EPLAN5 : Neue Schützdatei anlegen
bgischel am 12.08.2008 um 21:41 Uhr (0)
Zitat:..Egal, unterm Strich: Wie lege ich eine neue leere vollständige Schützdefnitionsdatei anÖffne mal das Modul Schützauswahl. Hier dann Parameter - Regkarte 1 und dann trägst Du einen neuen Namen für die Schützdefinitionsdatei ein. Nach dem klick auf OK fragt Eplan Dich ob es die Schützdefinitionsdatei neu anlegen soll. Ja klicken und schon hast Du eine neue Schützdefinitionsdatei... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : 570 SPS-Bearbeitung - Download Anleitung hier...
bgischel am 18.11.2005 um 21:04 Uhr (0)
Hallo Thomas,Du hast alles richtig gemacht. Es war auch nicht anders zu erwarten.Das Problem scheint die Auswertungsart 4 im Querverweismodul zu sein. Die SPS-Karten (Symbolart -13) sollten da nicht berücksichtigt werden. Klappt nicht. Wenn man den Parameter Gerätekästen mit in den Querverweis aufnehmen abschaltet bleibt der Fehler F4010 aus. Ich habe das jetzt mit allen möglichen Versionen getestet. Überall das gleiche. Mal an Eplan melden ob man da etwas falsch in die Auswertungsart interpretiert oder es ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : 570 SPS-Bearbeitung - Download Anleitung hier...
HOC am 19.07.2005 um 17:15 Uhr (0)
Hallo Bernd,auf Seite 5 schreibst Du unter"Mögliche Kombinationen von Symbolarten"...Alle anderen Kombinationen wie z.B. 150/153/255 erzeugen Fehlermeldungen in EPLAN.Diese Kombinationen wurden einmal unterstützt sind aber mittlerweile nicht mehr gültig!...Seit 5.60 gibt es für die Auswertung der Querverweise den neuen Parameter:4=Alle BMK auf Mehrfachbezeichnung überprüfen ohne Symbolart -13=SPS KartenLeider hat es EPLAN nicht geschafft diese Auswertung so umzusetzen dass o.a. Kombination wieder ohne Fehl ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : 570 SPS-Bearbeitung - Download Anleitung hier...
Toto1901 am 19.11.2005 um 09:30 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von bgischel:Du hast alles richtig gemacht. Es war auch nicht anders zu erwarten...vielen Dank für die Blumen ...dies ist aber nur möglich durch die hervorragende Unterstützung von "bgischel" Zitat:Original erstellt von bgischel:Wenn Du den Vorschlag von Gerhard übernimmst, also 1 Hauptelement und der Rest alles Nebenelemente bleibt F4010 auch aus da die Geräte mit der Symbolart 255 geprüft werden zwecks Mehrfach-BMKs. Ich mache das nicht mit 150/153 da ja der Querverweis schon an ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Verdrahtungsnummerierung
windoof-user am 04.11.2006 um 17:13 Uhr (0)
Hallo GerhardNach langer suche habe ich das was gefunden. Ob dich das weiterbringt weis ich nicht.Siehe Anhang.Es ist beschrieben ab Projekt-Nummerierung-Verbindungen-Parameter Falls das wasbringt dann melden sonst suche ich weiter.Oder du wartest auf Bernd (moderator) ab Sonntagabend wieder da.Mit freundlichen Grüßen ChristianPS: Also Ich verstehe es nicht und bei mir funktioniert es nicht. ------------------ Im not here for your entertainment.[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 04. Nov. 2006 ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : DIN-KASTEN
bgischel am 21.07.2004 um 11:04 Uhr (0)
Zitat: Original erstellt von WALTJENS: ...Es besteht eventuell die Notwendigkeit auch bei QVs in gleicher Anlage mit vollständiger Bezeichnung (AOK) zu verweisen, wovon ich wenig halte, bzw auch gar icht weiss wie und welcher Parameter mir das ermöglicht... Hallo Stephan, soweit wie ich das weis gibt es dafür keinen Parameter der es ermöglicht die Querverweise innerhalb gleicher Anlagen/Orte komplett (also zzgl. der Kennzeichen) mit darzustellen. Es ergibt praktisch auch keinen Sinn da es doppelet ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : DIN-KASTEN
WALTJENS am 21.07.2004 um 09:52 Uhr (0)
@BERND In dieser Form halte ich die QV-Darstellung für die geschickteste, sind doch nur die nötigsten Infos jeweils einmal vertreten. Es besteht eventuell die Notwendigkeit auch bei QVs in gleicher Anlage mit vollständiger Bezeichnung (AOK) zu verweisen, wovon ich wenig halte, bzw auch gar icht weiss wie und welcher Parameter mir das ermöglicht. mfg WALTJENS ------------------ Manche Pläne kann man nicht zeichnen! Alles andere male ich.
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Export nach DXF Das Datei.shx Problem
bgischel am 08.04.2005 um 14:41 Uhr (0)
Hallo Stephan, wenn Du anstelle der EPL*-Fonts zum Beispiel Tahoma o.ä. Schriften in Eplan nutzt und den Parameter Zeichensatz der DXF/DWG-Datei auf ANSI setzt hast Du das Problem in der DXF-Ausgabe nicht. Solltest Du weiterhin die EPL*-Fonts nutzen könnte Dein Kunde, wenn er nett ist, den Textstil EPLFONT einfach einen anderen zuordnen in Autocad. Z.B. Arial o.ä.... damit wäre das Problem in Autocad gelöst... SHX sind übrigens Schriftfonts für Autocad-Zeichnungen. Grüße Bernd ------------------ ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Zielpunkt - Klemmenpunktverdrahtung
HOC am 21.11.2010 um 18:31 Uhr (0)
Hallo Alf,es gibt zwei Parameter, die die Punkt/Zielverdrahtung beeinflussenin 5.70 zu finden unter:1) Dienstprogramme Parameter Projekt Elektrotechnik Grafik Allgemein Zielverdrahtung als Punktverdrahtung darstellen2) Dienstprogramme Parameter Persönlich Grafik Eingabe von Abzweigungenin 5.50 waren dies auch Projektparameter und Persönliche Parameter,jedoch die Untermenüs wurden geändert,------------------GrüßeHOC
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Textdarstellung bei Montageplatten
HOC am 07.04.2008 um 17:47 Uhr (0)
...Den Haken hatte ich schon gesetzt...Mir gings nur darum ob ich den Text "0=BMK" voreinstellen kann auf einen bestimmten/definierten Parameter z.B. Textpositon X/Y, Texthöhe, Ausrichtung und Winkel [/B][/QUOTE]Hallo Jürgen,die Textgröße und -Drehwinkel werden unter Persönl.Parameter - Grafik definiert!(obwohl ausgegraut)und diese Reihenfolge der MP-Parameter einstellen------------------GrüßeHOC
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Querverweisdarstellung Parameter
eumel23 am 09.05.2007 um 09:51 Uhr (0)
Hallo Tom,Die Projekteinstellung ist "Gesamtnummerierung", aber das hat meines wissens nach nichts damit zu tuen.Bei den generierten Seiten heißt der Parameter sinngemäß "Seitenidentische Anlagen-/Ortskennzeichen unterdrücken... [ja,inl. Unterpunkte]/[nein]/[ja, ohne Unterpunkte]"So einen Parameter suche ich für die Anzeige der Querverweise (Abruchstelle und Kontakte) im Stromlaufplan.------------------Gruß Manfred
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Parameter für Druckformular
Christof G am 15.01.2007 um 12:18 Uhr (0)
HalloKann mir jemand sagen, unter welchem Eintrag ich in der Hilfe Online oder Handbuch die Beschreibung der Parameter für Druckformulare finde.Mein Formular für eine Summenstückliste gibt bei der Stückzahl (Parameter F132) keine Nachkommastellen aus und ich finde in der Hilfe nicht warum...Habe zur Sicherheit das Formular mal angehängt.Besten Dank im vorausChristof
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Fehlermeldung: Einseitige Kabeldefinition
MarLud am 03.07.2007 um 14:59 Uhr (0)
Hast Du die Parameter richtig eingestellt bzw. passen diese?Generierung Klemmen-/Klemmenanschluß-/Kabelplan Parameter AusgabeGrüßeMarkus
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |