EPLAN Electric P8 : Schaltschrankaufbau per Platzhalterobjekt ändern
PatrickE am 15.05.2018 um 11:18 Uhr (1)
Hallo zusammen,erstmal ein ganz großes Lob an das gesamte Forum. Ich arbeite seit ca. 8 Jahren mit Eplan und habe mir bisher eine Menge wissen über Eplan mit Hilfe des Forums aneignen können. Jetzt bin ich allerdings an eine Grenze gestoßen und muss selbst mal eine Frage stellen.Ich habe folgende Ausgangssituation:Ein Frequenzumrichter (Siemens) wird auf einer Schaltplanseite (allpolig) dargestellt. Der Gleiche Frequenzumrichter wird dann auch auf einer Schaltschrankaufbauseite dargestellt. Mit einem Platz ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Schaltschrank Türverriegelung
bolek81 am 15.05.2018 um 11:44 Uhr (1)
Für alle die es noch interessiert. Der „Alarmschalter Hauptschalter“ schließt, wenn die Unterspannungssuslösung ausgelöst hat, dadurch werden alle Türen durch die Magnetzuhaltung verriegelt. Der Alarmkontakt muss dann wieder zurückgesetzt werden.Wichtig ist auch bei dieser Anwendung, das bei der Magnetzuhaltung die Tür auch bei angezogenem Magnet verschlossen werden kann.------------------EPLAN Electric P8ProfessionalVer. 2.7Expertenmenü

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Schaltschrankaufbau per Platzhalterobjekt ändern
PatrickE am 16.05.2018 um 07:06 Uhr (1)
Moin,danke für die Antwort, das mit update Part Dimensions funktioniert schonmal nachdem ich den Artikel "manuell" in der Artikelplatzierung ändere. Er "verlängert" den Artikel allerdings nach unten da das neue Artikelmakro eine größere Höhe hat. Kann ich das ändern, dass er das Makro nach oben hin verlängert? Und kann ich mit dem Platzhalterobjekt auf der Schaltplanseite auch auf das Makro auf der Schaltschrankaufbauseite zugreifen oder funktioniert das nur mit diesem Zusatztool von Eplan?

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Fehler EPLAN P8
MF-Elektrokonstruktion am 16.05.2018 um 18:29 Uhr (1)
Hallo,seit paar Tagen haben wir auch das Problem das sich Eplan nach ca. 1 Minute kurz " aufhängt " das ändern in der Configure hat nix gebracht.Hat vielleicht jemand noch eine Idee woran das liegen kann...CUMichaelP.S. Wir sind es so Leid das es nach jedem Update/Upgrade neue Probleme gibt, wird Eplan jemals über den BETA Status raus kommen. Hauptsache an der 2.8 arbeiten damit neues Geld in die Kasse kommt wozu die alten Bugs noch beseitigen...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Fehler EPLAN P8
MF-Elektrokonstruktion am 16.05.2018 um 19:25 Uhr (1)
Hallo,so wir konnten das Problem zumindest auf unserem System lösen.Es lag am EPLAN License Client.Mit dem Update auf HF3 wurde ein neuer Client mit der Nummer: 9.1.15.31700 installiert. Der verursacht das Problem mit dem aufhängen alle 60 sek. ( zumindest bei uns )Jetzt haben wir den Client mit der Nummer: 9.1.15.30800 installiert nun läuft das System wieder flüssig.Vielleicht nützt es ja jemand der das selbe Problem hat.CUMichael

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Notizen für Baustelle
bbehler am 17.05.2018 um 06:35 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von F.S.:Hallo Alois,du siehst es richtig das deine schönen Überlegungen nicht alle per Script realisierbar sind.  Aber mir ist durch diesen Thread wieder eine ältere Idee in den Sinn gekommenund nun habe ich diese Idee mal in ein Script umgesetzt.Meine Idee war die PDF-Kommentarfunktion auch innerhalb von Eplan verfügbar zu machen,dies ist mir nun gelungen und somit können nun über "Seite Kommentar einfügen" Kommentareoder Notizen auf Schaltplanseiten abgesetzt werden.Verwaltet w ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Fehler EPLAN P8
pxecad am 17.05.2018 um 14:52 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von MF-Elektrokonstruktion:Hallo,so wir konnten das Problem zumindest auf unserem System lösen.Es lag am EPLAN License Client.Mit dem Update auf HF3 wurde ein neuer Client mit der Nummer: 9.1.15.31700 installiert. Der verursacht das Problem mit dem aufhängen alle 60 sek. ( zumindest bei uns )Jetzt haben wir den Client mit der Nummer: 9.1.15.30800 installiert nun läuft das System wieder flüssig.Vielleicht nützt es ja jemand der das selbe Problem hat.CUMichaelSehr gute Info! Vielen Da ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Artikeldatenbank Hersteller löschen
matthespro am 18.05.2018 um 12:33 Uhr (1)
Du meinst sowas wie im Bild?Dazu markiere ich mir einfach alle Bauteile mit der falschen Hersteller Bezeichnung und über den 3 Punkte Button trage ich global für alle den richtigen Hersteller ein. Wenn das andere Hersteller Kürzel nicht mehr verwendet wird kann man es auch löschen.Für die Kurzbezeichnung im Feld Artikelnummer wirst du entweder alle durchgehen oder wie bereits beschrieben, nach Excel Exportieren, Suchen Ersetzen bemühen und wieder einlesen durfen------------------Engineers with Ambition to ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Artikeldatenbank Hersteller löschen
Klabauterfrau am 18.05.2018 um 12:44 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von matthespro:Dazu markiere ich mir einfach alle Bauteile mit der falschen Hersteller Bezeichnung und über den 3 Punkte Button trage ich global für alle den richtigen Hersteller ein. Wenn das andere Hersteller Kürzel nicht mehr verwendet wird kann man es auch löschen.Dann bekommt man aber u.U. mit alten Projekten Problemen, in denen diese gelöschten Hersteller benutzt worden sind.Da wird eine Nachbearbeitung erforderlich.Hersteller sollten wirklich tunlichst vermeiden, ihre Kürzel ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Artikeldatenbank Hersteller löschen
matthespro am 18.05.2018 um 14:42 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Klabauterfrau:Dann bekommt man aber u.U. mit alten Projekten Problemen, in denen diese gelöschten Hersteller benutzt worden sind.Da wird eine Nachbearbeitung erforderlich.Hersteller sollten wirklich tunlichst vermeiden, ihre Kürzel zu ändern!  :-/ Weshalb das Thema Stammdaten so enorm wichtig ist. Laut EPLAN Vorgabe für Artikeldaten im Dataportal z.B. ist die Kurzbezeichnung gleich dem Kürzel vor der ArtikelNr.also max 3 - 4 Buchstaben, wonach fast alle Bezeichnungen im Bild v ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eine Baugruppe, mehrere Geräte
nairolf am 20.05.2018 um 12:07 Uhr (1)
Geräte, die aus mehreren BMKs bestehen Bericht mani.d.R. als Modularitikel zu behandeln:http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/partsmanagementgui_h_moduleanlegen.htmWäre Denier Beschreibung nach zumindest mein 1. Versuch------------------Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eplan 5.7 Ausdruck einstellungen
loop82 am 22.05.2018 um 10:19 Uhr (15)
Wie im anhang zu sehen druckt eplan die Linien zur unterteilung im dokument nich mit aus. Ich denke es fehlt mir irgendwo eine Einstellung zum ?Plottrahmen? wobei er diesen ja ausgedruckt hat, es fehlen halt die Linien im Dokument. Kann mir jemand sagen was ich wo einstellen, bzw. einsetzen muss? ------------------Manchmal bin ich 40, manchmal 25 und dann wieder ganz lange 17.

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Eplan 5.7 Ausdruck einstellungen
ralfm am 22.05.2018 um 10:59 Uhr (1)
Moin, ein übernommenes Formular...Du kannst einmal in die Ebenenverwaltung schauen, Die Linien müssten Ebene 200 sein, ob da am Ende der Haken bei Drucken fehlt.------------------GrüßeRalf--------------