EPLAN Electric P8 : Buch von Bernd Gischel
bgischel am 01.12.2010 um 16:42 Uhr (0)
Die "kleinen" Bücher (Blockeigenschaften, Formulare) sind immer noch gültig da Eplan an der prinzipiellen Vorgehensweise (wie in den Büchern beschrieben) nichts geändert hat.Alles was es an Neuerungen oder an neuen Funktionen nach der Herstellung der Büchern gab bzw. gibt (wie bspw. bedingte Formulare), ist natürlich nicht enthalten. Einen Teil dieser Neuerungen werde ich persönlich nach und nach mit meinen kleinen PDF-Anleitungen (zum Download auf P8-Magic) für das erste abdecken.Grobplanung: je nachdem w ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Fehlerstromschutzschalter in EPLAN
P8er am 21.09.2022 um 10:57 Uhr (1)
VDE 0100-100 Abschnitt 311 sagt in etwa so, dass z.B. für wirtschaftliche Zwecke Gleichzeitigkeitsfaktoren berücksichtigt werden dürfen.Weil beispielsweise nicht alle Abgänge gleichzeitig unter Nennlast laufen.So gesehen kannst du solche Faktoren bei der Dimensionierung des Schutzes vor Überlast zwar nutzen, wenn aber eine unvorhersehbare Nutzungsänderung stattfindet, bzw. du eine solche Änderung nicht ausschließen kannst, dann ist der FI nach Herstellerangaben gegen Überlast zu schützen.In der Regel ist d ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Bearbeiter ändern
Schlimpie am 29.05.2008 um 11:19 Uhr (0)
Hallo Blume,das mit der Eplan Version ist doof... Na, kann man nix machen, außer vielleicht ein Update...Wenigstens haben wir auf diesem Wege gelernt, wie man Benutzerfelder anlegt und definiert... Hier mal ein Dankeschön an Franky...!!! Waltjens hat es ja schon gesagt: Ist zwar etwas unsauber die Sache mit den Benutzerfeldern, wird aber offensichtlich gern genommen. Zumindest habe ich davon schon öfters gelesen... Jetzt nochmal zu Deinem eigentlichen Problem:Du hast also schon ein Benutzerfeld anl ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan P8 1.9 Stecker sortieren und intern/extern Tauschen
bgischel am 14.07.2012 um 18:04 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von buffi4711:Im Kabelanschlußplan (...) Weiterhin gefällt mir nicht, das die Kontakte innerhalb des Steckers "durcheinander" dargestellt werden, mir währe lieber, wenn hier aufsteigend sortiert würde.Hier abe ich auch noch nichts gefunden welches mir das ermöglicht.@Sortierung PinsDie Sortierung orientiert sich im Kabelanschlussplan an der Reihenfolge der Adern der Funktionsschablone des Kabels. Was jetzt bei diesem Kabel sicher für diese Auswertung besser wäre würde bspw. bei eine ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Symbolbau
uwa1984 am 30.11.2011 um 17:11 Uhr (0)
in der Artikelverwaltung kannst du reinschreiben, was du willst. Das wird beim Symbol nicht beachtet. Beim Artikel im übrigen auch nicht, da es lt. Eplan lediglich als "Sortierkennung" dienen soll.Außerdem geht es hier auch nicht um den Artikel, sondern ums Symbol ICh weiß, das man das einstellen konnte...Die Kennbuchstaben sind abhängig von der Funktionsdefinition und können hier geändert werden:Dienstprogramme - Stammdaten - KennbuchstabeDie Zuordnung, mit welcher Norm gearbeitet wird hier:Optionen - E ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel-BMK mit Zielbezeichnung
nairolf am 24.06.2013 um 10:59 Uhr (0)
Hallo !Nur als ergänzende Info:In der DIN EN 62491 zur Kennzeichnung / Beschriftung von Kabeln sind hilfreiche Tipps drin:Wie ein Kabel identifizierend benannt wird, hat nichts damit zu tun, was auf die Schilder am Kabelbeschriftet wird. Die manuelle Kabelnummerierung nach Quelle- und Ziel sehe ich immer etwas problematisch,da hier der Anwender aktiv werden muss wenn sich z.B. das Ziel/ die Quelle ändert.Bisher am besten bin ich mit der gemischten Kennzeichnung nach Norm gefahren, d.h. auf das Schild am Ka ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Symbolauswahl
compaq am 07.04.2011 um 22:43 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von mbabilon:Da hast Du recht,ich komme auch aus der WScad-Ecke, (durfte mich dann - zum Glück nur kurz - mit dem damaligen, warum auch immer, State of the Art-Prgramm 5.xx rumschlagen, warum die damit so groß wurden entzieht sich meiner Kenntnis).Ich war damals der Überzeugung, 5.xx nur unter Androhung von Gewalt zu nutzen.Heute habe ich seit 1.8 (weiß nicht mehr wann das war) mit WScad nichts mehr gemacht, das Konzept von P8 hat mich überzeugt.Man muss umdenken, eigene Symbole si ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelübersicht mit Externeingestellte Geräte
jens.boa am 01.03.2011 um 08:49 Uhr (0)
Hallo Braini,ich vermute deine Verbindungsdef.punkte vom Kabel sind auf Darstellungsart "nicht definiert". Änderst du diese auf "allpolig" funktioniert die Darstellung in der Kabelübersicht.@susideine Aussage ist so nicht richtig. Laut Hilfe:Extern: Bei dieser Einstellung wird das entsprechende Schaltzeichen bei Auswertungs- und Prüfläufen sowie bei der Querverweisbildung nicht direkt ausgewertet. Es wird jedoch als Ziel erfasst.--- das externe Bauteil wird nicht ausgwertet (Atikelliste, Bauteilliste usw.) ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SPS-Adressierung über Startadresse
HKXVZBi am 01.03.2012 um 07:43 Uhr (0)
jetzt hab ich nur noch ein Problem, der Export und Import funktioniert ja super und die Startadresse wird auch korrekt eingetragen, aber wenn ich adressiere dann schaut der nicht auf die Startadresse, sondern auf den Wert den ich eingetragen habe! dabei hab ich mich an dieses Schema gehaltenEDITich hab das Problem etwas eingrenzen können, bei der automatischen Adressierung über die Startadresse wird diese nur korrekt durchgeführt wenn ich bei der Startadresse z.B. 300 eingebe, wird hier der wert 300.0 ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel - Aderquerschnitt(Einheit) im Klemmenplan
Marina am 22.02.2008 um 11:29 Uhr (0)
Hallo,ich habe mal eine generelle Frage. Von Eplan habe ich nur Klemmenpläne erhalten, auf denen nur der Kabeltyp, nicht aber der Querschitt mit Einheit angezeigt wird. Nun habe ich mir selbst ein Formular gemacht (eines kopiert und geändert), in dem ich folgendes definiert habe: Kabeltabelle / Kabeltyp, Aderzahl, Querschnitt / Durchmesser mit EinheitDamit im Klemmenplan nicht doppelt mm² erscheint, darf es in der Artikeldatenbank nicht unter Aderquerschnitt stehen.Nun wird mir im Klemmenplan alles korrekt ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN Konstruktion nach Bildung und Geschlecht
EPLDA am 31.07.2021 um 12:34 Uhr (1)
Vielleicht nochmal eine kleine Erinnerung und Information.Ich habe mit Ausbildung, Techniker, Bachelor und Master soweit alles durchlaufen.Mit in Summe 4 Bachelor (Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik und Mechatronik) bin ich bestens und breit aufgestellt. Die beiden Master hab ich im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen und Energietechnik absolviert und mache derzeit noch meinen MBA im Bereich Management. Das alles klingt nach sehr viel, aber durch Anerkennungen kann man das alles nebenberuflich ganz gu ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Geräteauswahl am Stecker
Balage am 02.04.2008 um 23:25 Uhr (0)
Hallo Bernd!Ich habe genau das gleiche ausprobiert. Sieht grafisch sauber aus. Ich tue mich aber schwer mit der Funktionsschablone. Eigentlich müsste ich hier zwei einzelne Artikel anlegen und sie beispielsweise über die Zubehörkennung gemeinsam auswählbar machen. Somit kann ich sie einzeln und auch zusammen auswählen und es wäre egal, ob die Geräteauswahl an der Stecker- oder an der Buchsenseite erfolgt. Das Problem ist aber, dass beide Artikel jeweils eine Steckerdefinition enthalten (für den Fall, dass ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : PLATZHALTEROBJEKTE
bgischel am 10.05.2007 um 14:40 Uhr (0)
Ach diese Platzhalter meinst Du... Hast Du Dir schon einmal das mitgelieferte Makro MAKRO mit Wertesatz und Variante.ema von Eplan angeschaut? Dazu die paar Seiten in der Onlinehilfe ausdrucken und dann kann es eigentlich losgehen. Ich habe leider momentan dafür keine Anleitung aber prinzipiell geht es so:Alles markieren was zum Makro gehören sollDann Menü Einfügen - PlatzhalterobjektAuf der Regkarte Zuordnung die Variablen in den entsprechenden Zeilen festlegen so: Variablenname (WICHTIG! spitze Klammern! ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |