EPLAN Electric P8 : Scripting / C# / Schulung
A.Robert am 27.02.2017 um 10:09 Uhr (1)
Hallo zusammen,wollte mal nach euerer Meinung horchen...Ich habe jetzt einige Scripte für mich erstellt und das Buch von Jonny gelesen. Was ich jetzt feststelle ist, dass mir trotzdem noch irgendwie Basiswissen fehlt...Jetzt bin ich am Überlegen, welche Schulung mehr Sinn macht C# oder Scripting bei bzw. durch Eplan?!Grundwissen bringe ich aus C und den Sprachen nach DIN EN 61131 mit.Wie habt ihr angefangen und wie habt ihr euch hier weiterentwickelt?!------------------Gruß Robert
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Maßstab beim importieren von DXF Dateien
Tykon am 20.03.2014 um 10:51 Uhr (15)
Servus,Ursprung des Beitrages ist das importieren einer Zeichnung in Eplan P8 2.1 SP1.Ich suche die option wo ich denn Maßstab der importierten DXF Dateien einstellen/eintragen kann.Die dabei zu importierende DXF Datei ist im Maßstab 1:2 gezeichnet (Grafik) worden, beim importieren wird sie aber zu irgendwas um die 1:1.Ich will mich nicht um jeden millimeter schlagen aber es sollte wenigstens der Maßstab erkennbar sein.Gibt es hier gute work around konzepte, falls keine Lösung?
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Tags im Einfügezentrum übertragen nach 2023
Ditter am 29.11.2022 um 13:29 Uhr (1)
Es ist schon bemerkenswert, dass die TAGs nicht benutzerbezogen gespeichert werden, sondern für die ganze Firma.Man vergibt die Tags also nicht nur für sich selbst, sondern für alle Eplaner im Haus.Über die Vor- und Nachteilen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber diese Tatsache sollte deutlich herausgestellt werden.------------------ www.bcs-peine.deIhr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Spalten/Zeilennummern bei Auswertungen nicht sichtbar
RomyZ am 21.02.2013 um 13:59 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von MOF1990:Normblattabmessungen X-Achse 0,00 mmNormblattabmessungen Y-Achse 0,00 mmdort musst du noch die Abmessungen eintragenNormblattabmessungen X-Achse 12033 420,00 mmNormblattabmessungen Y-Achse 12034 297,00 mmWeitere Möglichkeiten, woran es liegen könnte:Auswertungsbereich Anfangspunkt X 12003Auswertungsbereich Anfangspunkt Y 12004Auswertungsrichtung 12103Am besten mal dein Normblatt hochladen Hast du den Auswertungen vielleicht ein anderes Normblatt hinterlegt?Funktioniert ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Wunsch eplan P8 3x
A.Robert am 20.03.2018 um 10:53 Uhr (1)
Ich habe jetzt auch einen Wunsch, wenn die 2.8 schon Benutzerfreundlicher gestaltet werden soll, dann möchte ich in der Eigenschaftsauswahl auch nach der Identifizierenden Nummer sortieren oder suchen können.EDIT: Habe den Hacken für hinter dem Namen Anzeigen entfernt und es sieht jetzt schon etwas besser aus. Trotzdem ist das umständlich immer umzuschalten. Benutzerfreundlich ist was anderes------------------Gruß Robert[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 20. Mrz. 2018 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenplan - Mehrere Ziele
freezelander am 28.03.2007 um 16:23 Uhr (0)
Hallo Thomas,du musst dafür auch ein entsprechendes Formular haben, in dem die entsprechenden Ziele eingetragen sind. Dies geschieht mittels Sondertexte (hier der Bereich über 400).Also entweder nimmst du eins aus dem Eplan Standardsortiment oder bastelst dir eins, so wie du es genau brauchst.@Bernd Zeitgleich !!! Upps, hier geht es ja um P8 Müsste vom Prinzip her gleich gehen, die Texte werden aber anders benannt.------------------GrussHorst[Diese Nachricht wurde von freezelander am 28. Mrz. 2007 edi ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Gerätekasten ändern
bgischel am 05.02.2011 um 06:31 Uhr (0)
Zitat:Wie bekomme ich es hin, dass er das dann für alle eingesetzten Kästen übernimmt? Ich kenne das nur vom 3D-CAD, bei dem man mit Referenzen arbeitet. Geht sowas auch in EPLAN?Das würde man nur hinbekommen wenn man mit reinen Symbolen arbeitet. Aber da gibt es gewisse Einschränkungen wie Änderungen der Anzahl der Anschlüsse etc. Das ist dann nicht mehr abgleichbar.Bei Deinen Gerätekästen wirst Du die anderen entsprechend manuell (wie den ersten) ändern müssen.------------------ P8 Magic | P8 FAQs | ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SQL Server Verbindungsfehler
EBloner am 09.10.2017 um 08:28 Uhr (8)
Hallo zusammen,ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Fehler S179004 beim Verbinden mit den SQL Serverdatenbanbken.Ich komme über das Managment Studio und meinen Benutzer auf den SQL Server drauf, lediglich EPLAN lässt keine Verbindung zu. Ich habe schon meine Benutzereinstellungen auf Werkseinstellung zurück gesetzt und es wieder Versucht, ohne Erfolg.Mit anderen Benutzerkonten klappt es auch nicht von meinem Arbeitsplatz. An anderen Arbeitsplätzen klappt es. Für einen guten Rat wäre ich sehr ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Vorlage Beschriftungen
HKXVZBi am 14.09.2015 um 13:28 Uhr (1)
ich denke das wird so nicht möglich sein, da hierfür unter ePlan die Eisntellungsmöglichkeiten fehlen um eine solche Sortierung zu gewährleisten, da hilft nur mehrere einzelne Tabellen erstellen, wobei jede immer nur ein Bestimmtes BMK ausgibt also z.B. nur Kabel oder nur Klemmen oder du gibtst alles aus und unter Excel efolgt dann die sortierung über ein skript------------------Gruß Marco---------------------------------Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für i ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Automatisch Wertesatz zuweisen
FML am 13.08.2012 um 11:32 Uhr (0)
Hallo,@VoCAEich glaube das wird allerdings nur dann funktionieren, wenn Horst den SPS Kasten der Übersichtsseite auch zur Hauptfunktion deklariert.Macht man das nicht kann man zwar mittels des Wertesatzes die Eigenschaft "An Position / Steckplatz" der Nebenfunktion setzen, aber es könnte trotzdem bereits ein differgenter Eintrag an der Hauptfunktion bestehen. Beim Auswerten ( z.B. Rackübersicht erzeugen ) mag das EPLAN dann gar nicht.Gruß Fritz------------------Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projektstrucktur
RomyZ am 26.01.2012 um 22:05 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von bbe-bac:Ist diese Reihenfolge überhaupt Normgerecht?Laut Norm kann man entweder vorrangig nach dem Funktionsaspekt gliedern oder nach dem Ortsaspekt. Leider unterstütz Eplan letzteres nur in der Anzeige (Seiten werden nicht richtig sortiert bei der Ausgabe)@matmarweiß jetzt nicht ob es das ist:Schaue mal bitte unter Optionen/Einstellungen/Projekte/Projektname/Darstellung nachDort kannst du die Reihenfolge in den Navigatoren (Betriebsmittel und Seiten) festlegen (mit Pfeiltasten ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projekt in einem anderen Format erzeugt?
Juke am 26.09.2023 um 08:18 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Ditter:Ich habe es früher selbst versucht mit Projekt exportieren oder alles als Seitenmakros zu speichern, hat alles nichts geholfen.Das haben wir alle schon probiert und sind gescheitert. Ist ja klar dass EPLAN das nicht zulässt, sonst könnte man mit der kostenlosen Classroom Lizenz einige von den teuren Produktiv-Lizenzen einsparen.Bin aber schon ganz happy dass man mit der Education die Standard Makros verwenden kann.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Terminals werden nicht in Schaltschrank gezeigt
robroy55 am 26.05.2014 um 10:32 Uhr (1)
Ok, wenn parallel gearbeitet wird wäre das evtl. sinnvoll.Der übliche Weg ist allerdings dass die Montage erst nach Abschluss der Planung beginnt (zumindest nach meiner Erfahrung), da die Planung vom Kunden genehmigt werden muss. Deshalb ist die Vorgabe von Eplan für die Meisten schon so ok.------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |