EPLAN Electric P8 : Makros von Phoenix Contact
St Meier am 09.01.2013 um 15:28 Uhr (0)
Hallo User,unsere P8 Makros können auch in der Educationversion verwendet werden. Dazu einfach in der Educationversion den Dataportal-Navigator öffnen, die Phoenix Artikelnummer in das Suchfeld eintragen, den Artikel im System suchen lassen und dann importieren.Alternativ zum Dataaportal kannst Du die Daten auch über die Phoenix Homepage unter Service und Support / Downloads / Eplan-P8-Datenmanager downloaden. Du musst dann nur die Bilder und Makros in Deine Systemverzeichnisse kopieren und die XML-Datei i ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Artikelstammdaten Preise updaten über Exel
eumel23 am 15.03.2013 um 12:36 Uhr (0)
Nutzt Ihr ACCESS oder SQL Server?Innerhalb ACCESS sollte sich was basteln lassen was eine EXCEL-Tabelle einließt und die "tblpart" aktualisiert.Der 2. Weg ist die Ausgabe (Export) der Datenbank als EXCEL, dann die Aktualisierung über EXCEL und anschließendes wieder einlesen.Was richtig fertiges seitens EPLAN ist mir nicht bekannt.------------------Gruß Manfred"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."(C ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : SPS-Diagramm Auswertung - nur E/A Liste
Bjoern B. am 19.12.2011 um 07:21 Uhr (0)
Es funktioniert - Wahnsinn - das ist echt absolut schick!!!Nur eine Frage bleibt mir noch - wie bekomme ich es nun hin das er mir alle Ein/ Ausgänge aufsteigend sortiert?Es sind mehrere stationen - zum Beispiel an der S7-400 von 0.0-15.7 - an einer ET200M station dann 128.0-135.7 - dann kommt eine weitere ET200M von 64.0-67.7 - und noch ein paar Stationen...Für unsere Schichtelektriker - also die Serviceleute - wäre es praktischer das die Ein-Ausgänge von 0 - X hochgezäählt werden - um im Ströungsfall schn ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : externe Brücke zuviel
hual am 13.11.2013 um 11:55 Uhr (1)
Hallo zusammen,ich habe im Schaltplann eine Klemmleiste eingezeichnet und die Steckbrücken mit T-Stücken gezeichnet. Im Klemmennavigator werden automatisch Drahtbrücken (extern:Brücke) gezeichnet. Ich habe jetzt nachträglich im Navi zwischen den Klemmen manuell eine Steckbrücke gesetzt.Jetzt werden beide angezeigt, Steckbrücke und Drahtbrücke extern.Wie erkläre ich EPLAN das hier NUR eine Steckbrück ist und keine Drahtbrücke. Ich möchte aber gleichzeit im Schaltplan die Autoconnect zum besseren Verständnis ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Bauteil liegend auf Montageplatte darstellen verursacht Eplan Meldefehler 012004
apanser am 24.06.2019 um 15:16 Uhr (1)
Wir möchten einen Switch auf einer Montageplatte liegend (Höhe, Tiefe) platzieren,statt normal (Breite, Höhe) wenn ich es über den 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator abrufe.Montagedaten Switch BxHxT 28x110x70Lässt sich das realisieren, ohne das ich von der Meldeverwaltungden Fehler "P012004: Die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikel" bekomme ?Da ja die Breite und Höhe der Artikelplatzierung (110x70) nicht mit den Montagedaten des Artikels übereinstimmt,kommt obige F ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Darstellung von M8/M12 Verteilern
robroy55 am 17.02.2011 um 16:35 Uhr (0)
Jetzt bringst Du da was durcheinander. Die SPS-Übersicht hat damit nix zutun!Einfach eine Gesamtdarstellung des Bauteils erstellen und als Hauptfunktion definieren (z.B. mit Gerätekasten). Evtl. eine Funktionsschablone erstellen. Die Stecker im SLP müssten dann darauf querverweisen. Aufgebaut wie Spule und Kontakte.Kann ich im Moment leider nicht ausprobieren, da ich kein Eplan zur Verfügung habe.------------------Grüße aus FrangnRobJe mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.Also: ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Pfadmäßig übereinanderliegende Bauteile
robroy55 am 18.08.2009 um 09:22 Uhr (0)
Morgen,da sehe ich eine Frage des Standpunkts. Dass das nicht von Eplan aus geht ist mir verständlich, denn es handelt sich nun mal um Pfad 6 und nicht 61. Dann gibt es da ja noch Kunden, die die Pfade im Projekt durchnummerieren wollen. Auch da gäbe es dann Probleme.Was ist denn gegen diesen Punkt zu sagen?------------------Grüße aus FrangnRobJe mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Fertigungsdaten Export funktioniert mit Vorlage nicht.
emhl am 31.05.2021 um 15:02 Uhr (1)
Tatsächlich waren die Zellen geschützt. Den Schutz habe ich entfernt.Behoben war damit das Problem aber noch nicht.Folgendes führte dann endgültig zum Erfolg.Die Vorlage war im Format *.xlsx. Gibt man bei der Zieldatei die Dateiendung nicht mit an, dann gibt EPlan eine *.xls Datei aus.So sah die Angabe der Zieldatei bei mir aus: $(PROJECTPATH)DOCArtikelsummenstückliste (resultiert in *.xls)Funktioniert hat es dann mit $(PROJECTPATH)DOCArtikelsummenstückliste.xlsx (resultiert in *.xlxs)Vielen Dank für deine ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Betrieb mit einem Linux-Server
Holger_K am 24.08.2011 um 08:10 Uhr (0)
Hallo zusammen,Wir haben hier ein Problem das wir keine Projekte umbenennen können. Laut Support liegt das an unserem Linux Server. Eplan P8 ist nicht für einen Linux Server freigegeben. Komischerweise gibt es sonst keine Probleme... bisher. Es können Projekte angelegt und bearbeitet oder gelöscht werden. Nur das Umbenennen funktioniert nicht. Kennt noch jemand das Problem? Oder funktioniert es gar bei jemanden unter euch?GrußHolger

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : parametrierbares Seitenmakro über mehrere Seiten
5xg am 02.09.2008 um 16:07 Uhr (0)
an alle P8-Wissenden,wir möchten parametrierbare Makros von Geräten erstellen, die sich auf Grund der Anschlußanzahlüber drei Seiten erstrecken (1. Seite Gerätekasten Hauptfunktion, Seite 2 und 3 GerätekastenNebenfunktion). Benutzt man dazu die Funktion Seitenmakro, entsteht nur auf der ersten Seite einAnker an dem man nur die Daten der ersten Seite über die Variantenauswahl ändern kann.Gibt es eine Möglichkeit auch auf Seite 2 und 3 variable Einträge in Abhängigkeit von der Variantezu machen. Vieleicht ei ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Stückzahl Klemmen doppelt
Christof G am 27.09.2018 um 11:09 Uhr (1)
Ich zeichnen zuerst den Schaltplan allpolig und am Schluss per Drag&Drop den Aufbauplan 2D (ist auch grad ein Infoaustausch in einen anderern Threat zu dem Thema).Eplan macht dann im 2D eine Artikelplatzierung inkl. dem Artikel. Ich lösche da nix raus, weil das ja dann auch eine Prüfung ist.Wenn Du z.B. nachträglich einen Leitungsschutzschalter änderst, weil mehr Strom benötigt wird. Gibts ne Alarmmeldung, wenn der Artikel in 2D nicht mehr übereinstimmt.Gruß Christof------------------alles wird gut!

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Allpolige/Einpolige Darstellung
Sebastian76 am 02.11.2012 um 11:11 Uhr (0)
Das ist mir klar.Mir fehlt allerdings eine eindeutige Zuweisung der einpoligen Darstellung zur allpoligen Darstellung. Das müsste sich ja dann in der einpoligen Darstellung irgendwie zusammenfassen lassen. Sprich welche Anschlussbezeichnung trägt die einpolige Darstellung? Wenn ich irgendwas reinschreibe habe ich ja keinen direkten Bezug mehr zur allpoligen Darstellung. Dann wäre es ja fürs Eplan nur ein weiterer Anschluss und nicht die korrekte querverwiesene einpolige Darstellung.Ich stell mir das so vor ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Graviertextwiedergabe im Klemmenanschlußplan
bgischel am 21.05.2007 um 08:27 Uhr (0)
Arne zu 1) da würde ich trotzdem mal unabhängig nachfragen bei Eplan ob das so gewollt ist. Ich kann ja über den Positionsrahmen gewisse Vorbedingungen angegeben und die wären dann ja eigentlich "für die Katz", heißt man könnte in einem dynamischen Formular diese Eingaben auch sperren. Daher hake mal nach oder ich mache das...zu 2) das ist nicht so schwer nur ein wenig mühsam - einmalig - die Verbindungen zwischen Funktionsdefinitionen und Grafiken zusammen zu "basteln". Das Schaltzeichensymbol zu benutzen ...