TTB am 22.08.2013 um 19:20 Uhr (1)
Hallo,du solltest dein Inlet wie auch dein Outlet von der gesamten Oberfläche abziehen. Dann sollte sich keine Oberfläche überschneiden und dein Problem ist gelöst.Viele GrüßeThomas------------------Unsere Software:HVAC TOOL Ein graphisches Interface für OpenFOAM® und TRNSYS
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : adjustableRunTime ??
TTB am 11.09.2013 um 09:34 Uhr (1)
Hallo,stelle dir vor, der Solver verändert dir bei jedem Schritt dein deltaT. Nun möchtest du aber gerne alle 10 Sekunden/Iterationen ein Ergebnis abspeichern. Jetzt kannst du dir ja nie sicher sein, wie viele Sekunden/Iteration es werden, bis die 10 erreicht wird."adjustableRunTime" sorgt dafür, dass OpenFOAM genau zum richtigen Zeitpunkt abspeichert...Dein deltaT ist dein erster Schätzwert. Danach berechnet OpenFOAM alle weiteren Zeitschritte, wenn:adjustTimeStep yes;maxCo 1.0;Ich hoffe, ich wa ...
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : snappyhexmesh-Problem
TTB am 31.03.2010 um 10:56 Uhr (0)
Hallo Benjamin,ich gehe auch davon aus, dass deine STL nicht optimal für Snappy ist und deine Geometrie nicht geschlossen ist.Schaue dir mal deine STL Datei mit der freien Software "admesh" an. Diese Software könnte deine STL auch reparieren. Weiterhin hat auch OpenFOAM ein paar Tools, wie "surfaceCheck", um deine STL zu prüfen.Gruß Thomas
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : AutoCAD - engrid oder Netgen import
TTB am 05.08.2010 um 08:30 Uhr (0)
Hallo Deniggo,du könntest noch Blender oder MeshLab verwenden, um deine 3D Daten von AutoCAD zu verfeinern oder in andere Formate zu konvertieren. Ich glaube, dass Engrid jetzt sogar mit Blender zusammenarbeitet. Ein direkter Export von Blender zu Engrid wäre möglich.Ansonsten könnte ich dir auch diese Software empfehlen: http://www.cadexchanger.com/stl_write.html Dann kannst du das Format: "ACIS-SAT" exportieren. Damit kommt meine Mesh-Software gut klar. Manchmal besser als direkt STL.Gruß Thomas
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : buoyantBoussinesqSimpleFoam Randbedingung
TTB am 06.05.2016 um 08:38 Uhr (1)
Hi,könnte klappen. Läuft es denn?Viele GrüßeThomas------------------Unsere Software:BIM HVACTool Ein graphisches Interface für OpenFOAM®, Energy Plus und Radiance
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : Suche interessante Simulationsgeometrien
TTB am 26.05.2013 um 20:16 Uhr (0)
Hallo pajofego,deine Simulationen würde ich gerne verfolgen wollen. Viele GrüßeThomas------------------Unsere Software:HVAC TOOL Ein graphisches Interface für OpenFOAM® und TRNSYS
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : snappyHexMesh
TTB am 21.08.2013 um 19:51 Uhr (1)
Hallo,kann es sein, dass sich bei der STL die Oberflächen überschneiden? Kannst du deine STL mal hochladen?Viele GrüßeThomas------------------Unsere Software:HVAC TOOL Ein graphisches Interface für OpenFOAM® und TRNSYS
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : Wärmetransport mit OpenFoam?
TTB am 07.12.2009 um 12:54 Uhr (0)
Hallo Max,der Case läuft schon durch, aber schaue dir mal die Ergebnisse an. Diese sehen nicht gerade sehr plausible aus Auf die schnelle habe ich die Software CUBIT verwendet. Mit dieser Software kann ich innerhalb von Minuten ein Mesh aufbauen. Aber mit Salome dürfte es genauso gehen.Die Randbedingung habe ich per Hand eingegeben. In der Boundary-Datei beschreibst du auch, welcher Patch mit welchen Netz miteinander verbunden sein soll:Code: AirToSolid { type directMappedWall; nFac ...
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : Wärmetransport mit OpenFoam?
TTB am 07.12.2009 um 12:54 Uhr (0)
Hallo Max,der Case läuft schon durch, aber schaue dir mal die Ergebnisse an. Diese sehen nicht gerade sehr plausible aus Auf die schnelle habe ich die Software CUBIT verwendet. Mit dieser Software kann ich innerhalb von Minuten ein Mesh aufbauen. Aber mit Salome dürfte es genauso gehen.Die Randbedingung habe ich per Hand eingegeben. In der Boundary-Datei beschreibst du auch, welcher Patch mit welchen Netz miteinander verbunden sein soll:Code: AirToSolid { type directMappedWall; nFac ...
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : Wärmetransport mit OpenFoam?
TTB am 07.12.2009 um 12:54 Uhr (1)
Hallo Max,der Case läuft schon durch, aber schaue dir mal die Ergebnisse an. Diese sehen nicht gerade sehr plausible aus Auf die schnelle habe ich die Software CUBIT verwendet. Mit dieser Software kann ich innerhalb von Minuten ein Mesh aufbauen. Aber mit Salome dürfte es genauso gehen.Die Randbedingung habe ich per Hand eingegeben. In der Boundary-Datei beschreibst du auch, welcher Patch mit welchen Netz miteinander verbunden sein soll:Code: AirToSolid { type directMappedWall; nFac ...
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : Geschwindigkeitseinbruch durch Cluster?
TTB am 10.02.2013 um 17:43 Uhr (0)
Hallo,kannst du mal kurz ein paar Schritte vom Log zeigen. Ich würde auf die Kommunikation tippen, obwohl die Netzwerklast im Bereich von 0,1 und 0,5% sei.Viele GrüßeThomas------------------Unsere Software:HVAC TOOL Das graphische Interface für OpenFOAM® und TRNSYS
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : patchField entry nicht gefunden!
TTB am 18.06.2013 um 09:07 Uhr (0)
Hi,die Datei, die OpenFOAM sucht ist die Gravitation. Die kannst du dir aus einem Tutorial herauskopieren und den Vektor für deinen Fall anpassen.Viele GrüßeThomas ------------------Unsere Software:HVAC TOOL Ein graphisches Interface für OpenFOAM® und TRNSYS
|
| In das Form OpenFOAM wechseln |
|
OpenFOAM : Randbedingungen bouyantBoussinesqPimpleFoam (instationäre Wärmeleitung)
TTB am 24.06.2014 um 08:30 Uhr (1)
Hallo,kannst du mal nachfragen, warum "zeroGradient" und nicht:Code: { type kappatJayatillekeWallFunction; Prt 0.85; value uniform 0; }DankeViele GrüßeThomas------------------Unsere Software:HVAC TOOL Ein graphisches Interface für OpenFOAM® und TRNSYS[Diese Nachricht wurde von TTB am 24. Jun. 2014 editiert.]
|