 Uhr (0)
Hallo, ich möchte mit Artikelbaugruppen arbeiten, d.h. hinter einer Artikelnummer möchte ich weitere Artikel hinterlegen (das geht ja auch mit Eplan). Aber wie werte ich die Baugruppen aus? Wenn ich normal über eine Referenzstueckliste auswerte zeigt Eplan mir nur die Artikelnummer der Baugruppe an. hat jemand vielleicht eine Lösung für mich oder geht das garnicht? ------------------ Gruß Markus
|
In das Form EPLAN21 wechseln |
|
EPLAN21 : Baugruppen
CarstenF am 06.09.2002 um 08:32 Uhr (0)
Hallo Markus, Du musst in den Projekteigenschaften das Property 2030 (Artikel: Auflösungsstufe für Baugruppen) auf mindestens 1 setzen. Dann wird bereits beim Einfügen des Artikels die Baugruppe aufgelöst. Nachträglich, nur für die Auswertung ist dieses leider nicht möglich. Hier der Text aus der Hilfe: Artikel: Auflösungsstufe für Baugruppen RWD Einstellungen Ganzzahlig R X X X Auflösungsstufe für Baugruppen, 0=nicht auflösen. Eine Baugruppe kann eine beliebige Anzahl Unterbaugruppen enthalten. Diese kö ...
|
In das Form EPLAN21 wechseln |