EPLAN Electric P8 : benuzterdefinierte Produktgruppen
couchcamper am 10.08.2012 um 08:50 Uhr (0)
Hallo,der Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, ich hab in diesem Zusammenhang aber eine Frage.Ich hab vor einiger Zeit begonnen KNX Geräte in EPLAN anzulegen, weil der Markt keine fertigen KNX Artikel bietet. Nun lese ich, dass Ihr die Geräte mit SPS Funktionen belegt.Ich definiere meine Schaltaktoren ähnlich einem Relais mit Hilfskontakt. Mir ist nicht klar, welche Funktionalität mit den SPS Anschlüssen eingebaut wird. Kannst Du mir eventuell mal einen Schaltaktor als Beispiel einstellen?Gruß Thomas
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Querverweisanzeige Haupt Nebenfunktion Gesamtseite
pepe-perez am 13.02.2020 um 14:21 Uhr (1)
Hallo JannikVielleicht so was?[20205,1411042,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0]Die Frage ist was für ein Gegenquerverweis Du bein einem Gerätekasten haben willst? Allpolig?Mehr hintergrund infos wären da vielleicht auch hilfreich. Wie z.B. die Projekteintstellungen.Und hier der Link zu der gewünschten Liste:https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.8/EPLAN_Help.htm#htm/properties_o_main.htm?Highlight=24300Gruss Pepe------------------Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : P8-Absturz
RoodyMentaire am 13.01.2012 um 14:32 Uhr (0)
Hallo,ich hatte diese Meldung in letzter Zeit öfter. In Zusammenarbeit mit dem Support haben wir folgendes Problem ermittelt.Das Qick-Pin Addon der Firma IGUS ließ EPLAN in regelmäßigen Abständen abstürzen.Habe dieses dann deinstalliert und seit dem funktioniert alles wieder tadellos.GrußMathias--------jetzt ist Wochenende----------------------------------------------------------------------Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du da ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Suche Symbole
eplanandreas am 30.10.2009 um 08:19 Uhr (0)
Hallo,ich suche für Eplan Electric 8 Symbole um einen Gesamtübersichtsplan von den Trafo-Stationen eines Betriebes zu zeichnen. Das Programm gibt mir keinen passenenden Symbole her und die Suchfunktion funktioniert nicht wirklich (irgendwie macht er da nicht weiter im Forum). Von Einspeisung bis zu den einzelenen Unterstation bräuchte ich einige Symbole. Kann mir da jemand helfen oder einen Tipp geben?Gruß------------------Es kommt nicht auf die Masse von Postings an, sondern nur auf den Inhalt.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : PDF Ausgabeverzeichnis fest einstellen
steinche am 09.03.2012 um 08:36 Uhr (0)
Hallo liebe ePLAN Profis,beim Exportieren ist als Ausgabeverzeichnis immer $(DOC) eingetragen. Die PDFs sollen jedoch immer in einem anderen, festen Zielordner abgelegt werden. Habe schon zwie Scripte gesehen, aber die machen eigentlich viel mehr als ich möchte.In den Einstellungen bin ich nicht fündig geworden. Wo habe ich nicht richtig gesucht oder kann man es gar nicht einstellen?Viele GrüßeEric
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikelplatzierung Verschiebung
mbabilon am 13.06.2012 um 21:05 Uhr (0)
Hi und guten Abend,Das Problem hatte ich auch, mit "alten" Makros, beim Platzieren in der aktuellen Final-was-auch-immer-SP1...Artikel-DB ok usw...Abhilfe: Aufbau-Makro neu erzeugen... dann geht dem!Vermutung: Da wurde in der Makro-XML ePlan-Seitig was geändert...Weil: (Wie immer...) vorher ging es...Gruß Markus------------------Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:Das haben wir schon immer so gemacht,das haben wir noch nie so gemacht,da könnte ja jeder kommen...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SPS-Busdaten in V2.4
JochenNie am 09.03.2015 um 11:26 Uhr (1)
Hallo zusammen,habe mir gerade mal die Änderungen in der Doku angeschaut. Insatlliere mir erstmal die 2.4 um den Umfang für mich abschätzen zu können. Sieht für mich auf alle Fälle nach einer Kasatrophe aus, da ich sehr viel mit den Kommunikationseinheiten arbeite und hunderte von Makros und Artikel darauf basierend aufgebaut habe. Wir sollten uns alle bei Eplan beschweren (Ich werde das auf alle Fälle machen). Die machen mit uns was sie wollen.Was kommt wohl als nächstes? Gruß Jochen
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Farbige Potentiale
Christof G am 13.06.2014 um 10:19 Uhr (1)
Grüß Dich Sachsi,man kann mittels Potentialdefinitionen Verbindungen Potentialnamen und Potentialtyp mitteilen.Eplan hat für die unterschiedlichen Pot-Typen eigenen Ebenen die unterschiedlich eingestellt werden können. Ebene 540 - 546.Wichtig: laut Standardeinstellung der Symbole, werden Potentiale erst durch einen Aktor (z.B. Schütz getrennt). Signale werden standardmäßig von den meisten Symbolen getrennt (ausser Klemmen, Stecker,..).Gruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : N-Ader doppelt belegt
CWolf am 21.03.2016 um 13:11 Uhr (1)
Mein Problem verbirgt sich in den Kabeln W1-W3.Diese Kabel haben zwei N-Leitungen aber keine L-Leitung.Ich habe schon mit Potentialdefinitionspunkten, direkter Einstellung an den Klemmen, usw. versucht, den Kabeln ein L zu verpassen... leider ohne Erfolg.Ich verstehe nicht, wo ePlan sich das Potential für die Kabel besorgt... mit ist jedenfalls kein falsches Potential (an Klemmen, oder Geräten) aufgefallen.Wo könnte sich das den sonst "Verstecken"?
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Darstellung Modularer Steckkontakt
cae-group.de am 09.02.2022 um 08:29 Uhr (1)
Moin,Zitat:Artikel habe ich alles einzeln angelegtPardon, hast Du es mit dem Dataportal mal probiert.Ich habe es mal exemplarisch getestet:Das Tüllengehäuse wäre direkt importierbar.Das geht vielleicht einfacher als selber Artikel anzulegen. Bitte davon aus, das die Artikel dann Funktionsschablonen mitbringen, die dann zu einer sinnvollen Symbolik führen...(Das Tüllengehäuse ist sogar nach dem neuen EPLAN-Data-Standard).LG, Ralph Wagner ------------------www.cae-group.de
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan 5.7 Prüfläufe in P8 verwenden
JHering am 16.03.2011 um 18:14 Uhr (0)
Hi Hallo:ich bin neu hier. Lerne dazu und helfe ebenfalls gern weiter.Ich habe gerade diesen Beitrag gefunden, für mich ebenfalls interessant. Da ich ebenfalls 5.7 Projekte in P8 konvetieren darf. Vorab nur ein Kleineres, um Erkenntnisse zu sammeln ;-) Gibt es neue Erkenntnisse zu der Problematik Fehler bei der Konvertierung und wie ich evtl. sogar Artikel aus 5.7 in P8 mitnehmen kann? Evtl. sogar über Excel Funktion!Vorab Dank!Gruß Jana
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projekt importieren aber wie?
Klabauterfrau am 07.11.2016 um 15:09 Uhr (1)
Bitteschön. :-)------------------Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : - vor BMK nicht bei Seite kopieren
towanda69 am 16.10.2008 um 11:53 Uhr (0)
Warum übernimmt mir Eplan beim kopieren einer Seite aus einem anderen Projekt den - vor den BMKs nicht. Ich kann das dann auch nicht mehr über "sichtbares BMK" ändern. Ich brauch den Bindestrich vor den BMKs aber dringend. Im Moment kann ich das nur lösen indem ich Bauteile lösche und wieder neu reinsetzte aber das kann es ja nicht sein, oder? Bitte HILFE. Danke
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |