EPLAN5 : Kabel - Fehlermeldung F5204
privateer am 23.11.2004 um 14:04 Uhr (0)
Hallo, hier mal einProblem mit den Kabeln. Ich habe ein Potential, das über mehrere Blätter verteilt ist (5-polige Darstellung). Dabei werden die Potentiale L1, L2, L3 über Sicherungen/Schalter geführt und dann das Kabel direkt, ohne Klemme angeschlossen. N und PE-Leiter der Kabel werden direkt auf der Sammelschiene abgegriffen. In EPLAN erscheint nun die Fehlermeldung doppelt definiertes Kabel/Ader jedesmal, wenn außer den drei Leitern L1 - L2 auch N und/oder PE mit in das Kabel einbezogen werden. EPLAN ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : EPLAN erkennt die Kabel nicht
hölle7 am 05.08.2008 um 11:33 Uhr (0)
Hallo Zusammen,erst einmal die gute Nachricht, es funktioniert, wenn man alle Adern aller betroffenen Kabel separat an der Quelle darstellt.Jetzt die schlechte, es funktioniert nicht immer, EPLAN hat immer noch Probleme die Kabel auseinander zu halten und meckert z.B. zu viele Adern an.Welchen Tipp hat die Hotline denn damals ausgegeben?
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Datensicherung
bgischel am 23.03.2004 um 18:20 Uhr (0)
Hallo Doc, auch keine richtige Hilfe aber ich würde dann die Projekte mit der Sicherungsmethode E-Mail sichern und das Z13-File (in dem ja auch alle Stammdateien enthalten sind) an einem Ort Deiner Wahl auf deiner Festplatte speichern... So sichere ich u.a. auch meine Projekte. Grüße Bernd ------------------ EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 23. Mrz. 2004 editiert.]
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : EPLAN legt selbst Kabel an
Tom2005 am 22.06.2005 um 11:58 Uhr (0)
Hallo Kollegen dieses tollen Programmes, ich habe wieder Probleme, die ich bei 5.40 nicht hatte, aber ganz früher bei 5.30 schon. EPLAN legt selbst Kabel an, obwohl ich den Parameterbutton Nur die im Schaltplan def. Kabel generieren aktiviert habe. Siehe beide jpg-Dateien Was kann man da machen??? ------------------ Das Leben ist ein scheiß Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Eplan Edjucation v1.8 (Schüler-/Studentendemo)
robroy55 am 18.05.2007 um 17:44 Uhr (0)
Hallo Uli,klar wollen die Software-Hersteller Schulungen verkaufen!Ich bin auch eigentlich eher ein Fan von "Learning by doing", das ist aber nicht jedermanns Sache, weshalb Schulungen durchaus einen Sinn machen.Mittlerweile habe ich mit Eplan, Sigraph-ET, Elcad, Wscad und Autocad gearbeitet und das auch noch mit allen möglichen Versionen. Und das alles ohne Schulung!Eplan habe ich übrigens Anfang der 80er angefangen. Ich glaube V1.2 oder so. Ein echtes Malsystem! Schon spaßig wenn man aus heutiger Sicht d ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : ePlan P8 und alte ePlan Paralell verwenden???
bgischel am 31.12.2006 um 17:39 Uhr (0)
Zitat:...Es wäre eben schön gewesen, wenn der Datensatz der selbe wäre...Ja schön wäre es gewesen. Dann hätte man aber beim alten (5er) Datenformat bleiben müssen. In P8 liegen die Daten jetzt in einer Accessdatenbank. Ich denke die Lösung ist wesentlich besser... ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Steckverbinder
bgischel am 04.07.2007 um 07:46 Uhr (0)
Zitat:...EPLAN verweist doch sicherlich Pin1 auf Buchse1...Nein... Eplan verweist auf die Stecker- bzw. Buchsenübersicht. Nicht von Pin auf Buchse... das geht nur in "ich darf es ja nicht sagen hier"... Ich hatte bisher keinen wirklich interessanten Anwendungsfall für diese Darstellung. Vielleicht liest Susi mit und kann aus ihrem Erfahrungsschatz etwas preisgeben... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Eplan 5.40 aus dem Internet downloaden
bgischel am 16.09.2004 um 15:16 Uhr (0)
Zitat: ...aber es besteht wirkich eine Möglichkeit aus dem INet eine downzuloaden... Dann bist Du hier aber auf der falschen Seite! Ich möchte hier keine verbotenen Links sehen ansonsten muß ich den Mod raushängen lassen und den Link respektive den Beitrag eventuell löschen. Also bitte! @Ralf Das ist Anstiftung ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... ] | EPLAN - Historie...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : SPS Makros im Eplan
bgischel am 22.02.2008 um 12:47 Uhr (0)
Drück mal bitte F1 in Eplan und suche Makros bzw. deren Endungen. Dort wird gnau erklärt was die Endungen bedeuten und das Du bspw. freie Grafikmakros nicht auf Schaltplanseiten einfügen kannst und umgekehrt...Mal so aus dem Gedächtnis:MSE - Seitenmakro SchaltplanMFF - Fenstermakro freie Grafik (sollte so sein... )------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : ePlan 5.70 unter Vista, geht? oder nicht?
eumel23 am 20.10.2008 um 06:59 Uhr (0)
Hallo Christian,wenn sich EPLAN unter Vista installieren bzw starteten lässt, sollten auch alle Programmfunktionen gehen.Die meisten Probleme, die hier diskutiert wurden, waren Probleme beim Installieren oder Starten des Programms.------------------Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : 3.x - Projekte konvertierieren
jacky88 am 13.03.2005 um 20:52 Uhr (0)
Hallo HOC, wenn die von Dir beschriebene Fehlermeldung angezeigt wird, ist das Projekt schon erstellt!!! Eplan löscht es aber wieder, sobald der rote Dialog alle Fehler müssen in V3.3 behoben werden, quittiert wird. Also bevor du den Dialog qiuttierst, kannst du mit dem Explorer das Projekt wegkopieren, wenn es Eplan dann gelöscht hat, einfach wieder reinkopieren und in 5.x bearbeiten. Gruß Bernd
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Eplan 5.5 racing
CarstenF am 19.07.2003 um 14:02 Uhr (0)
Hab erst einmal mit der neuen gearbeitet... Nicht schön ist, dass man beim downgrade der Projekte (5.50 Projekte mit 5.40 öffnen) die QVW und PVW löschen muss. Da sollte ein Menüpunkt hin. Vielleicht als SP für 5.40. Ausserdem bin ich mit der Tastaturbedienung nicht ganz glücklich. Ist doch noch etwas verwirrend, da zu sehr abweichend von 5.40. Aber Übung ist alles und es muss ja noch was zu verbessern geben. Schönes WE an alle. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Eplan DXF-Datein in Autocad LT Einlesen
alf-1234 am 06.12.2004 um 20:55 Uhr (0)
Hallo Boomerlein123 Das Einlesen von Eplan Dateien funktioniert nur über DXF da Autocad DWG Format benutzt.Um die ca. 1000 Pläne einzulesen würde ich Dir einen Konverter z.B. von der Firma Kazimirzak empfehlen ( DXFkonv) Zur Not würde ich Dir diese auch einlesen, da ich so einen Konverter habe. Wenn du Hilfe brauchst sage bitte Bescheid. MfG. Alf-1234
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |