RUPLAN : Fehler bei QS-Werkzeug
robroy55 am 21.02.2018 um 09:30 Uhr (1)
Guten Morgen,anbei mal der Auszug aus den Systemmeldungen. Leider kenne ich mich bei den AWTs nicht so aus und weiss deshalb nicht wo ich da schrauben muss.------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Suche nach Mitarbeiter/In
NL_Ruplan_support am 19.05.2004 um 15:01 Uhr (0)
Herr Mayer, Wir, Cegelec in NL sind verwender das Ruplan System. Viellicht koennen wir etwas fuer Sie bedeuten. Cegelec ist Ruplan System betreuer in NL und wir verwenden selbst das System fuer unsere Kunden Auftragen.
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : AWT Blätter löschen
cad_hans am 24.04.2013 um 15:25 Uhr (0)
hallo,ok das kann mit mehreren AWTs funktionieren.dein beginn ist schon sehr gut.selektion auf den rahmen und so weiter.ich würd mir die kennung B&ADRNUM (das ist die eindeutige nummer der adress (also des blattes))auf eine datei rausschreiben lassen.in der nächsten AWT würde ich mit adressbildung die adressen welche in der datei gespeichert sind löschen lassen.2 AWTs deswegen, weil, glaub ich, eine selektion nach identen im rahmen und löschen via adressbildung nicht möglich ist (da musst du aber noch impr ...
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : DXF-Import
robroy55 am 18.06.2020 um 11:18 Uhr (1)
Hallo,ich versuche gerade DXF-Daten in Ruplan zu importieren. Der Konverter läuft ohne Fehler durch erzeugt aber nicht die entsprechende RIS-Dateien.Was mache ich falsch?------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Blättern funktioniert nicht
robroy55 am 05.07.2022 um 05:20 Uhr (1)
Guten Morgen,doch es gibt weitere Seiten. Wenn ich das Icon anklicke springt der Cursor in die Mitte des Blattes aber nich auf das nächste.------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Konvertierung von EPLAN nach Ruplan
robroy55 am 18.09.2013 um 16:52 Uhr (1)
Hallo BoNik,da gibt es im Moment nur DXF, also keine Logik. Ist für Dich Ruplan-Standard oder EVU-Modul gefragt?------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : global T1 löschen
CAE.IT am 09.05.2012 um 14:28 Uhr (0)
Hallo Peter, Hallo Hans,ich danke euch mal soweit.Sagt euch "Fehler beim lesen des Auswertungsmenüs A#BMBL_USER" etwas?Info-system:Keine Adresse für Auswertungsdialog A#StandardDie Adresse A#BMBL_USER ist in der AWT-Bank unbekannt???------------------sanfte Grüße !Jürgen
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Problem einlagern über RIS-Schnittstelle
mw-bs am 30.07.2007 um 08:03 Uhr (0)
Guten Morgen!Die Protokolldatei sieht mir auf den ersten Blick OK aus. Interessant sind immer die Einträge zu fehlerhaften bzw. fehlerfreien Aktionen, siehe in Deiner Datei z.B. die Zeilen 356, 613 und 1321. Darauf hatte Hans ja auch schon hingewiesen. Falls Du mit EVU-Modul arbeitest, könntest Du zur Sicherheit mal auf unbekannte Symbole prüfen, dann hast Du Klarheit.Zu den Objekten: Grafische Aufbereitung zu TEC-Objekten ist im EVU-Modul noch recht neu, ich weiß nicht, ob Deine Version das schon kann. Di ...
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Klemmdaten Export - Potenziale
NenjOo am 28.02.2025 um 10:53 Uhr (1)
Hey, danke für die schnelle Rückmeldung.Da ich überhaupt nicht in dem AWT Thema drin stecke, fällt es mir etwas schwer dass genau zu definieren.Im RUPLAN-Projekt, bei "Auswertungen" auf "Klemmplan" und dann auf "Klemmdaten exportieren". Könnte die A&AS1_EVU sein.Und da könnte man doch bestimmt einfach "POT" als weiteren Ident zum ausgeben ergänzen?
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Ruplan 4.62 Kompatibilität
ACAD-Junkie am 14.03.2007 um 14:55 Uhr (0)
sorry... hab gerade dabei telefoniert...und hab den satz etwas durcheinander gebracht!hier nochmal folständig:hallo zusammen...sowas hate ich auch einaml war aber ganz einfach.wie mw-bs schon gesagt hat war bei mir in der projektzusammenstellungüberall noch die X00450 angehängt ich hab sie dann gegen die X00460 (in deinem fallin die x00462) getasuscht und alles ging wieder!------------------
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
 |
RUPLAN : Verdrahtung wird nicht erkannt
robroy55 am 04.07.2022 um 11:59 Uhr (15)
Hallo Verplaner,sorry war längere Zeit nicht hier.Ich habe das gerade mal ausprobiert. Funktioniert. Danke!Übrigens stimmt, das sind Bestandspläne!------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Formblätter, Deckblätter
Merlin_S am 15.05.2007 um 20:41 Uhr (0)
Hallo,nun noch eine Frage, das Forum muss ja lebendiger werden :-) und vieleicht hilft es anderen auch etwas.Wie kann ich Deckblätter und Formblätter (Rahmen) erstellen und abändern ?Ich muss ein großes DC-Projekt planen.Bekomme ich vom DaimlerChrysler Portal Beispiel Schaltpläne, Formblätter ?Gruß, Michael
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Symbolbeschriftung plötzlich sichtbar
cad_hans am 11.03.2011 um 10:47 Uhr (0)
hallo,ich kenn das evu-modul nicht, aber zu frage 2 kann ich helfen:S S&NAME SYMBOLNAMEC IDENT T&S="*2"Ewobei SYMBOLNAME eben dem nameen des symbols entspricht bei denen etwas geändert werden sollIDENT ist der textknoten welcher auf unsichtbar geändert werden soll (z.b. =")das ganze soll im I-modus laufen
|
| In das Form RUPLAN wechseln |