EPLAN Electric P8 : Probleme wenn Projekt mit verschiedenen Lizenzen geöffnet wird?
cae-group.de am 19.02.2020 um 09:25 Uhr (15)
Moin,das Öffnen des Projektes mit unterschiedlichen Lizenz-Versionen macht erstmal nichts,die Datenbank ist gleich.Das Risiko ist:Der "Andere ohne Optionsmodul" sieht die Optionen nicht und kann möglichweise Schaltplansymbole, Seiten, Platzhalter, etc. platzieren, die vom Optionsmodul später verwendet werden oder die ausgeblendet waren.PS: Es könnte dann Symbol auf Symbol passieren oder Seiten wären doppelt.Tipp: Bei Symbolen die als Option ausgeblendet werden: "Transparent schalten" setzen, das sieht auch ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Fehlermeldung EPLAN PPE S234014
cae-group.de am 09.02.2022 um 10:03 Uhr (1)
Moin,das ist eine altes PPE-Projekt.Das ist der Vorläufer von PrePlannning.Das ist für dei Verwendung im aktuellen Projekt zu migrieren (was er ja auch ddirekt machen möchte).PPE hat eine projektbezogene oder zentrale Access-Datenbank verwendet.Diese Datenbank muss vom System zur Migration geöffnet werden.Der Zugriff scheiter.Ich vermute, die Acces-Engine ist nur 32 bit...Wie ist das Office bei Dir? 32bit oder 64bit?LG, Ralph Wagner ------------------www.cae-group.de
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Referenzkennzeichen
cae-group.de am 12.08.2022 um 10:26 Uhr (1)
Moin,ich kenne die Beweggründe nicht, warum bei dem Aspekt # scheinbar etwas Dokumentenart-ähnliches und eine Funktion verwendet ist.Dieser #-Aspekt müßte ja nach Norm vollständig dokumentiert sein, hier von Dir sind nur Fragemente gelistet.Es scheint Gründe zu geben, warum dies vor der Funktion steht.Ja, es scheint so als ob da 2 Sachen gemischt sind, die Funktion wäre aber im Baum weiter vorne bei == oder = zu setzen.Da scheint es ja ebenfalls Gründe zu geben, dass die Funktion bei euch anders verwendet ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenanschlussplan
cae-group.de am 20.07.2018 um 12:31 Uhr (1)
Meines Wissen ist das so voreingestellt.Für andere Zuordnungen gibt es in den Seiteneigeschaften des FormularsZuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [x]und/oderZuordnung Funktionsdefinition zu GrafikEin Beispielformular bei dem das verwendet wird ist der Kabelplan "F09_004.f09"Alternativ kann man am Artikel auf dem Reiter Daten für Auswertungen Kennunge und/oder Symbole hinterlegen, die im Formular abrufbar sind.LG, RW------------------www.cae-group.de
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Umstellung der Verlustleitungswerte bei P8 2.9 und Plattform 202x
cae-group.de am 14.07.2023 um 11:13 Uhr (1)
Moin,Du hast recht: Bei der Beschreibung der Eigenschaft max. Verlustleistung in der Hilfe steht bei dem Feld bei EPLAN 2.9 mVA Link zu Eigenschaften 2.9bei EPLAN 2023 W Link zu Eigenschaften 2023Aber, bei der Verlustleistungsberechnung (Pro Panel) wird das Feld in W verwendet und nicht in mVA ausgewertet (auch bei EPLAN 2.9).LG, Ralph Wagner------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Probleme Stecker/Prüflauf
cae-group.de am 23.08.2022 um 08:33 Uhr (1)
Moin,Genau dieser Artikel wäre für mich kein Stecker sondern eher Gerätkasten und Geräteanschlüsse, die wie Stecker aussehen, weil das Bauteil zur Innenverdrahtung eines Gerätes verwendet wird. Da bräuchte ich keine Steckerauswertungen.Beim Thema Stecker sprichst Du immer auch von Steckdose. Die Steckdose braucht es gar nicht. Die Stecker sind entweder ein Symbol Stecker-Buchse und -Stift kombiniert oder 2 Symbole Stecker-Stift und Stecker-Buchse.Damit würde ich Dich bitten, zu beschäftigen.SteckerLG, Ralp ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Tatsächliche Seitenzahl welche Eigenschaft
cae-group.de am 13.08.2020 um 16:37 Uhr (1)
Moin,Bei der Seitenanzahl pro Eigenschaft habe ich in den Projekt-Einstellungen bei Projekte "Name des Projektes" Verwaltung Seitenetwas gewählt, was nicht wirklich verwendet wird, z.B. Zusatzfeld Seite.Im Hauptmenu bei Seite Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft wählen, damit die Zahl neu berechnet wird. Dann werden bei mir Seiten, die mit dem Projektoptionen ausgeblendet wurden, nicht mitgezählt.Aber, Seiten die nur weggefiltert wurden, werden gezählt.Wenn es um Auswertungen geht, die für den Kunden ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Eigenschaften 2023
cae-group.de am 08.06.2023 um 09:03 Uhr (15)
Moin,das von Dir beschriebene Verhalten kann ich so leider bestätigen.Also bei EPLAN 2023 läßt sich das Benutzerzusatzfeld 1 bei den Artikelreferenzdaten nicht löschen/leeren (Ich habe eine Auswahlliste mit 2 Kriterien im Projekt vordefiniert).Bei EPLAN 2.9 gelingt es, bei EPLAN 2024 BETA ebenfalls.Da würde ich Dich bitten, ein Ticket beim Support aufzumachen, in der Hoffnung, das es behoben wird.Mir scheint EPLAN2024 sowie so die fehlerbereinigte 2022/2023er Version zu sein. Ich glaube, ich würde direkt m ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Fluid Implementierung
cae-group.de am 14.03.2018 um 08:06 Uhr (1)
Guten Tag,ich würde empfehlen, erstmal die Normen zu klären, welche die beiden Fachbereiche für die Schaltplanerstellung verwenden. Das bestimmt bei dem Zusammenarbeiten wie die Makros optimal vorzubereiten sind.Wer ist an welcher Stelle verantwortlich für die Bestellung?Es gibt einen Styleguide für EPLAN FLUID zum Thema Makroerstellung. Den würde ich empfehlen zu lesen.Dort steht: "Es sind nur die Original-Symbol-Bibliotheken von EPLAN zu verwenden. Fehlen Symbole ist mit EPLAN Kontakt aufzunehmen.(Tipp: ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Umstellung der Verlustleitungswerte bei P8 2.9 und Plattform 202x
cae-group.de am 14.07.2023 um 17:10 Uhr (1)
Aus der guten Offline 2.6 Hilfe steht dazu:Zitat:Max. Verlustleistung:Dieses Feld ist für die Angabe der maximalen Verlustleistung gemäß Angabe des Komponentenherstellers vorgesehen. Die maximale Verlustleistung eines Verbrauchers kann darüber liegen, wenn dieser z.B. so genannte Boost-Funktionen hat.Hinweis:Beachten Sie, dass Sie die Einheiten hinter der jeweiligen Zahl mit angeben müssen, wenn die Einheit keine Basiseinheit ist!Unter Basiseinheit ist folgendes verlinkt:Zitat:EinheitenEs gibt in EPLAN vie ...
|