Rohrleitungsplanung : Edelstahlrohre Wanddickenreihen
SMR am 18.03.2016 um 10:37 Uhr (1)
Falls Du dich nach der DIN EN 10253-2 für schwarzes Material gerichtet hast musst Du natürlich bei Edelstahl die DIN EN 10253-4 zu rate ziehen.Grundsätzlich sind in der DIN EN ISO 1127 nur die Rohre genormt.Für Formstücke gilt die DIN EN 10253-4.------------------Gruß Steffen----------------------------------------------------Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.----------------------------------------------------
|
| In das Form Rohrleitungsplanung wechseln |
|
Rohrleitungsplanung : Buch über Grundlagen gesucht
kvt pk am 14.02.2012 um 13:01 Uhr (0)
Schaut hier mal rein!Die sind nicht so schlecht die Bücher! http://books.google.at/books/about/Handbuch_Rohrleitungsbau_Band_I.html?id=_mx2vVHPOQYC&redir_esc=y http://books.google.at/books/about/Handbuch_Rohrleitungsbau_2_Berechnung.html?hl=de&id=X_ZgB2x7MKIC&redir_esc=y LGPK------------------Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
|
| In das Form Rohrleitungsplanung wechseln |
|
Rohrleitungsplanung : Lieferant für bewegliche Befestigung für Rohre mit Längsdehnung
marques_CH am 16.09.2010 um 22:39 Uhr (0)
hi http://www.torgen.ch/d/kompensator/kompensator.htm in Google unter Kompensatoren oder expansion joints, Abgaskompensatoren und-color: #FFFF99'>suchen.Gruss marques
|
| In das Form Rohrleitungsplanung wechseln |
|
Rohrleitungsplanung : Prog. zur Erstellung von Rohrleitungsisometrien
cadwomen am 09.02.2014 um 13:34 Uhr (1)
..... was für Alternativen .... mir ist das ein Rätselwie man Rohrleitungs Isometrien erstellen kann ohne 3D ?aber ich bin da sicher nicht up to datecw------------------Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch------------------------------------------------cadwomen™Plant ist wie Öl und-color: #FFFF99'>suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
|
| In das Form Rohrleitungsplanung wechseln |
|
Rohrleitungsplanung : Exzentrische Reduzierung 88,9x70,2
gb.planung am 07.02.2009 um 15:39 Uhr (0)
Servus Eduard,für viele Schlauchgrößen gibt es Schlauchnippel zum Anschweißen oder Einschrauben. Ich würde hier nach einer Lösung und-color: #FFFF99'>suchen und den Nippel mit der angepassten Reduzierung verbinden.Gruß Gerhard------------------wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
|
| In das Form Rohrleitungsplanung wechseln |
|
Rohrleitungsplanung : Berechnung der zulässigen Tangentialspannung in einem dünnwandigen Rohr
gb.planung am 25.11.2008 um 22:20 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von achim.gehr:Hallo zusammen,wie berechne ich die zulässige Tangentialspannung in einem dünnwandigen Rohr aus AlMgSi1.GrüßeAchim@AchimDie zulässigen Spannungen würde ich in der für das Bauteil zutreffenden Norm und-color: #FFFF99'>suchen.Für die Berechnung von Rohren und Zylinder im Bereich Druckgeräte gibts die DIN 2413-Teil 1 und die AD-Merkblätter B0, B1 und W6/1, ansonsten Lehrbücher "Technische Mechanik"Gruß Gerhard------------------wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne ...
|
| In das Form Rohrleitungsplanung wechseln |
|
Rohrleitungsplanung : Drücke am verlöteten Rohr abgreifen
ledock am 11.05.2009 um 15:20 Uhr (0)
Hallo Ihr,wir wollen in einer bestehenden gelöteten Verrohrung einen Druck messen.Der Drucksensor hat ein G1/4" Anschlussgewinde und soll möglichst ohne Löten angebracht werden.Ich hab schonmal irgendwo eine Art Schlauchschelle gesehen, die einfach um das Kupferrohr "gespannt" wird.In das Kupferrohr muss dafür nur ein Loch gebohrt werden.Im Anhang könnt ihr was ähnliches sehen. Ich brauche aber statt dem G3/8 AG ein G1/4 InnengewindeHab ihr mir irgendein Stichwort nachdem ich und-color: #FFFF99'>suchen könnte?Danke schonmal.G ...
|
| In das Form Rohrleitungsplanung wechseln |
|
Rohrleitungsplanung : Rohrleitungszeichnung, einfach Bediehnung
giman am 27.03.2017 um 15:53 Uhr (1)
...für den Fall, dass andere ebenfalls eine Rohrbau-CAD und-color: #FFFF99'>suchen sollten.SolidPlant ist eine Anlagenbaulösung für SOLIDWORKS, als Aufsatz. So erhält man jedenfalls den Eindruck aus deren Werbung.Sie zeigen dazu ein Foto von einer riesigen Anlage und schreiben dazu, ich kommentiere, ...eine großartige, neue Lösung für kleine bis mittlere Projektgrößen mit sehr attraktivem Preisrahmen... Das Foto dazu sagt etwas ganz anderes aus. Um "einige Rohrleitungen" zu zeichnen, wird diese CAD-Software vollkommen überdi ...
|
| In das Form Rohrleitungsplanung wechseln |