clausb am 18.01.2003 um 21:01 Uhr (0)
Wenn Du "OneSpace Designer" schreibst, meinst Du dann "OneSpace Designer Drafting" (frueher: ME10) oder "OneSpace Designer Modeling" (frueher: SolidDesigner)? Nach der Beschreibung des Startvorgangs wuerde ich auf OSDD (ME10) tippen. Vielleicht verwechselst Du auch einfach die beiden Produkte? Welche Lizenzen listet der Lizenzserver denn als vorraetig auf, wenn man ihn per Browser danach fragt? Claus

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Licenz-Server
DirkS. am 18.01.2003 um 21:05 Uhr (0)
Hi also es handelt sich bei dem Programm um das ehemalige ME10 Für dieses Programm hatte ich schon eine Lizenz und habe nun eine Updatelizenz bekommen. Seitdem tritt das Problem auf.

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Licenz-Server
zwatz am 18.01.2003 um 23:46 Uhr (0)
Zitat: Original erstellt von DirkS.: ...es handelt sich bei dem Programm um das ehemalige ME10 Für dieses Programm hatte ich schon eine Lizenz und habe nun eine Updatelizenz bekommen. Seitdem tritt das Problem auf. I.d.R. müssen auch die vorangegangenen (Basis-)Lizenzen in der MEls.conf drinstehen. -- wie sieht das bei dir aus ? Gruß Thomas

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Licenz-Server
DirkS. am 19.01.2003 um 21:00 Uhr (0)
Hiho zu 1) Neueste Lizenzserversion von COCreate aus dem Internet zu 2) Basis-ME10 war Version 10.50/Ich habe alle Passwörter eingetragen, die ich habe, sogar welche die mit HF anfangen(weiss der Geier wofür die sind) zu 3) Ich habe bei der Datei passwords.m die IP-Adresse des Computers eingetragen auf dem das Programm laufen soll zu 4) Siehe Punkt 3 (IP-Adresse) zu 5) Der Computer auf dem das Programm laufen soll hat Windows 2000 ich habe eine Funklan-Karte und beim Installieren des Lizenzservers wurde si ...

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Licenz-Server
DirkS. am 20.01.2003 um 10:38 Uhr (0)
Ich hab mal nochmal ne Frage dazu: Kann es sein, dass die Lizenz nicht anerkannt wird, weil ich den Lizenzserver auf einen anderen Computer installiert habe, als der, für den ich die Lizenz bekommen habe? Wir haben den Wechsel zu OSDD dazu genutzt, das ME10 auf einen neuen Rechner zu installieren, weil der alte zu lahm. Wenn das so ist, was kann man tun?

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Ansicht löschen Annotation
Hartmuth am 24.01.2003 um 15:28 Uhr (0)
Hallo Edgar, Im Annotation gibt es ja bekanntlich keine Undo-Funktionalität. Deshalb hat man erst einmal Pech gehabt.   Mit einen kleinen Kunstgriff kann man allerdings zumindest das einrichten was im ME10 schon von Anfang an üblich war - Denn manuellen "workfile". Im OSD gibt es unter "Anpassen-Befehle" im Bereich Datenverwaltung die Funktion "Arbeitsdatei speichern". Nur steht der Befehl im Auslieferungszustand erst mal nur für den 3D-Teil zu Verfügung, wo man ihn zwecks funktionierender Undo-Funktio ...

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Zeichnungsstandards konvertieren
Hartmuth am 25.01.2003 um 20:20 Uhr (0)
Hallo Dieter, Ob es mit Annotation-Befehlen machbar ist weis ich nicht. Aber mit eingebetteten ME10-Befehlen sollte es kein großes Problem sein. Zwei Beispiele: Die Farbe aller gelben Zeichnungselemente in grün ändern: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "CHANGE_COLOR GREEN SELECT GLOBAL YELLOW CONFIRM") Die Bemaßung Ansichtsweise von Position "Auf Linie" zu "Über Linie" ändern: 1; Ansicht (Teil) aktiv setzen (Ansichtsname = ME10-Teilname): (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "EDIT_PART  AllgSic ...

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Symbole
frankd am 24.01.2003 um 13:15 Uhr (0)
Hallo Gero hallo Edgar, danke für die schnellen Antworten, das wäre auf jeden Fall ein Weg. Ich hatte gehofft es gäbe eine Konfigurations-Datei in der Farbe, Größe etc. eingetragen ist. Ich wollte keine eigenen Symbole erstellen, sondern den vorhandenen eine bestimmte Größe bzw. Farbe vorgeben. (Wie in Me10) Gruß Frank

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Verzeichniss
Hartmuth am 26.01.2003 um 18:24 Uhr (0)
Hallo Dirk, OneSpace Designer Drafting war bisher ME10, deshalb würde die Frage besser ins ME10-Forum passen. Aber wie auch immer, im OneSpace-Drafting-Installationsverzeichnis gibt es eine Datei namens "startup.m". Sie wird bei jeden Start durchgearbeitet. Wenn Du am Ende dieser Datei den Befehl: CURRENT_DIRECTORY "Verzeichnispfad" eingibst steht ME10 (oder OSD-D) nach dem Start immer im angegebenen Verzeichnis. ------------------ Grüße Hartmuth

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Kritische Frage
Gero Adrian am 22.01.2003 um 13:38 Uhr (0)
Hallo Zusammen, ich habe mal eine kritische Frage (könnte auch im Me10 Bereich stehen). In der letzten Zeit (mein persönliches Empfinden) werden verstärkt Fragen im Forum gestellt, die eigentlich Supportcharakter haben. Vielleicht sehe ich dies ja falsch,aber ich habe dieses Forum als Diskussionsplattform für Tricks und Kniffe bei der Modellierung, Makroprogrammierung und Anpassung gesehen. Nun kommen aber immer mehr Beiträge und Fragen, die ihre Ursachen im fehlenden Support der Umgebung haben. Oft ist d ...

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Kritische Frage
baumgartner am 27.01.2003 um 14:30 Uhr (0)
hallo Gero, Deine kritische Frage ist mehr als berechtigt. Die Zahl derer, die das Forum hier als kostenlose Schulung/Hotline missbrauchen nimmt zu. Im ME10-Forum gabs mal ein paar davon. Keine Anschrift, keine E-Mail, ganz anonym wurde "gesaugt". Doch die Leute verschwinden dann ganz schnell wieder aus dem Forum. Vielleicht sollten sich die tragenden Säulen eines jeden Forums stillschweigend darauf einigen, dass solche Benutzer keine Antwort bekommen. Oder wie ich mal regelmässig geantwortet habe, aber da ...

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Kritische Frage
3D-Papst am 28.01.2003 um 10:34 Uhr (0)
Hallo, wollte gerade mal wieder eine meiner dümmlichen Fragen stellen als ich diesen Beitrag hier las. Vorweg eine Frage: haben alle User hier sich privat den OSD und ME10 gekauft oder arbeitet hier nicht jeder so wie ich geschäftlich mit diesen Progs? Ich bin wahrscheinlich einer von diesen Usern die ihr hier gerade verdonnert, denn ich nutze OSD geschäftlich und wir haben auch einen Support. Doch a) dieser ist nicht immer sofort erreichbar und b) habe ich die Erfahrung gemacht dass die User hier im Forum ...

In das Form OneSpace Modeling wechseln
OneSpace Modeling : Kritische Frage
baumgartner am 29.01.2003 um 18:33 Uhr (0)
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ... dies eines der wenigen Foren ist in dem das Wort NETIQUETTE noch großgeschrieben wird... ...erhielt mein Chef einen bösen Anruf eines Prof. YXZ dem ich mit diesem Beitrag wohl auf die Füße getreten bin... @3D-Papst grosse Zustimmung. In den CC-Foren (OSD, ME10, MAKROS) geht es wirklich sehr gesittet zu. Es mag auch daran liegen, dass die Forenmaster sich sehr zurückhalten und nicht unbedingt aus dem Hause CC sind. Ausnahme sind immer nur Postings vor der ...

In das Form OneSpace Modeling wechseln

Anzeige:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz)

Ergebnisseiten :  1 ...  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   ... mehr

Alle Produkt-, Schrift-, Firmennamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetr. Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
©2024 CAD.de , Lenggries. Tel: ++49 (8042) 973 8208 | Datenschutz