EPLAN Electric P8 : gewisse E/As nicht in die ZULI
bgischel am 17.12.2008 um 21:22 Uhr (0)
Ah so. Dann würde ich das so machen wie ich es beschrieben habe.Bei Anlage mit mehreren CPUs im Projekt mache ich das genauso. D.h., jede eigene Steuerung bekommt einen eigenen CPU-Namen (also alles was zu dieser Steuerung gehört bekommt den gleichen CPU-Namen, immer an der Hauptfunktion der Karten zw. was alles zu dieser Steuerung gehört eintragen) und somit kann man problemlos mehrere verschiedene Zulis (eine pro Steuerung) für den Softwarehasen aus dem (einem) Projekt erzeugen... ------------------ ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Sicherungsbezeichnungsliste
bgischel am 18.12.2008 um 07:05 Uhr (0)
Hallo Dacki und willkommen hier noch einfacher ist es die Eigenschaften extern zu bearbeiten (siehe Bildchen). Da passiert das gleich online oder man kann es auch später einlesen...GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : gewisse E/As nicht in die ZULI
Gaisi16745 am 18.12.2008 um 07:14 Uhr (0)
Guten Morgen Bernd,habs gerade ausprobiert - Funktioniert wunderbar!!!!Vielen Dank.Als nächstes werde ich mich mal an die neue Funktion herantasten und aus dem EPLAN ne Hardwarekonfiguration für S7 machen. Mal schauen wie das geht. Auf der Supportseite gibts ja ne Anleitung dazu.OK nachmals Danke und nen erfolgreichen Arbeitstag.Gruß Stefan
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : gewisse E/As nicht in die ZULI
bgischel am 18.12.2008 um 08:46 Uhr (0)
Prima... dann viel Spaß mit der HW-Konfig... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Fehler Datenbank
susi 7 am 17.12.2008 um 17:52 Uhr (0)
Hallo,im Klartext heisst dass, Du hast Probleme auf deine Funktionsdefinitionsdatenbank zuzugreifen. Kann ein Rechteproblem sein oder vielleicht ist diese defekt?Du könntest versuchsweise unter Einstellungen - Benutzer - Verwaltung - Verzeichnisse mal das EPLAN-Verzeichnis statt Deinem wählen, oder die Daten lokal kopieren um das Rechteproblem auszuschliessen.Ansonsten versuchs mal beim Support------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelkonfektion bei Sonderanlagenbau über Cabinet sinnvoll?
chriss-chross1 am 18.12.2008 um 10:55 Uhr (0)
Hallo zusammen!Wir sind ein mittelständiges Unternehmen im Sonderanlagenbau.Kein Schaltschrank gleicht dem andern.Unserem Betriebsleiter wurde nun vor einiger Zeitdas CAB PWA Bearbeitungszentrum von der Firma Steinhauer (Kabelkonfektionsmaschine)sowie ein Montageplattenbearbeitungszentrum auch Steinhauer vorgestellt.Eplan Cabinet ist in unserem Haus noch nicht eingeführt, aber zwingendnotwendig als Schnittstelle zu den Maschinen.Hat jemand von Euch Erfahrung im Umgang mit den Maschinen.Macht der Einsatz im ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikel - Externes Dokument
bgischel am 18.12.2008 um 14:14 Uhr (0)
Irgendwo hatte ich das schon einmal in ein Formular eingebunden so das man einfach per Klick das PDF öffnen kann/konnte. Mal sehen ob ich das wiederfinde und dann hänge ich es hier oder bei Magic rein... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Motorschutzschalter
mbabilon am 28.10.2008 um 10:22 Uhr (0)
Hallo und guten Morgen,ich denke, Dein Problem besteht darin, dass Du versuchst, die Nebenelemente an das Hauptelement zu setzen.Eplan geht davon aus, dass das Nebenelement (der Hilfskontakt) irgendwo im Plan sitzt und zeichnet dieses dann an den Motorschutzschalter. (Um den Querverweis am Hauptelement verdeutlicht zu haben...)Wenn Du den Hilfsschalter am Motorschutzschalter im Stromlaufplan direkt einzeichnen und verwenden willst, solltest Du am Motorschutzschalter unter Eigenschaften-Anzeige, unten recht ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Farbiges PDF
bgischel am 18.12.2008 um 14:19 Uhr (0)
Mußt Du doch auch nicht immer machen. Was spricht dagegen das Normblatt einmalig auf eine andere Farbe zu ändern und ab sofort mit diesem Normblatt weiter zu arbeiten? Für einen SchwarzWeiß-Ausdruck spielt das keine Rolle und am Bildschirm doch auch nicht. Oder?------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Ein frohes Fest
bgischel am 18.12.2008 um 14:22 Uhr (0)
Das wünsche ich auch allen... und immer daran denken - keinen Blödsinn mehr machen im alten Jahr denn wir wollen uns doch im neuen Jahr alle gesund "wieder sehen"... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Ein frohes Fest
korgli am 18.12.2008 um 16:32 Uhr (0)
jaaaaaaaaaaaaaAuch von mir nur die Besten Wünsche.Und vielen Dank an ALLE, die Ihre tollen Ideen einbringen.Ohne diese wäre Eplan ja Schräääääklich. fredy------------------Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Dateisicherung
Treppi100 am 18.12.2008 um 16:38 Uhr (0)
HalloMal ne Frage zur Sicherung von Projekten. Wenn man ein EPlan-Projekt mit "auslagern" speichert und es dann so an einen anderen Kunden weitergibt, ist es dann auf jeden Fall für ihn zur Bearbeitung gesperrt oder kann er noch irgendwas einstellen, dass es wieder bearbeitbar wird?MfG
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Dateisicherung
nairolf am 19.12.2008 um 07:56 Uhr (0)
Nein...Mal ehrlich: ein Kunde kauft sich EPLAN und fordert Originaldokumentation in EPLAN an um eben genau die Möglichkeit zu haben, Änderungen durchzuführen, und dann schickt der Lieferant ein "geschütztes" Projekt ? Ich denke das gäbe großen Ärger Sonst: PDF weitergeben...LG,nairolf------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |