EPLAN5 : Doppelter Kabelname
Geronimo am 17.11.2008 um 12:06 Uhr (0)
kann es sein das es sich hierbei um automatisch generierte kabel handelt?wenn du bei einer klemme bei "anschluß für die kabelgenerierung" einen anderen wert als "kein kabel" einträgst,hast kein kabel definiert undhast in den parametern kein häkchen bei "Nur die im Schaltplan definierten Kabel generieren"erzeugt eplan eigene kabelnummern (mit dem kabel-standarttyp aus den parametern)------------------grußger nim
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Doppelter Kabelname
ELI2008 am 17.11.2008 um 09:12 Uhr (0)
Guten Morgen zusammenIch habe folgendes Problem:Ich habe im EPlan mehrere Kabel mit den Namen z.B. -W10, -W11, -W12....Nach dem generieren finde ich diese Kabel auch so im Kabelplan + Kabel wie z.B. -W10.1, -W11.1, -W12.1. Diese Kabel gibt es aber in meinem EPlan nicht. Warum macht Elpan mir diese zusätzlichen Kabel?Arbeit ist das beste Mittel gegen Verzweiflung
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Doppelter Kabelname
gwa am 17.11.2008 um 10:12 Uhr (0)
Hallo ELI2008 und willkommen hier,Eplan legt automatisch Unterkabel an wenn die Aderzahl überschritten wird. ------------------GrussGerhard
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Schütz BMK
bgischel am 17.11.2008 um 19:14 Uhr (0)
Einfach mal den Cursor auf den Einfügepunkt des Gerätes setzen und dann SHIFT+F drücken und staunen... An der Stelle kann man dann global das BMK abändern, für die Spule und für die benutzten Kontakte. Suchen und ersetzen ist also nicht immer nötig... ...oder: Unter Generierung - QVW..., hier Bearbeiten und dann Kontaktquerverweise wählen. Hier kann man per F2 auf dem Betriebsmittel im linkes Bereich des Dialoges ebenfalls die BM in einem Rutsch umbenennen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Epl ...
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Schütz BMK
bgischel am 17.11.2008 um 19:52 Uhr (0)
Ja manche Sachen hat man etwas versteckt... Einen schönen Abend noch... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Installation mit Fremdsprache
eumel23 am 18.11.2008 um 12:00 Uhr (0)
Hallo WALTJENS,wenn System XP dan vielleicht: RM auf Arbeitsplatz, "Eigenschaften" Lasche "Erweitert" Knopf "Einstellungen" im Rechteck "Systemleistung" - Lasche "Datenausführungsverhinderung"Dort ist im Normalfall der obere Knopf " .. für erforderliche.." aktiviert.Wähle einfach mal den unteren Knopf "...für alle Programme..." und füge die EPL6000.exe hinzu und probiere EPLAN nochmal zu starten.Das hatten wir mal als wir auf dem Rechner einen neuen Nutzer eingerichtet hatten und hinterum ein paar Daten de ...
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Fremdsprachen E-Plan 5.70
bgischel am 18.11.2008 um 20:37 Uhr (0)
Zitat:Meines Wissens unterstützt EPLAN 5.70 von Haus aus das Rumänisch nicht. Scheinbar geht es aber mit dem X-Language-Tool. Denn dort steht es als mögliche Export-Sprache dabei.Das russisch nicht mit rumänisch gleichzusetzen ist weiß ich auch Das "identisch" bezog sich nur auf die Vorgehensweise wie man eine übersetzte fremdländische Exceltabelle nach Eplan bekommt ohne jedes Zeichen einzeln reinzutippen. Etwas mißverständlich von mir geschrieben hast recht... Wenn sich die Sprache in den X-Tools be ...
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Fremdsprachen E-Plan 5.70
Tom2005 am 18.11.2008 um 20:27 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von bgischel:doch das funktioniert schon. Ist nur etwas Aufwand. Du findest hier eine Anleitung wie das funktioniert. Ist zwar für russisch aber wird auch identisch für rumänisch funktionieren...NJET!Rumänisch hat anderen Zeichensatz. Wie bei den slawischen Sprachen sind einige Buchstaben des Alphabetes aus dem Russischen, einige aus dem Tschechischen und einiges als Mixtour aus den jugoslawischen Sprachraum.Meines Wissens unterstützt EPLAN 5.70 von Haus aus das Rumänisch nicht.Sch ...
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Fremdsprachen E-Plan 5.70
bgischel am 18.11.2008 um 14:26 Uhr (0)
Hallo Telegraph und willkommen hier,doch das funktioniert schon. Ist nur etwas Aufwand. Du findest hier eine Anleitung wie das funktioniert. Ist zwar für russisch aber wird auch identisch für rumänisch funktionieren...GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : SPS/IPC/Drives Messe
bgischel am 19.11.2008 um 19:54 Uhr (0)
Leider nirgendwo mit wann und wo... ich komme hier nicht weg - sprich ich kriege kein frei... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : SPS/IPC/Drives Messe
bgischel am 15.11.2004 um 17:36 Uhr (0)
Wenn ich das so lese sollte ich doch kommen... ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : SPS/IPC/Drives Messe
django am 13.11.2004 um 11:20 Uhr (0)
Hallo zusammen,vom 23.-25.11.04 findet in Nürnberg (bei mir um die Ecke) die o.g. Messe statt. Wer von euch kommt den alles dort hin. Vielleicht könnte man sich mal treffen und gemeinsam die EPLAN-Jungs auf trapp bringen.mfg Django
|
In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Anlagen-/Ortskennzeichenübersicht
bgischel am 21.11.2008 um 15:52 Uhr (0)
Man kann das immer nur global (sprich an eine Stelle) ausgeben...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN5 wechseln |