EPLAN Electric P8 : Script lässt Eplan mit internem Fehler abstürzen
F.S. am 29.03.2016 um 07:58 Uhr (1)
Hallo,für mich sieht der Aufruf des Unterprogrammes falsch aus.Setz mal Rundeklammern hinter den Aufruf und entferne die Argumente bei dem Unterprogramm.Code:public class Script{ [Start] public void Test() { MochWos(); } private void MochWos() { const string quote = """; string script1 = @"C:EPLANEplan 2.5DataSkripteNGRProjekte updaten.cs"; string script = "ExecuteScript /ScriptFile:"; string script2 = script + quote + script1 + quote; CommandLineInterpreter oCli = new CommandLineInterpreter(); oCli ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : verbindungsnummerierung quelle ziel
HKXVZBi am 29.03.2016 um 09:36 Uhr (1)
meines Wissens nach ist dies nicht möglich, hatte hierzu bereits mal eine anfrage an ePlan erstellt, eplan geht hier strikt nach dem BMK (siehe Thema in der Hilfe "Ermittlung von Quelle und Ziel")wir hatten dies so gelöst das wir zunächst die Reihenfolge der Strukturkennzeichen geändert haben, und alle Einspeisungen nach vorne geholt haben, dann bei dem betreffenden Teil die Verbindungsnummern nummeriert und anschließend die Reihenfolge wieder geändert,bei den betreffenden Verbindungsnummern dann den haken ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Was kostet das EPLAN Pro Panel Add-On
john8919 am 29.03.2016 um 16:00 Uhr (1)
Ich habe mich Telefonisch bei EPLAN informiert.Das sind mal so grobe Richtwerte an die man sich halten kann. - EPLAN Pro Panel: 5500€- Wiring Zusatzmodul für EPLAN Pro Panel: 2500€------------------Grüße, John

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Was kostet das EPLAN Pro Panel Add-On
ThMue am 30.03.2016 um 06:06 Uhr (1)
EPLAN Pro Panel oder EPLAN Pro Panel Professional? für ersteres sieht es schon teuer aus :-x - wäre es stand alone ist es aber auch für ersteres nachvollziehbar!------------------Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Schriftgröße und Maßstab
Lampe4712 am 19.02.2015 um 20:01 Uhr (1)
Moin moin, dieses Problem habe ich auch bei der Bemaßung. (Eplan Problem, ticket in Bearbeitung.)Zu den Texten: schau mal in der Ebenenverwaltung ob der Hacken bei skalieren gesetzt ist, in der jeweiligen Ebene

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Mechanische PE Verbindungen
Eismeer am 31.03.2016 um 10:40 Uhr (1)
Servus, soweit ich das in Eplan verstehe weis eine PE-Klemme (die auch als Funktion PE-Klemme definiert ist) ja das sie eine Verbindung zur Montageplatte hat und hat deshalb an allen Anschlüssen sowieso PE-Potential bzw. Rail Contact wo normalerweise die Brücken sind.Mfg

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eplan Script System.Data nicht unterstützt?
Jonny Wire am 01.04.2016 um 09:10 Uhr (1)
Siehe hier.Zitat:Hinweise:In einem Script können Sie alle Klassen der Microsoft.Net Assemblies System, System.XML, System.Drawing, System.Windows.Forms sowie die EPLAN API Assemblies Eplan.EplApi.Base und Eplan.EplApi.ApplicationFramework einsetzen.Es besteht keine Möglichkeit, in einem Script zusätzliche Assemblies (.Net Framework, EPLAN oder andere Anbieter) zu referenzieren.Das stimmt nicht ganz... siehe hier.------------------ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)! Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : DIN 61439 - Nachweis der Erwärmung durch Berechnungsverfahren - Pverlust der Leiter
HOC am 04.04.2016 um 08:55 Uhr (1)
Hallo,in Eplan-P8 gibt es auch diese Projekteigenschaften Verlustleistung: Gleichzeitigkeitsfaktor 10312 Verlustleistung: Spannung 10310weiß jemand wofür diese gedacht sind, bzw. kann ich diese in Formularen einbinden?------------------GrüßeHOC

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : DIN 61439 - Nachweis der Erwärmung durch Berechnungsverfahren - Pverlust der Leiter
ME1 am 04.04.2016 um 09:56 Uhr (1)
Diese Werte berechnen wir mit Siemens Simaris und tragen diese auf unser Deckblatt ein. Man könnte auch ein Formular dafür erstellen bzw ins Deckblatt einarbeiten, aber eplan stellt nicht alle von uns eingetragenen Werte als Eigenschaft zur Verfügung, daher tragen wir diese manuell ins Deckblatt ein.------------------Gruß Michael------------------Sleep with an engineer, wake up smarter!

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eplan Script - Ausführen bei Projekte schließen mit 2.5
chicken am 04.04.2016 um 14:01 Uhr (1)
Hallo,vor der Eplan 2.5 Version konnte man Projekte nur einzeln schließen, sobald man mehrere Projekte im Seitennavigator selektiert hatte war Rechtklick-Projekt-Schließen ausgegraut.Ein Eplan Skript, z.B. PDF erstellen bei schließen eines Projekts, konnte bei schließen eines Projektes gestartet werden per Event "onActionStart.String.XPrjActionProjectClose" und der Name des Projekts mit selectionset, Type Project oder PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)")ermittelt und für die PDF Ausgabe als Zieldatei v ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eplan Script - Ausführen bei Projekte schließen mit 2.5
F.S. am 04.04.2016 um 14:44 Uhr (1)
Hallo,schau dir das mal an, vielleicht geht es so besser Code:public class myClass{ [DeclareEventHandler("Eplan.EplApi.OnUserPreCloseProject")] public void Test3Void(IEventParameter iEventParameter) { try { EventParameterString oEventParameterString = new EventParameterString(iEventParameter); MessageBox.Show("Projekt schließen: " + oEventParameterString.String, "OnUserPreCloseProject"); } catch (System.InvalidCastException exc) { MessageBox.Show(exc.Message, "Fehler"); } }}------------------g ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : PDF Export, Link für externe Dokumente funktioniert nicht
Gummibaerchen am 05.04.2016 um 08:27 Uhr (8)
Hallo zusammen,ich hole mal den Thread aus der Versenkung heraus.Ich habe einen Schaltplan als PDF mit Links zu externen Dokumenten erstellt.Eplan kopiert auch wie gewünscht die Dokumente in den Ordner, jedoch kann ich mit dem Acrobat Reader (Version 2015.010.20060) die Links nicht öffnen, obwohl sich der Mauszeiger ändert.Mit dem Acrobat Professional und dem Foxit Reader klappt alles.Gibt es eventuell irgendeine Einstellung in dem Acrobat Reader der die Ausführung von Links unterbindet?------------------V ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : SetLanguageGui
PR24 am 05.04.2016 um 11:17 Uhr (1)
Version 2.2 HF1Rechts die Systemmeldungen und der Lizenzumfang.EPLAN API Extension ist auch vorhanden.