Wir nehmen ja eigentlich auch keine Kabel mit in die Stückliste auf. Es sei denn, wir liefern sie wirklich mit.In 2.1 wurde das Kabel NICHT mit in den Reiter Artikel mitgenommen, aber in 2.2 schon.Und wenn ich den Artikel raus lösche, dann stimmen die Adern im Navigator nicht mehr. Wie kann ich das ausschalten?
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Electric P8 2.2
bgischel am 07.02.2013 um 15:11 Uhr (0)
@MHempErst einmal ein Willkommen hier Schon mal das Häkchen unter Auswertungen / Einstellungen / Artikel und hier bei [Kabelartikel] entfernt?@Ralf ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Electric P8 2.2
MHemp am 07.02.2013 um 15:20 Uhr (0)
@bgischel Hallo und vielen Dank.Ja, das Häkchen habe ich raus genommen und das Kabel kommt auch nicht mehr in der Stückliste vor.So weit so gut.Aber wenn ich ein Kabeltyp auswähle, erscheint das auch beim Reiter "Artikel". Das war bei 2.1 nicht so.Und wenn ich den Artikel raus lösche, dann stimmen die Adern im Kabel-Navigator nicht mehr. Bei uns kommt es auch mal vor, dass mal ein Kabel wirklich in der Stückliste erscheinen soll. Was mach ich dann???
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Neues Scripting-Verfahren seit EPLAN P8 Version 2.1
wicked1 am 07.02.2013 um 15:41 Uhr (1)
Hallo Jonny,vielen Dank für die Hilfe. Ich befürchte nur, dass die Wirkung aufgrund meiner rudimentären Programmierkenntnisse bereits wieder verpufft ist...Ich habe die Zeilen mal eingefügt, bin mir aber natürlich mehr als unsicher, an welcher Stelle es sinnvoll ist.Trotzdem habe ich mir nochmal Gedanken gemacht: Beim Start des Abschnitts AutoTreat werden einige Variablen übergeben, unter anderem strProjectName, welche den Fehler verursacht. Soll ich diese rauslöschen? Ich kann mir aber nicht vorstellen, d ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Electric P8 2.2
bgischel am 07.02.2013 um 20:41 Uhr (0)
So... ich musste das mal nachstellen da meine Arbeitsweise so nicht abläuft.Du hast recht. In der 2.1 wurde der Artikel nicht auf der Registerkarte Artikel ergänzt und Eplan hatte trotzdem die Funktionen im Navi. In der 2.2 wurde wohl dieses Verhalten abgeändert. Das kann jetzt unterschiedliche Ursachen haben (anbei meine Vermutungen): vielleicht 1) eigentlich war das nicht so geplant in Eplan (NegativFeature ) oder bspw. 2) es gab Anwender die das auch auf der Registerkarte Artikel eingetragen haben woll ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Electric P8 2.2
MHemp am 08.02.2013 um 07:32 Uhr (0)
Guten Morgen zusammen,dann werd ich wohl, entweder mich mit meiner Kololegin zusammen setzen und gucken was man wo einstellen muss oder ich rufe die Hotline an.Trotzdem vielen Dank für die Antworten
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Arbeiten mit der einpoligen Darstellung
pepe-perez am 08.02.2013 um 11:35 Uhr (0)
Hallo zusammenIch habe da ein paar Fragen zum Verfahren in Eplan mit der einpoligen Darstellung.Und zwar würde ich gerne die einpolige Darstellung als Vorlage nutzten. D.h. ich möchte den Hauptteil des Schemas erstmals als Einpolig projektieren. Da die Artikel etc. hinterlegen und danach die Mehrpoligen Seiten zeichnen.Die Idee ist es, das ich die Geräte die ich vordefiniert habe, gleich aus dem Navigator ziehen kann und diese beim Setzen das neue BMK der All poligen Seite bekommen. Sowie das Symbol das im ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Arbeiten mit der einpoligen Darstellung
pepe-perez am 08.02.2013 um 13:26 Uhr (0)
Erstmal Danke für die Antworten! @bbe-bac Das mit dem BMK ist mir eigentlich schon klar. Aber das Massgebende BMK, wie Daniel hier richtig bemerkt hat, sollte das vom all poligen Schaltplan werden. Nur weiss ich das im vornherein noch nicht. So fände ich es gut, wenn ich die Bereits im Navigator resp. einpoligen Schema bestimmten Geräte, automatisch das neue BMK vom all poligen Schaltplan zuweisen könnte.@DanielPa Ich denke Du bist da schon mal auf dem richtigen Dampfer, mit der Lösung die ich Suche. Ich ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Querverweise Gerätekästen weg
bgischel am 08.02.2013 um 15:54 Uhr (0)
Nein. Das ist der Seiten-Navi.Öffne mal Menü Projektdaten / Betriebsmittel / Navigator und dann markierst Du den Gerätekasten, anschließend die rechte Maustaste und hier Auswahl synchronisieren anwählen. Eplan springt dann im Betriebsmittel-Navigator genau auf das Betriebsmittel. Eveventuell noch einmal auf das + - Zeichen klicken und dann ein Bildchen machen...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Querverweise Gerätekästen weg
bgischel am 08.02.2013 um 16:18 Uhr (0)
Du solltest Deine hochgeladenen Bilder nicht immer gleich benennen bspw. nicht nur "Pic1.jpg" sondern "Pic1_BM-Navi_2013_02_08.jpg". Auch wenn die Miniansicht scheinbar etwas anderes anzeigt, zeigt der Klick darauf immer nur das Bild "Pic1.jpg" und das ist das Bildchen des Seiten-Navis... aus Deinem ersten Beitrag bzw. werden dann immer die Bilder überschrieben und man kann am Ende nix mehr nachvollziehen... Aber wieder zurück zum Thema.Da ist nur ein Gerätekasten zu sehen. Kein Weiterer Gerätekasten auf d ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Systemverkabelung ET200/S7300
Hazardous am 08.02.2013 um 17:01 Uhr (0)
Servus Bernd,Danke für deine Antwort!Was meinst du mit Geräte verschalten. Ist das eine Funktion von Eplan?Wie machst denn du das?------------------mfg Jürgen
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Arbeiten mit der einpoligen Darstellung
DanielPa am 08.02.2013 um 23:22 Uhr (0)
Du musst die Hauptfunktion nicht per Häkchen setzen sondern kannst, wie bereits erwähnt, im BM-Navigator per Rechtsklick auf die allpolige Funktion über den Menüpunkt "Hauptfunktion zuweisen" gehen. Natürlich kann eplan nicht erraten in welche Anlage ein BM soll. Beim platzieren der einpoligen Symbole musst du schon das richtige Struckturkennzeichen eintragen.Den Rest verstehe ich leider zu so später Stunde nicht mehr.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Makrokasten
RomyZ am 11.02.2013 um 07:25 Uhr (0)
Unter Einstellungen Projekt "Projektname" Graphische Bearbeitung Allgemeinaktivieren "Makrokästen mit einfügen"ACHTUNG!wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird der Makrokasten immer mit eingefügt (auch im Stromlaufplan)Selektiv gibt es mW bisher von Eplan Seite aus nichtWir haben das daher bei uns folgendermaßen gelößt:Im Makro selbst haben wir ein grafisches Rechteck zusätzlich hinterlegt, mit dem Hinweis, dass dies die Einbauabstände sind.Der Makrokasten muss diese Grafik dann mit Einschließen, damit ...
|