EPLAN Electric P8 : Artikelverwaltung
MZMFINK am 16.02.2009 um 11:04 Uhr (0)
Hallo Gerald,danke für die schnelle Antwort.zu 1. o.K.zu 2. ja, das hatte ich befürchtet, komme aber leider nicht drumherum.zu 3. werd ich mal probieren, könnte eine Lösung sein.zu 4.Ich habe früher mit einem anderen Programm gearbeitet.Dort gab es eine DB die einmal jährlich von unserer Hauptzentraleupgedatet wurde (neue Preise, neue Symbole neue Artikel,Fehlerbereinigung etc.).Mit dem Programm wurde Materialorientiert geabeitet, d.h. es wurdedirekt das Gerät in das Projekt geladen, (nicht Umweg Symbol - ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Berechnung im Formular mit Bezug
django am 04.11.2021 um 13:13 Uhr (1)
EPLAN könnte eine Berechnung (mit Excel Sheet) wahrscheinlich "einfach" ingerieren. Programmiert wird ja mit MS Visual Studio (oder wie das genau heist) und da gibt es fertige Routinen dafür. OK wenn man darin dann auf BE oder andere Eigenschaften (Projekt oder Seiten) zugreifen will, wird das schon recht aufwendig. Geht da vielleicht was in V2022 oder wurde da "nur" das Look&Feel neu gemacht ? Habe diese ja nur als Video gesehen. Also liebe EPLAN MA die ihr alle hier mitliest bitte das ganz vorne auf die ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen abstände
Ditter am 22.10.2023 um 14:28 Uhr (1)
Zum nachträglichen Ausrichten gibt es keine Funktion, zumindest nicht für Logikelemente. Für reine Grafikelemente ja, aber die wäre hier unbrauchbar, weil das Raster nicht berücksichtigt wird.Du musst die Klemmen also händisch verschieben.Beim Platzieren ist es ähnlich. Eine kleine Hilfe ist hier das Raster. Stromlaufpläne sollen im 4mm-Raster erstellt werden. Dann alle Klemmen im Abstand von einem oder zwei Rasterschritten platzieren. Das macht man am besten ohne Maus, sondern mit der Tastatur.Andere Unte ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projekte auf NAS, Multiuser-Konflikte
pepe-perez am 25.04.2013 um 14:56 Uhr (0)
Hallo EBlonerNaja, ob NAS oder Netzlaufwerk ist wohl das selbe.Wir haben unsere Projekte auf dem Netz abgelegt. Mit Eplan P8 Electric sollte das kein Problem sein. Einfach Eplan die Verzeichnisse angeben.Was die Artikeldatenbank angeht, solltest Du dann aber einen SQL Server Installieren. Mit Access gewinnt sonst immer der, der die Datenbank als letzter verlässt. Was Du noch prüfen solltest ist wie performant das ganze läuft. Nicht das da Verbindungen im Nirvana landen... zusammen mit einem Teil deiner Da ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN 2022 Beta-Test
AlFu am 30.06.2021 um 09:19 Uhr (1)
Einen schönen Guten Morgen zusammen.Nachdem ich meine Liste an Problemen und Verbesserungen an Eplan geschickt habe... wurde mir erstmal gesagt, dass das mit dem gebündelten Dokument suboptimal war. Es soll jedes Thema als einezelnes Ticket eingestellt werden. Das hat einfach organisatorische Gründe. Meine Liste wurde dann freundlicherweise von einem Mitarbeiter aufgeteilt, mit dem ich eben ein einstündiges Meeting hatte. Wir haben alle Punkte und noch weiteres noch einmal durchgesprochen. Er hat mir eini ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan-Schaltplan von V2.1 auf 1.9 konvertieren
bgischel am 07.05.2012 um 15:40 Uhr (0)
Eine Art "Zurückkonvertierung" gibt es erst einmal nicht.Was man machen könnte (und ohne Garantie) wäre das Projekt mit der 2.1 in das PXF-Format (eine Art Ascii) auszulesen und der Kunde könnte (wieder ohne Garantie) das Projekt bei sich über diese Schnittstelle einlesen. Wurden Eplan-Originaldaten ohne Veränderungen genutzt (also Symbolbibs, Formulare, Normblätter etc.) dann könnte das klappen. Es könnte aber auch an der einen oder anderen Stelle nicht so funktionieren da sich zwischen der 1.9.x und der ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Formeln verändern sich bei Excel-Export
jonasho am 19.01.2024 um 10:05 Uhr (1)
Hallo,ich habe ein Problem mit dem Verhalten von Formeln beim Excel-Export aus EPLAN, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.Die verwendete EPLAN Version ist 2.9.Und zwar verwenden wir in unseren Export-Vorlagen Formeln, wobei es bis jetzt keine Probleme damit gab. Nun wollte ich eineVorlage um eine zusätzliche Spalte erweitern, in der eine etwas komplexere Formel verwendet wird. Das Problem besteht darin, dass EPLAN durch den Export in der Formel die Zeilennummern ändert, obwohl diese mit absoluten ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Arbeiten mit Eplan.EplApi.OnPostOpenProject
ASSE am 20.03.2019 um 08:43 Uhr (1)
Hallo,hmm leider gleiches Verhalten. Es wird das vorher markierte Projekt gesetzt (klar, wenn kei Projekt geöffnet ist wird die richtige Variable gesetzt)Code: [DeclareEventHandler("Eplan.EplApi.OnPostOpenProject")] public void FunctionOptions() { ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); //Aktuelles Projekt ermitteln string sProjekt = string.Empty; acc.AddParameter("TYPE", "PROJECT"); oCLI.Execute("selectionset", ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Verschiebefunktion mit Mausradklick
no-plan am 16.01.2010 um 11:14 Uhr (0)
Guten Morgen Zusammen,mit morgentlicher Frische im Kopf hab ich mich nochmals auf die suche nach der Ursache des Problems gemacht. Unter den Benutzer Einstellungen habe ich keine Lösung gefunden.Die Verwendeten Mäuse haben noch nicht die Free-Spin funktion. In der Firma nützen wir eine glaube ich MX500 und privat verwende ich eine G5 refresh.Nach einer weile rumspielen habe ich dann aber die Lösung gefunden.Es liegt am Setpoint-Treiber, bzw an der Art der Tastenbelegung im Setpoint Treiber. Sobald im Setpo ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : DXF-Export per Skript
fency am 10.02.2025 um 09:50 Uhr (1)
Danke Frank,habe ich versucht, aber auch das funktioniert nicht so wie ich möchte.was ich möchte ist, dass der Export nur markierte Seiten ausgibt, das klappt mit diesem Code-Teil auch: DxfExportContext.AddParameter("TYPE", "DXFDWGPPAGESSCHEME"); for (int i = 0; i arrayProjectPage.Length; i++) { DxfExportContext.AddParameter("PAGENAME" + (i + 1).ToString(), arrayProjectPage[i]); }Jedoch wird hier weder der Seitenfilter im EXPORTSCHEME noch wenn ich ihn direkt setze ber ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Stücklisteneinträge
ew700441 am 19.09.2011 um 09:46 Uhr (0)
Moin Moin an alle Zeichner,könnte mir einer sagen woran es liegen könnte das ich in der Stückliste keine Einträge in der Spalte: Bezeichnung, Typ, Bestellnummer, Hersteller und Lieferant habe?Den einen Artikel (Ich bin gerade an einem super kleinen Projekt) den ich aus der Eplan-Liste habe trägt alles ein, aber die Symbole aus dem Data-Portal, sowie die, die ich selber kreiert habe, und auch die Dummie-Symbole die ich aus Eplan habe und mit einer Bestellnummer versehen habe tragen sich nach dem Auswerten n ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen aus P8 in Cabinet nicht sichbar
EPLAN-Buesgen am 10.05.2007 um 17:04 Uhr (0)
Hallo,ich habe intern einmal nachgefragt....Eine genaue Erklärung zu dem geschilderten Problem haben wir leider nicht und können das auch nicht reproduzieren. Dafür benötigen wir weitere / genauere Daten und Angaben. Wir können deshalb erst einmal nur vermuten, dass auf der P8-Seite die Klemmenleisten nicht mit einem Klemmleistendefinitionstext definiert wurden. Dieses hat dann zur Folge, dass er die Klemmen nicht in EPLAN Cabinet angezeigt bekommt. Sollte das Problem damit nicht behoben sein, bitte noch e ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikelverwaltung, EPLAN und eCl@ss - Parallelschlüssel
matthespro am 02.06.2015 um 15:11 Uhr (1)
Die eCL@ss NR wird in den freien Eigenschaften an Position 90 eingetragen.Dies ist eine Vorgabe aus dem EPLAN Styleguide für Hersteller, welche ihre Artikeldaten in das Dataportal laden möchten.Auszug aus der EPLAN Online HilfeArtikelnummer:Die Artikelnummer ist für einen Artikel identifizierend, d.h., Artikelnummern dürfen jeweils nur ein Mal pro Hierarchieebene vorkommen. Im Falle von Artikelvarianten ist die Kombination von Artikel- und Variantennummer identifizierend. Beim Speichern des Artikels oder d ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |