EPLAN5 : SPS, für mich ein Buch mit 7 Siegeln!
bgischel am 15.06.2005 um 09:31 Uhr (0)
Hallo Tom, diesen Parameter findest Du unter Dienstprogramme - Projekt - Elektrotechnik - Schütz/Kontakt... - Registerkarte Kontaktquerverweise/Verdrahtungen . Hier den Parameter für die maximale Anzahl der Schützkontakte auf 80 hochsetzen... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Kontaktquerverweis Darstellung ändern
bgischel am 04.05.2006 um 12:46 Uhr (0)
Hallo Woldo und willkommen hier ich würde unter Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Grafik - Registerkarte Grafik 1 den Parameter Kennung der Querverweisdarstellung mal auf N = QVW+Seite stellen.Das sollte dann klappen. Mal probieren...GrüßeBernd------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : aus DIN A3 mach DIN A4 und Kontaktspiegel?
cae-group.de am 08.08.2006 um 09:25 Uhr (0)
Pardon, mal eine bescheidene Frage, warum bleibt das Projekt nicht A3?Beim Ausdruck merke ich es sowie so nicht, da automatisch auf A4 skaliert wird. Für den Export als DXF stelle ich den Parameter auf einen Faktor meiner Wahl, z.B. Skalierungsfaktor 0.5 (Hauptmenü - Datenaustausch - DXF/DWG --- EPLAN - Parameter - Ausgabe).LG, RW------------------ www.cae-group.de
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Kabellänge
django am 02.11.2006 um 10:34 Uhr (0)
Erster !!!!! Dafür gibt es einen Parameter. Dort kannst du vorgeben ob m,ft oder yd. Das zurückschreiben geht in diesem Fall nicht. Im Formular wird keine Einheit geschrieben wenn du nichts eingetragen hast. Für die Stückliste wird dieser Parameter verwendet. Hoffe das hilft dir.mfg Django
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Einpolige Darstellung
bgischel am 26.10.2006 um 18:00 Uhr (0)
Direkt aus dem Projekt - Parameter - Projekt - Grafik - Allgemein, hier Registerkarte Allgemein 2 und da den Parameter Querverweise - zwischen den Seiten der ein- und mehrpoligen Seite entsprechend einstellen... ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Unsichtbare Elemente
Marina am 01.06.2005 um 09:50 Uhr (0)
Moin moin ihr Lieben Ich hab mal wieder was ganz Doofes. Habe in meiner Doku alle Kabel und Adern unsichtbar gemacht. Wo finde ich den in Eplan5.5 SC1 den Parameter, mit dem ich die Kabel im Ausdruck sichtbar machen kann. Ich finde nur den Parameter: unsichtbare Elemente auf dem Bildschirm sichtbar machen, aber keinen zum Plotten. Habe die Parameter schon rauf und runter gesucht, ich finds einfach nicht...oder gibt es den in der SC1 vielleicht nicht?? Es ist einfach zum Gruß Marina ---------------- ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Klemme Darstellungsfehler
bgischel am 02.11.2009 um 12:55 Uhr (0)
Eigentlich schon...Es gibt für die Klemmenpositionierung aber noch einen zweiten Parameter: Parameter - Projekt - Klemmen/Kabel - Regkarte Klemmen/Kabel 2 und hier Klemmenpositionierung anzeigen ebenfalls ausschalten.------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Automatische Betriebsmittelkennzeichnung
bgischel am 15.01.2006 um 15:29 Uhr (0)
Hallo Thorsten und willkommen hier auf Cad.de stelle bitte den Parameter Projekt - Allgemeine - Querverweise auf die Auswertungsart 1 ein. Dazu sollte jetzt Dein Numerierungsschema noch passen unter Projekt - Elektrotechnik - BMK... und hier Deine gewünschte Einstellung vornehmen z.B. K -SeiteKennungPfad...Um beim Seiten kopieren oder Makros einfügen ebenfalls mit dem Online-BMK zu arbeiten solltest Du die Parameter Persönlich - Arbeitsparameter - Arbeitsparameter 2 die beiden Parameter (Makros, kopieren) ...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : EPLAN5.70 Stückliste in Grafik umsetzen
bgischel am 28.04.2006 um 08:05 Uhr (0)
Hast Du denn beide Parameter (Listenausgabe und PPS unter Parameter - Persönlich - Arbeitsparameter - Registerkarte Arbeitsparameter 2) auch auf EPLAN stehen? Denn Ausgabedaten (Projekt) kann man bei den Parametersätzen so nicht einstellen. Da kommt nur am Ende ein Abfrage...------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : EPLAN5.70 Stückliste in Grafik umsetzen
bgischel am 28.04.2006 um 08:05 Uhr (0)
Hast Du denn beide Parameter (Listenausgabe und PPS unter Parameter - Persönlich - Arbeitsparameter - Registerkarte Arbeitsparameter 2) auch auf EPLAN stehen? Denn Ausgabedaten (Projekt) kann man bei den Parametersätzen so nicht einstellen. Da kommt nur am Ende ein Abfrage...------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : V5.7 SPS-Daten Parameter
Geronimo am 15.11.2005 um 11:54 Uhr (0)
also, der zeilenumbruch wird bei der v5.7 nicht mehr unterstützt.der parameter "Ausgabeformat von Funktionstexten" in den SPS-parametern muß auf "3=Sprache spaltenweise mit Zeilenwechsel" eingestellt werden und der Zeilenumbruch muß jetzt im funktiontext der SPS-klemme mit eingegeben werden.kann ich nur sagen "KLASSE" dann kann ich bei allen "alten" projekten die ich auf die v5.7 übernehme alle funktionstexte nacharbeiten. ------------------grußger nim
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Querverweisdarstellung Parameter
eumel23 am 09.05.2007 um 09:03 Uhr (0)
Hallo liebe EPLAN Gemeinde,ich steh da mal wieder eure Hilfe.Es geht um die Querverweisdarstellung in der 5.70.Zur Zeit gilt in dem Projekt die Kürzungsregel, d.h. ein Querverweis der"=ANLAGE.1/1.4" wird als "=.1/1.4" angezeigt.Angezeigt soll aber der vollständige QVW werden.Ich weiß das es dafür irgendwo einen Parameter gibt. Ich finde ihn aber nicht.------------------Gruß Manfred
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |
|
EPLAN5 : Keine Fehlermeldung, sieht nur fehlerhaft aus...
bgischel am 22.07.2004 um 18:25 Uhr (0)
Hallo Ralf, doch den Parameter gab es in der 540 auch schon. War eben nur an anderer Stelle zu finden Generierung - Inhaltsverzeichnis generieren - Parameter Inhaltsverzeichnis und da ganz unten... Den Sondertext gab es damals aber auch schon... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...
|
| In das Form EPLAN5 wechseln |