EPLAN Electric P8 : V2.7, Anzeige Artikeldaten
Geronimo am 14.02.2018 um 10:32 Uhr (1)
Hallo zusammen,wenn ich mir bei der V2.6 (oder früher) über die Eigenschaften einesBetriebsmittels die Artikeldaten ansehe bekomme ich im linken Fensterbereich die Artikelnummern und Mengen angezeigt.Im rechten Fensterbereich erscheinen unter der Kategorie "Artikeldaten"eben jede Daten.In der V2.7 sind dort unter "Kategorie" die Artikelreferenzdaten voreingestellt und ich muß bei jedem Aufruf eines Betriebsmittels die Kategorie umschalten. Eplan merkt sich die Einstellung nicht.Ich habe mal in den Einstell ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : 3D Aufbau PC Performance
Henne90 am 14.02.2018 um 12:26 Uhr (1)
Hallo,ich hab momentan ein Problem mit meinem EPlan P8 2.7 HF2.Wir machen zeit kurzem unsere Aufbauzeichnungen mit ProPanel also in 3D. Bisher hatte ich nur kleine Schränke wo die performance gut war. Jetzt hab ich aber eine ganze Schrankreihe und dabei wird es quasi unmöglich zu arbeiten. Beim drehen der Ansicht, platzieren von Geräten oder sonst irgendetwas ist das ganze so träge und lahm.Ich persöhnlich würde sagen das es an der Grafikkarte liegt. Kann jemand eine Grafikkarte empfehlen die ich unserer I ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Inhaltsverzeichnis in Anlage
RonGoho am 14.02.2018 um 13:19 Uhr (1)
Hallo,ich stehe momentan etwas auf dem Schlauch. Ich möchte ein Inhaltsverzeichnis in jedem Strukturkennzeichen Anlage (=) generieren, was auch durch die Auswertungseinstellungen funktioniert.Allerdings erzeugt EPLAN zusätzlich ein Inhaltsverzeichnis für Seiten ohne Anlagenkennzeichen, wie z.B. für das Titel /Deckblatt. Was muß ich einstellen damit EPLAN nur Inhaltsverzeichnisse in den Anlagenkennzeichen generiert, aber nicht für Seiten ohne Anlagenkennzeichen?Die verwendete Version ist EPLAN 2.6Vielen Dan ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : 3D Aufbau PC Performance
HAndy am 14.02.2018 um 13:24 Uhr (1)
Hallo Henning,wir haben letztes Jahr auch mit ProPanel begonnen.Aktuell habe ich unser bisher größtes ProPanel Projekt abgeschlossen.(6x 800er Schränke, sieh Bild im Anhang)Meiner Meinung nach haben wir einen hohen Detailgrad... ;-)Aber auch mit dieser Schaltschrankgröße ist EPLAN 2.7 HF2 noch gut bearbeitbar.Klar ruckelt es beim Drehen und zoomen ein wenig, aber nicht so das man damit nicht arbeiten könnte.Ich persönlich arbeite mit einem Laptop mit der Ausstattung wie im Bild im Anhang.Mein Kollege arbei ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : 3D Aufbau PC Performance
falohh am 14.02.2018 um 14:00 Uhr (1)
Moin,wie ist denn die Performanz wenn die Projekte lokal abgelegt sind?Gibt es einen Unterschied wenn die Daten/Projekte lokal oder auf einem Fileserver liegen?------------------Eplan Electric P8 2.7 HF1Eplan 5.7 SP1WSCAD SUITE Professional
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Inhaltsverzeichnis in Anlage
PR24 am 14.02.2018 um 16:56 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von RonGoho:Hallo, Was muß ich einstellen damit EPLAN nur Inhaltsverzeichnisse in den Anlagenkennzeichen generiert, aber nicht für Seiten ohne Anlagenkennzeichen?Auswertung filtern [Diese Nachricht wurde von PR24 am 14. Feb. 2018 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : 3D Aufbau PC Performance
pxecad am 14.02.2018 um 20:20 Uhr (1)
Hallo,die oben genannte Grafikarte kann ich für keine 3D Software empfehlen (2014+Software). Siehe dazu die unteren ausführungen.die Quadro K600 ist relativ schwach und hat zum damaligen Zeitpunkt ~130€ gekostet. Dass ist für eine professionelle 3D Grafikkarte sehr wenig, da geht die Spanne bis mehrere tausend Euro im 3D Bereich.siehe dazu: https://www.anandtech.com/show/6813/nvidia-launches-quadro-k4000-k2000-k2000d-k600Die Grafikkarte hatte sogar veralteten sehr langsanem DDR3 anstatt DDR5 RAM eingebaut, ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Unerklärliche Fehlermeldung
smartineer am 15.02.2018 um 09:58 Uhr (1)
Hallo zusammen,ich hatte in letzter Zeit ähnliche Fehlermeldung: "Fehler beim Laden der Datei für COMPANY - Einstellungen".Konnte das Problem aber noch jedesmal lösen. Das geht schon fast "blind" Wahrscheinlich funktioniert meine Lösung aber auch für die "STATION"-Dateien.Ursache:Vermutlich waren die Ursachen für unsere Probleme Systemabstürze (Windows, Eplan, NAS/Server oder Netzwerk).P8 startete aber trotz dieser Meldung. Arbeiten konnten wir auch damit.Lösung:Bei uns ließ sich das Problem lösen, indem ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Arbeitsmappen
Klabauterfrau am 15.02.2018 um 10:42 Uhr (15)
Hallo!Kann man eigentlich unterdrücken dass mehrere Arbeitsmappen geöffnet werden wenn man mehrere Projekte aufmacht?Ich möchte lieber im Navigator zwischen den Projekten navigieren.------------------Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Arbeitsmappen
Klabauterfrau am 15.02.2018 um 11:08 Uhr (15)
Super, genau das habe ich gesucht!Danke!------------------Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ERP/PDM Integration Suite
SH2 am 15.02.2018 um 16:21 Uhr (1)
Hallo,vielen Dank für die Hinweise. Die ERP-PDM_Config.xml hatte ich schon entdeckt und den ein oder anderen Zusammenhang kann man hier sicherlich erkennen. Sicherlich werden aber Anpassungen nicht direkt im XML-File realisiert. Wie macht ihr das, wenn z.B. ein Dokumenten-Export angepasst werden muss. Muss hier immer Eplan beauftragt werden? Der Ablauf ist doch so, dass man mit P8 Export-Schemata erstellen kann. Diese werden dann im ERP-PDM-Verzeichnis gespeichert. Mittels ERP/PDM-Suite kann man dann die v ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ERP/PDM Integration Suite
Klabauterfrau am 15.02.2018 um 16:57 Uhr (1)
Wie gesagt, wir benutzen das Tool nur als Schnittstelle zu unserem Navision.Und das eine Schema das wir benötigen, steht in der ERP-PDM_Config.xml hinter "schema Name" ------------------Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Arbeitsmappen
Klabauterfrau am 19.02.2018 um 10:47 Uhr (1)
Danke!Ich arbeite mit V2.7, aber die Änderungen in meinem Profil werden einfach nicht angenommen...Aber es ist schön zu hören, dass Beschwerden tatsächlich mal berücksichtigt worden sind! :-)------------------Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
|